新版混凝土设计规范...查看详情
那位大侠有施兰清新规范的《混凝土结构设计规范》精讲啊?上传一下!谢谢。。。...查看详情
最新砌体结构设计规范2011...查看详情
混凝土结构设计规范算例].李明顺.扫描版.PDF...查看详情
现在知道的 《混凝土结构设计规范》-GB 50010-2010 《建筑抗震设计规范》-GB 50011-2010 《建筑结构荷载规范》-GB 50009-2001(听说现在应该是-2009版?) 《高层建筑混凝土结构技术规程-JGJ 3-2010(备案号J 186-2010) 请问其他规范的编号年份是多少呢?现在施行了吗? 砌体规范,地基规范,湿陷性黄土规范,钢结构规范,门式钢架规程等等的 @hu...查看详情
《砌体结构设计规范》勘误 我用的是《砌体结构设计规范》gb50003-2001 2002.1 第一版 2009.3第三次印刷 我对照了勘误,都需要改正,除了以下两条,我对照了不需要改啊: 其中有两条: P87表10.4.11-1~2最小配筋率加强部位对应的三级均改为0.11 P88表10.4.12最后边栏倒数第2格的Φ8@200改为Φ6@200 难道是我理解有问题? 请大侠指教! @blei@ ...查看详情
砌体结构设计规范GB50003-2011,表3.2.1中,砂浆强度一栏是什么意思?...查看详情
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中11.3.1条,在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级 x≤0.25h0 (11.3.1-1) 二、三级抗震等级 x≤0.35h0 (11.3.1-2) 且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。 这一条该怎么理解呢,这根以下有冲突吗 第7.1.4条 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压...查看详情
建筑结构设计领域,最让设计人头痛的,莫过于在规范中几处出现同一个词语,但其含义各不相同,令人无所适从。2010版建筑结构设计规范中有几处出现了“相关范围”,其含义并不完全相同,用表格进行了汇总对比。 详以下博文地址: http://blog.sina.com.cn/s/blog_557d7ea601015qkd.html...查看详情
请问 谁有 《机械工业厂房结构设计规范》2011?...查看详情
C:\Documents and Settings\suishaofeng\My Documents\My Pictures\1.bmp钢结构设计规范8.5.3中对全焊接吊车桁架节点(二)提的非常简单,条文说明也没怎么说,想请教高人讲解下这种节点的具体构造要求及计算要点。...查看详情
[摘要] 介绍了根据修订的《混凝土结构设计规范》( 送审稿) 进行试设计的结果。7 个设计单位对6 种结构类型 的10 个典型工程进行了多方案的试设计。试设计重点为:对比修订规范与原规范的差别;采用高强材料以后的实 际效果;进一步分析修订引起变化的原因。可以帮助设计人员深入理解规范的修订,并了解今后设计的变化趋势。 [关键词] 混凝土结构; 设计规范; 试设计4485842...查看详情
[摘要] 阐述了《混凝土结构设计规范》修订中的基本构造问题,包括:确定伸缩缝间距的原则;根据耐久性要求 对保护层厚度的调整;锚固长度的调整及机械锚固措施;钢筋连接的原则及对各类型接头的基本要求;以及受力钢 筋最小配筋率的调整。 [关键词] 伸缩缝; 混凝土保护层厚度; 锚固; 连接; 最小配筋率 4485841...查看详情
[摘要] 强调了混凝土结构耐久性设计的重要性、基本原理及定性设计方法。根据修订规范介绍了:耐久性环境 类别;对混凝土材料的耐久性能要求;防止材料劣化的技术措施;延长设计使用年限的方法;使用期的检测、维护要 求。可以帮助设计人员理解和执行修订规范的耐久性设计。 [关键词] 混凝土结构; 耐久性; 设计 4485840...查看详情
[摘要] 简要介绍了本次《混凝土结构设计规范》修订中对于安全问题的考虑,包括结构在天灾人祸偶然作用下 的抗灾性能、结构的整体稳固性、结构设计中的安全层次。修订规范增加了“结构方案”的要求,加强了结构分析的 内容,适当增加了构件设计中的安全储备,加强了结构构件的连接构造措施。由于采用高强、高性能材料以及技术 进步的成果,在全面提高安全度的条件下,并未引起材料消耗的明显增加。 [关键词] 混凝土结构;...查看详情
《混凝土结构设计规范》9.2.9条第三款,当V大于0.7ftbho+0.05Npo时,箍筋的配筋率尚不应小于0.24ft/fyv。 但对于规范6.3.4条规定的受集中荷载的独立梁,当V小于0.7ftbho但是大于1.75/(a+1)ftbho+0.05Npo时,计算的配箍率会小于0.24ft/fyv,但是按照规范此时不需要进行0.24ft/fyv比较。 按理说受集中荷载的独立梁对箍筋的配置应该要求...查看详情
请问谁有欧洲钢结构设计规范啊?@yiwen@...查看详情
RT...查看详情
我看到钢结构设计规范中的稳定性公式中需要求N和M,此外还有系数,如果用ansys进行分析,结果计算的应力与钢结构中用N和M计算的应力不一致吧,以哪个计算结果为准呢,本人菜鸟,所以问个基本问题,请高手指点...查看详情
《混凝土结构设计规范》8.3.3条 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度Lab的60%。 但是规范9.3.4条第1款2),梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab。 为什么规范9.3.4与8.3.3条的矛盾,一个0.6Lab,一个是0.4Lab,原因是什么?望高手解答! ...查看详情