距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线高层排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
塔式高层设置剪刀楼梯间,与合用前室连通,前室和楼梯间均开窗设置有自然排烟,窗户是相对的两个方向贯通,中间有防火门分割前室和楼梯间,是否还要加正压送风系统?...查看详情
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。 1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个) 2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采...查看详情
图纸简介: 本图纸为某四十四层超高层防排烟通风设计图,图纸内容包括设备表、各层空调通风防排烟平面图、通风系统图等。 投稿网友: guoxuezhong 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 图纸内容包括地下室防排烟设计,设计说明,防火分区,单元房正压送风,深度足够。满足要求。对理解整个住宅区通风系统设计很有帮助,尤其是不需要暖气的南方地区,可以说提供了样板。 投稿网友: qq_1398755551442 上传时间: 2014-04-29...查看详情
图纸简介: 本图为高层住宅楼含地暖、排烟、人防,全套暖通图,包括图纸说明、平面图系统图,大样图。 投稿网友: wu.ye 上传时间: 2014-04-18...查看详情
图纸简介: 本建筑工程为一类高层建筑,地下二层为设备用房及车库。战时部分为人防,地下一层为车库,地上一至三层为商业,四至二十二层为住宅,总建筑高度为71.650m,图纸设计内容包括防排烟系统设计,通风系统设计。 投稿网友: yde917 上传时间: 2014-04-17...查看详情
高层地下室机械排烟时的补风, 《高规》补风量不宜小于排烟量的50%, 可以不用机械补风而是采用设置窗井的自然补风做法吗?如果采用设置窗井的自然补风做法,按照《高规》 ,这个窗井在室内可开启窗面积不应小于地下室面积的2%。...查看详情
图纸简介: 本施工图为高层宅小区通风排烟施工图纸,图纸包含通风施工设计说明、图纸目录、主要设备及材料表、防排烟系统原理图、一层通风平面图等等,地下室、图纸比较全,仅仅用于施工和图审。大样较少,属于成熟设计员观看。 投稿网友: lixianyong113 上传时间: 2014-03-11...查看详情
请问高层建筑中机械加压防烟竖井(混泥土风道)截面积大小是由哪个专业确定的,是建筑专业还是我们计算出来把数据给建筑专业?...查看详情
图纸简介: 本工程为广东清远某高层住宅小区通风防排烟设计施工图;图纸共19张。小区地下二层,地上1#~4#四栋住宅,其中1#、2#楼32层,顶标高99.9m2;3#、4#楼26层,顶标高79.500.其中1#、2#楼1-3层为商铺和商业用房,4 -32层为住宅;3#、4#楼首层架空,2-26层为住宅。 图纸具体内容:首层防排烟平面图,二层防排烟平面图,3-26层防排烟平面图,屋顶防排烟及空调...查看详情
1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: 8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 2.概况:若一个高层住宅地下室总面积...查看详情
一高层建筑的三层裙房,功能主要有大堂,多功能厅,会议室及餐饮,各房间面积都超过了100。 没有新风机房,各房间设置全热交换器,通过混凝土竖井接至裙房屋面; 各房间排烟经过竖井接至裙房屋面。 裙房外墙面是石材,业主不同意开百叶,外窗不能开。 这样的建筑真的不知道有什么好的做法了..........查看详情
自然排烟 2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: (1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2 (2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2 (3)长度...查看详情
一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。...查看详情
中国建筑工业出版社出版,虽小部分内容有更新,但整体值得一看。...查看详情
论文简介:本文介绍了高层住宅烟道的发展历程,并 结合《重庆市住宅厨房、卫生间排烟!风"道性能检 测标准》对烟道系统做了简单的分析。 投稿网友:zhang200500213 上传时间: 2013-12-06...查看详情
图纸简介: 1.整个车库为八个防火分区,除第二、六防火分区为一个防烟分区外,其他每个防火分区均为两个防烟分区,采用突出不小于0.5m的挡烟垂壁划分防烟分区。 2.包括设计说明,防排烟通风平面图,机房大样图等 投稿网友: wqw000 上传时间: 2013-10-22...查看详情
图纸简介: 包跨全套加压送风等通风排烟图纸,风机,风道,风量等详细内容 投稿网友: lch583945457 上传时间: 2013-10-19 图纸省份: 湖南...查看详情
1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间...查看详情
这样的方案可行不? 4748087...查看详情