2隔油池更新时间:2026-01-25 05:49:47

本专题为土木在线2隔油池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与2隔油池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 150用餐的一个员工餐厅,隔油尺寸多大? 是通过流量选型吗 有没有大师帮我选个型号...查看详情

    用户:海绵奶奶 浏览量:4266 时间:2016-04-27
  • 看见的各位水友,发份儿隔油池图集给我吧~急急急~!!!!谢谢啦~!!!!万分感谢~!...查看详情

    用户:co1441071561281 浏览量:2428 时间:2016-04-11
  • a2o工艺处理生活污水,没有隔油池,进水有柴油影响氨氮去除吗?...查看详情

    用户:caonimas 浏览量:1066 时间:2016-01-19
  • 圆形玻璃钢隔油池 型 号 有效容积 V(m3) 最大流量 (l/s) 外直径 D(mm) 总长 L(mm) 总高 H(mm) 进出口 接管 进水口距池顶面 高度(mm) 出水口距池顶面 高度(mm) 04S519图集 型号 LKGYC-Y-1 1.2 1 1000 1700 1200 DN160 80 120 LKGYC-Y-2 2 1.6 1210 1900 1400 DN160 80 120...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:24391 时间:2015-10-22
  • 关于餐饮隔油池在这里就不做介绍了,之前很多篇文章中都有提到过。今天小编主要介绍的是中大型餐饮隔油池产品内构造“污水提升装置”安装的必要性。 餐饮隔油池提升装置安装与隔油池箱体内部,该装置与油水分离池内相关的管件阀门共同组成一套污水提升系统,可以轻松有效的解决传统带油污水存在的问题。废污水通过整套设备的入口自流进入集水箱,到达设备的启动水位后,设备自动启动,将污水提升排放到市政管网。本段内容节选自(...查看详情

    用户:hewf12144 浏览量:1861 时间:2015-08-09
  • 请教, 1隔油池排水是否可以不经过化粪池直接进入市政管网?,我一直 是接入化粪池的。 2.喷淋试水是否可以排入污水管网,我一般是排入雨水管网 谢谢...查看详情

    用户:qq_1419835782846 浏览量:8342 时间:2015-05-25
  • 今天甲方打电话过来,说听我们设计单位的意见。问是否可以用成品 的。 貌似化粪池有成品图集,隔油池还没有吧。。 我们应该怎么给意见。原设计图纸是传统的。...查看详情

    用户:qq_1419835782846 浏览量:1882 时间:2015-05-21
  • 如题,求教大神帮忙说明下。在线等。谢谢。...查看详情

    用户:qq_1428570990853 浏览量:1920 时间:2015-05-04
  • 04S519里面没有,哪位专家告诉一下...查看详情

    用户:ly4670 浏览量:1997 时间:2015-03-23
  • 我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟...查看详情

    用户:地球君 浏览量:11208 时间:2015-03-19
  • 结构施工图图片1

    本帖最后由 xkedof 于 2015-3-12 11:17 编辑 新人上传的第二份图纸,关于项目、工人临舍施工首层、基础(板房)、二层、管线、及部分大样详图(化粪池,水沟、沉砂池、隔油池根据01S519图集手工制作),纯手工哦,无数个不眠之夜,忘大家能够支持,并指出不足指出,万分感谢 5078324 5078325 5078326...查看详情

    用户:xkedof 浏览量:11330 时间:2015-03-12
  • 大型商业综合体内餐饮类专用隔油池的有效容量计算,可在我的软件里直接输入餐饮经营面积就能立即得到有效设计容积,对规划设计和施工图设计阶段都非常有实际用途,非常方便。...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:7593 时间:2015-02-04
  • 室外的化粪池和隔油池能做在一起吗,有个项目室外场地有限,不知目前是否已有类似产品...查看详情

    用户:glx117 浏览量:3627 时间:2015-01-19
  • 本帖最后由 蛇蝎女子 于 2015-2-4 09:50 编辑 各位大虾: 小弟单位想设计一个隔油池,主要是处理清洗汽车配件上的机油、润滑油等,检测进水石油类最低浓度约4000到5000mg/L,最高浓度有十一二万mg/L,平均浓度约1到3万mg/L。 现需要处理后的废水含油量在300mg/L以下,那么普通的斜板隔油池,在停留时间30min的情况下,可用处理到300mg/L这种程度吗? 如果不行...查看详情

    用户:shexienvzihinatan 浏览量:5290 时间:2015-01-14
  • 建筑给排水图片1

    有一个美食街的项目,要设隔油池,现按照GB50015 4.4.6算出来排水设计秒流量为20L/s,如果按照图集04S519选用隔油池的话,最大的一种隔油池最大设计秒流量为4.80L/S,那么要选好多个隔油池,感觉很奇怪 然后想了想,对这个设计秒流量上面有点疑问 参考隔油器的计算的话,它的处理水量是按餐厅面积或人数来算的 5014402 另外,网上看到说要算实际水量, 5014422 这两种算法原则...查看详情

    用户:管道工马里奥 浏览量:15283 时间:2014-12-01
  • 请教大家一个问题,由于现场条件限制,我项目上情况如下: 1.厨房在3楼,立管下来后由负一楼直接出建筑体(要求改为直接由一楼出,但外墙施工已完成,只能按设计由负一楼出),由负一楼出室外是33米,室外管道到隔油池为:11米,共44米,设计排水量为20L/S,由于项目处于浙江区域,为防止冬天厨房排水管出现冻结现象,建议隔油池移位,或加大主排水管径 不知道各位同行有何高见! 另:若考虑隔油池移位,会增加难...查看详情

    用户:yangyongwu 浏览量:2146 时间:2014-11-10
  • 隔油池的废水流量按照设计秒流量计算,这个秒流量是哪个啊,望高人指点,我有点蒙啊!请教专家了!...查看详情

    用户:novembes 浏览量:6800 时间:2014-10-23
  • 隔油池的废水流量按照设计秒流量计算,这个秒流量是哪个啊,望高人指点,我有点蒙啊...查看详情

    用户:wode0418 浏览量:1365 时间:2014-10-13
  • L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17 竟然是从L*h这个断面进水,相当于沿水流方向的池长只有0.6m。...查看详情

    用户:diclin 浏览量:14259 时间:2014-09-10
  • 图纸简介: 本图是某食品有限公司餐厅隔油池工艺图纸,图纸包括:负二层排水平面图、临时隔油池平面布置图、隔油池平面布置图、隔油池立面图、结构平面图、钢筋混凝土隔油池大样图等. 投稿网友: pygs5 上传时间: 2014-08-06...查看详情

    用户:pygs5 浏览量:1343 时间:2014-08-06