距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室框架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室框架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
框架结构,地下室钢筋混凝土挡土墙参加计算合理吗?...查看详情
一项目,6层框架,7度0.1g,场地二类,风压0.75,有一层地下室,在建模时候,地下室外墙用不用建进去?如果不建进去,那么土压力对结构的力,怎么在模型上反映呢?...查看详情
一框架楼(二层,层高3.9米),无地下室,框架柱基础深-1.5米,内外墙基础也是深-1.5米。土方如何开挖开挖 ? 现在本人想到两个方案: 方案一:采用先开挖框架柱,等主体完工后再开挖内外墙基础。 方案二:框架柱与内外墙基础同时开挖。 如果采用方案一,优点是不影响主体进度。缺点势必造成后期土方开挖施工困难。 如果采用方案二,优点一次性开挖,缺点室内墙体不规则,放线及施工困难,和可能造成超挖现象...查看详情
框架结构地下室梁标注L20h550*1000,设有G14,其一端支座为框架柱一段在短肢墙上。下铁钢筋锚固做法是否考虑二级抗震和砼强度???现场按图集86页说法12d做法对吗?????????...查看详情
我的工程为五层框架结构,一层地下室,地下室部分局部与一个下沉广场相连,不能设置墙体,其余部分设置钢筋混凝土挡土墙。 我在计算时建模时将地下室也作为一层,但没有布置墙,计算结果正常,现在审图公司要求把地下室部分的墙体也加上,这样一来,计算时第一周期变成了扭转周期。高规里规定“结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层...查看详情
请大家讨论:多层框架结构,一层地下室,地下室周边有与顶板相连的外墙,只是上部建筑以外的地下室顶板有一面或两面的顶板降低1500mm,也就是室内与室外的地下室顶板形成了错层,错层高度1500mm,超过了地下室梁高,这样情况下,地下室的顶板还能做为嵌固端吗? 另:室外的地下室顶板厚度大家是按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚,还是仅按结构承力计算需要的板厚(一般取180-200mm厚已满足)...查看详情
框架结构地下室与人防墙连在一起的柱子轴压比怎么考虑计算? 是按单独的柱子计算,还是建模时把人防墙按剪力墙建上去,考虑剪力墙的作用?感激不尽!!...查看详情
图纸简介: 转角错列式高层框架结构办公楼施工图。内容包括筏板基础和上层各层结构施工图,内容详细清晰。 投稿网友: zerohai1 上传时间: 2012-11-05...查看详情
图纸简介: 结构设计说明、基础平面布置图、地下室底板标高平面图、基础大样图节点详图、基础设计说明、基础平面布置图、混凝土墙体及端柱配筋图、柱平面布置图、梁配筋图、板配筋图、屋面板配筋图、楼梯配筋图。 投稿网友: mujihonghu 上传时间: 2012-09-06...查看详情
图纸简介: 北方某六层框架结构住宅带地下室独立基础结构施工图全套,其中包括 基础平面布置图,柱配筋图,梁配筋图,板配筋图,楼梯大样图 投稿网友: sigurd168 上传时间: 2012-08-09...查看详情
本工程为一地上六层,地下三层的大型商场,6度区二类场地。 框架结构。 提问1:地上部分建模时候周期比满足要求,为什么把地下室部分加入后周期比算不过呢??(有人说分开建模,但我觉得整体建模更符合结构的实际情况)怎么处理呢? 提问2:地下室顶板作为嵌固端180板厚,当一起建模的时候,STAWE计算书中是不是也要满足周期比,位移比等等呢??(带我的那个老大爷说,地下部分的建筑都不用考虑抗震)一起...查看详情
我是建筑新手,刚拿到一分图纸,有很多地方不明白,望各位不吝指教。 这个工程是一个商铺,无地下室,浇完垫层后上面是地梁,地梁连接承台,地梁是在垫层上的,非悬空,承台顶面距离+-0。00 95公分,地梁距离+-0.00 1.25米,柱子是直接浇筑到二层的,我想问的是,那一层的做法,施工流程一般是怎么样的?...查看详情
图纸简介: 该工程为某地一带地下室宾馆框架结构,图纸内容包含:基础平面图,基础大样,各层柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯大样配筋图等。 投稿网友: chengyuanwen 上传时间: 2012-05-15...查看详情
图纸简介: 该工程为高层地下室结构图纸,采用人工挖孔桩。图纸内容包括:人工挖孔桩详图、桩基及承台平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙、柱平面布置图,剪力墙暗柱配筋图及地下室底板、顶板结构图。 投稿网友: chengyuanwen 上传时间: 2012-05-14...查看详情
在框架结构中地下室钢筋混凝土外墙是否要在pkpm模型中定义?...查看详情
如题,地勘报告中提到基础设计水位按室外地坪下0.5m考虑,是按哪个室外地坪啊?我认为是按低的地坪考虑,不知对否? 还有就是这种情况下,地下室外墙是否建入模型中啊?如果建的话,位移比将超限,如何调整?谢谢高手们能够赐教。 4437548 4437960...查看详情
地上一层框架,有错层,非常不规则,地下一层地下室的结构,PKPM计算时输入了地下室外墙,按框架结构还是框剪结构计算,我是按框架算的,但是sat-k.out文件中是: 无法进行薄弱层验算: 因为结构为非框架结构. 难道是框架结构?怎么理解,新手...查看详情
请教大家个问题:4层框架带地下室,单独算上部结构的时候,位移比1/570,满足规范规定的层间位移 但是带地下室一起算的时候层间位移比只有1/490,嵌固端为地下室顶板,请问这样是否可行? 带地下室一起算是为了给地下室顶板梁配筋,望大家多给意见,谢谢!...查看详情
无地下室的框架结构大家一般是怎么设计或建模的?(基础埋深2米左右),一层层高怎么确定?谢谢了。...查看详情
如题,有一带半地下室的多层框架结构,室内外高差1米,地下室内标高-3.2m(相对标高),外墙上有开窗。我的问题是砌体填充墙是否可作为外挡墙,除去结构计算方面的要求,是否要考虑地下防水的要求?如果有,具体条文是怎样描述的? 这类情况习惯上是怎样的做法?用混凝土挡墙还是砌体填充墙? 谢谢!...查看详情