收录于话题施工要点 1.土建施工阶段钢筋混凝土工程作为高层建筑土建施工中最重要的工程,给排水管件的预埋工作常常被忽视,较易产生预留、预埋不准确或漏留、漏埋问题。高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。2.地下室部分高层建筑很多重要设备一般都设计安装在地下室,设...查看详情
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。 I、 排入雨水明沟: 一般室外明沟不会太深,所以冷凝水排水标高受限,当室内有降板时,可采取此方式; ...查看详情
(1)、消防系统 ①消防机房:在具有多业态的综合体内部,原则上要求酒店消防水泵房完全独立设置。 ②设备用房消防系统设置要求:Ⅰ、柴油发电机房及油箱间、锅炉房及油箱间:采用自动喷淋——泡沫联用系统,水喷雾系统等。(规范上设喷淋即可)Ⅱ、变电所、高低压变配电站、计算机房等大型电器设备房采用 FM200 气体灭火系统;Ⅲ、电脑房、交换机房、消控室、卫星电视机房采用简易预作用自动喷水灭火系统(...查看详情
1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长 2、室内消防系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或...查看详情
(1)、冷热水供水水质要求:洗衣房用水硬度≤ 50ppm,冷却塔用水硬度≤120ppm,生活用水硬度≤ 150ppm。厨房洗碗机用水硬度≤ 5ppm。 (2)、国际品牌五星级酒店典型供水流程:市政自来水→原水水箱→提升泵→沙滤→软水器软化及混合→供水(软水)水箱→紫外线消毒器→分水公区设备→用水点。 (3)、酒店洗衣区最不利点供水压力不低于 0.30Mpa;裙房区最不利点供水压力不低于 ...查看详情
新旧规范强条对比...查看详情
彭老师在“注册给水排水”视频号持续更新《建水标》讲解视频,请关注上海彭老师培训官方视频号6291561第一时间获取更新内容。关注视频号的步骤如下: 第一步:点击进入视频页面后,点击头像部分进入“上海彭老师培训微信视频号主页面” 第二步:点击“关注”,关注后可第一时间收看到《建水标》小视频更新内容。 第三步:可以点击视频下面的心形图案为彭老师点赞,你的点赞是我们更新的动力。...查看详情
1) 5.2.10 热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环; 要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环 ,或有保证支管中热水温度的措施;循环系统应设循环泵,并应采取机械循环。 2)设有集中热水供应系统的建筑物中, 用水量较大的浴室、洗衣房、 厨房,宜设单独的热水管网。 3) 高层建筑热水系统分区应与给水系统分区一致;当采用减压...查看详情
收录于话题 一、消防设计 医院消防设计应注意的问题有以下几点: 1.高层医院建筑火灾延续时间的取值。 按照《高层民用建筑设计防火规范》高层医院火灾延续时间按2.00h计算。 一些设计将设有住院和门诊、体检,供氧中心等功能的高层综合医院当作是综合楼设计,火灾延续时间按3.00h计算,增加了消防贮水量,增大消防水池的占地面积,造成了浪费。另有一些设计在高层大型医院中设有商业服务网点,商铺和餐厅等非医疗...查看详情
收录于话题 1)、管道出户问题应该在方案阶段想好,如果有大地下室顶板, 要想好各种管道的出户问题,主要是污水和雨水管。 2)、 考虑一层降板问题,对照地下室平面布局,看是否有卫生间落在电气设备用房、生活水泵房及其他不能穿越的房间上 。 3)、考虑水泵接合器的位置,画地库是预留水泵接合器的接管。 4)、在公共区域,一定要考虑风管的路由等因素,考虑对净高的影响,以免...查看详情
2021年国家建筑标准设计标准图目录 (给水排水) 编制说明 本目录为 2021年3月31日 以前出版发行的 现行 国家建筑标准设计目录。...查看详情
收录于话题 Q:湿式自动喷水灭火系统新增高位水箱流量开关控制,流量开关控制缺乏相关技术要求,比如是按多少流量来控制,还是说按流量根据出水管管径反算的流速来控制?查阅相关资料显示水流指示器容易导致系统误动作,而流量开关与水流指示器有一定相似性,可否对流量开关作比较详细的介绍。 A:用流量开关启动主泵,本身就必须有一个大前提,消防系统的漏损量一定,在漏损量小的情况下,流量开关的启泵水...查看详情
收录于话题 一、消防设计 医院消防设计应注意的问题有以下几点: 1.高层医院建筑火灾延续时间的取值。 按照《高层民用建筑设计防火规范》高层医院火灾延续时间按2.00h计算。 一些设计将设有住院和门诊、体检,供氧中心等功能的高层综合医院当作是综合楼设计,火灾延续时间按3.00h计算,增加了消防贮水量,增大消防水池的占地面积,造成了浪费。另有一些设计在高层大型医院中设有商业服务网点,商铺...查看详情
收录于话题 Q:化粪池是否必要设置? A:化粪池是否设置,根据当地污水处理厂的负荷能力确定,理论上有接入污水处理厂的污水可不设置化粪池,如上海的项目可以直排;但大部分城市还是需要设置化粪池。设计师在项目启动时应进行征询。 注:污水处理厂存在可生化性(COD、 BOD)偏低的问题;对于要求不明确的地区:设计单体时,设计说明不再提及化粪池;设计总图时,预留位置,设计时不设置...查看详情
为了满足城市现代化建设需求,城市面貌得到持续改善,但是频繁发生的“积水内涝”问题给城市建设带来了诸多难题。海绵城市概念的诞生,并快速成为了建设城市的一种重要模式。文章基于海绵城市概念,就城市排水设计策略进行重点探讨,希望充分利用海绵城市概念来完善城市排水系统。 作为城市公共基础设施的重要组成部分,排水系统是城市污水处理和排除的重要设施,是城市规划工作的重点。随着城市快速发展,“积水内涝”等问题...查看详情
1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情
收录于话题 燃气 1、 项目周边是否有现状燃气管线?现状管网具体容量?如没有现状管线,是否有近期规划?2、调压站(调压箱)设置位置,燃气公司是否特殊要求?3、 燃气种类(煤气、天然气和液化石油气等),热值多少?4、 各类用户(民用和商用)用气价格?5、 是否有增容费用或配套费用?燃气的工程费用的组成?住宅和商业是否有区别。6、 燃气设计是否必须由当地燃气设计院完成?燃气室外管网和...查看详情
溢流口的设置高度及注意事项 ①、 溢流口一般设置在女儿墙上,女儿墙防水卷材上返高度一般为 250mm左右,溢流口底可津贴防水卷材边缘设置;(故溢流口距离屋面的结构面一般留 250mm,可紧贴防水卷材) ②、 屋面最大雨水积水厚度由结构专业允许的屋面活荷载确定; ③、因屋面有坡度,所以溢水口应尽量靠近雨水斗,这样可使溢流口底与雨水斗处屋面高差缩小; ④、溢流口布置应避开建...查看详情
本文来源:网络 I、【金属排水管】 建筑排水金属管道距墙面尺寸当建筑排水金属管道沿墙或墙角敷设时,管道外壁面与墙体面层的最小净距离不得小于 40mm《建筑排水金属管道工程技术规程》。树上鸟教育给排水设计杨老师。 II、【塑料排水管】 建筑排水塑料管道距墙尺寸设置于是室内的雨、污水立管离墙面净距离宜为20mm~50mm。室外沿墙敷设的雨、污水管和空调凝结水管道离墙净距不宜大于 2...查看详情
1) 屋顶设备机房(水箱间或者稳压泵间)的管道布置要与详图一致,机房地面高于室外建筑完成面(300mm 左右),设侧排地漏排水,水泵设置非起居室非起居室位置地漏排水,水泵设置非起居室位置;如果稳压泵间在屋面本身已经设置了隔热防水层,应稳压泵间本身就有底板,相当于双层板,已经算是减振隔声措施了。 2)管道穿剪力墙位置需要标高管中心标高; 3) 如甲方无特殊要求,空调板尽量采用地漏排水;凸窗下...查看详情