为什么AT型楼梯也适合框架结构且不参与抗震,其与ATc型及ATb型有什么区别?...查看详情
五层框架,三级抗震,审图的给了条“按GB50011-2010中6.1.15条条文规定进行验算”,查考后就发现其实是让我进行楼梯构件的抗震承载力验算。这个怎么验算,网上好像也没有很好的办法。感觉好棘手呀!...查看详情
5127758 本文根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第 3.6.6条、第6.1.15条及《建筑抗震设计规范GB50011-2010统一培训教材》、国家标准图集11G101-2以及朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析GB50011-2010》综合整理而成,以备审核时查阅。 一、楼梯抗震设计原则: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.6.6条第1款:计算模型的建立、必要的简...查看详情
最近这几天在画商业的楼梯部分,感觉很头痛。我感觉首先要把楼梯的空间关系搞清楚,再布梯梁和梯板,就相对要容易些。其中梯板的配筋可以通过摩根这类的软件算,这个到是最好算的,而梯梁可以把梯板的恒活载组合换算成梯梁上的线荷载算,再用些小软件算按单跨梁来算,这个稍微麻烦点,但是还是可以算的,最头痛的就是梯柱了,这真的不好算,我一般都是凭感觉配的,要不最是按别人画的楼梯图中的梯柱配的(当然楼梯都是差不多的),...查看详情
结构设计中楼梯做滑动支座,它对抗震到底能起多大作用?...查看详情
沪建建管16号关于本市建设工程钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计的指导意见各有关单位: 为落实《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求,现就本市建设工程钢筋混凝土结构楼梯间设计提出以下指导意见: 一、楼梯间的布置应当有利于人员疏散,尽量减少其造成的结构平面特别不规则。楼梯间与主体结构之间应当有足够可靠传递水平地震剪力的构件,四角宜设竖向抗侧力构件。 二、对钢筋混凝土结构体系,宜...查看详情
@blei@@blei@@blei@...查看详情
《抗震规范》中对楼梯结构的设计有没有什么特殊的规定?具体的条文是哪几条?...查看详情
图集中说AT-HT不参与整体抗震计算是为什么?AT-HT不是没有设置滑动支座么?怎么不用参与整体抗震计算,那意思就是不用pkpm建模建进去?但是我们院现在AT的也是建模建进去的,why??求赐教...查看详情
1、分两个模型。一个楼梯间零板厚计算楼板与基础,另一个建入楼梯并生成楼梯模型计算梁柱及位移周期等等。 2、将楼梯设置活动支座,楼梯间零板厚,只用一个模型计算。 以上两种方法我都用过,审图也都通过了。想问下广大战友,你们是怎么处理的?以上两种方法各有什么利弊,哪种更好?或者还有什么别的方法???...查看详情
名字即内容,有兴趣可以看看。...查看详情
6度区,小于24m,四级抗震,楼梯设滑动端吗?用AT型还是用ATa,ATb,ATc?...查看详情
楼梯抗震设计...查看详情
最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。 但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的...查看详情
论文简介:2013上海地区钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计指导意见 投稿网友:shandian10 上传时间: 2013-11-15...查看详情
很多院对于楼梯都是拿小软件算算,再手算复核下,但是无论是电算还是手算,都没有考虑地震作用。而在框架结构里。如果不做滑动支座,楼梯是必然要承担地震作用的,楼梯地震工况下的计算方法不得而知,很多院就加强其构造。我在《混凝土结构构造手册》里看到了这个做法,但是那些构造的条款看不懂,当然,手册推荐的是采用滑动支座并加强构造。 附件就是不做滑动支座时的抗震构造措施,和做滑动支座时的构造加强措施。 请大神指导...查看详情
1,折板楼梯的抗震性能 2,含有梯柱的楼梯的抗震性能 3,非两边简支的楼梯(楼梯一侧或两侧有剪力墙)的抗震性能;楼梯的梯板和剪力墙之间的连接是怎么样的,三边支撑时配筋应当怎样变化? 4,楼梯布置在结构平面什么部位对抗扭抗震更有利,或者是楼梯布置在什么部位受损害更小? 这方面的问题很多,我引个头,希望能有热心人来一起讨论。...查看详情
我想问下哪本书里有提到过抗震带?抗震带的设置有什么要求吗?...查看详情
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢...查看详情
各位前辈好,有这个问题,就是楼梯怎么抗震验算和配筋,像我单位都是手算楼梯,基本上不涉及抗震概念 而且也没有采取措施,本人的话倾向于使用构造措施,例如下面采取滑动支座之类的 不过单位校审回来都说不用管,直接像以前老做法做 所以想问一下,如果不采取构造措施的话,如何计算楼梯的抗震结果和配筋 希望有一个详细一点的过程 谢谢大家了...查看详情