距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线桩基承台梁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桩基承台梁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
桩基础,承台梁可否能座在承台顶面?...查看详情
31层剪力墙结构住宅,采用预制管桩加墙下承台梁,请问:部分承台梁做成悬挑的,合适不,暂按悬挑1000mm考虑。...查看详情
柱下承台规范很明确,概念也比较清晰,但是剪力墙下承台梁如何设计,jccad中如何实现...查看详情
如题,条形承台梁如何设计。又如何布桩???...查看详情
广厦可以计算承台梁+桩基础的计算么...查看详情
26层剪力墙住宅,基础采用墙下布置砼灌注桩,地下室顶取用防水板。 现场因施工方采取大开挖,挖至桩顶标高,无法采用砖砌胎膜,只好采用模板支承 现场施工方提出在防水板下口留置施工缝,现讨论是否可取? 本人意见:不合理,因承台梁属于基础,规范要求不宜留置施工缝 基础要求一次浇捣,砼间隔时间有明确要求.请教,规范针对这用了不宜,有没有特别规定不允许?在什么情况下允许? 如果施工缝不能留置,大家有没有好的施...查看详情
如果需要的话,应该是多少啊?...查看详情
用了两种方法计算桩基承台。一种是理正软件用连续梁并去竖向导荷上部荷载进行计算。这种不考虑上部墙作为深梁的作用。 另一种是将桩输入进JCCAD中整体计算。此种方法考虑较为全面 11层剪力墙结构地下一层。500桩径取单桩承载力900,并且承台梁650*800 发现其实JCCAD中算出所有配筋均为构造配筋。 而理正计算部分支座处并非构造配筋。 个人觉得应该JCCAD为主,部位跨度变大位置用理正核算。适当...查看详情
倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁计算软件,个人感觉很好用,在这里推荐一下 4218342...查看详情
考虑基桩差异性及桩土共同工作的桩基承台梁内力分析...查看详情
手上一工程,6层砖混结构,采用PHC管桩+条形承台梁,而对于计算模型有些疑问,还望高手指点一二!! 做法一: 1、先用JCCAD进行基础导荷载,读砖混荷载,根据地基基础规范来确定是否计算地震荷载,取墙下均部线荷载。 2、计算基础梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN、理正结构工具箱或者其他的计算软件,按连续梁计算。 3、根据上面的计算结果,确定作用在承台上的集中荷载,进而确定桩型、桩数以及桩径。 ...查看详情
框架结构和排架结构,采用桩基础。承台之间设承台梁。 问:桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?加密长度范围为多少? 本帖最后由 lul0668 于 2009-6-18 18:20 编辑 ]...查看详情
一工业厂房,为大跨度钢筋混凝土排架结构,排架柱下采用桩基,桩基承台之间设承台梁,来承担围护砖墙的重量。 但有10吨叉车进出,问:桩基承台梁如何考虑10吨叉车的荷载?...查看详情
在计算墙下条形桩基承台梁的时候遇外墙有连续的洞口,如图所示: 请问 (a)承台支座处弯矩应按照“《建筑桩基技术规范》附录F p144页”中的公式几计算? (b)如若采用公式(F-1),则在计算a0时bk代表什么含义?若代表墙体厚(240;370;490……) 那么在承台梁截面尺寸确定的前提下,a0是不变的并不随着洞口宽度,窗间墙大小变化, 这样又与实际情况相悖。 (c)若按F-1计算支座弯矩,能否...查看详情
六层转混结构住宅,地下采用桩基础,想问下各位,砖混荷载是否是从承台梁传到桩?那承台梁是不是承受6层砖混荷载?我用PKPM建模的话,承台梁是否要布置进去,不布的话,又应该如何考虑?基础要如何计算比较合理? 希望会的高手多多指点!!! 1697957...查看详情
1、计算p0时的公式中上部墙体的弹性模量越小,折算的po越小,即弹性模量大的墙体反而对承台梁的承载力不利,混凝土墙体比砌体的 墙体算出的p0大? 2、对于计算跨度内墙体不连续情况(洞口?),q如何取值,最大线荷载还是将线荷载在计算跨度内均匀分布取值? 望高人指点,多谢!...查看详情
剪力墙下桩基承台梁,如何用JCCAD设计? 本人认为桩尽量布在墙下,这样大部分为构造,仅洞口下及探头桩处梁用手算计算,这样是否可行? 请大家发表一下各自的做法....查看详情
我最近设计了一栋剪力墙小高层住宅,基础采用了人工挖孔灌注桩,沿剪力墙单排,桩上设承台梁,考虑到挖孔桩径大于等800,我在设计承台梁时宽度没有按建筑桩基技术规范第4。2。1。1条承台梁边缘要宽出75mm的要求,而是窄于桩经(详见4。2。1条条文说明)。但是承台梁的高度满足了抗冲切、抗剪的要求,请问我这样做是否可以,欢迎大家参与、支招。...查看详情
墙下条基什么情况下按弹性地基梁计算?除此之外的情况又是按什么计算模型来计算的呢(是否按连续梁)? 墙下桩基承台梁也有此疑惑,请各位大侠赐教....查看详情
不久前我设计了一回桩基础,上部是六层混合结构,荷载全部由基础梁传给桩基础,桩直径800mm,按总工的意思基础梁与墙宽一致(300~400mm),可我看建筑地基基础设计规范(GB-50007--2002)图8.5.15(c)中的承台梁宽度最少要比桩直径大150mm,拿去给总工看,他说听我的没有错!听规范的,还是听总工的,还是我查错地方了,在这里基础梁是承台梁吗?请各位大侠指点,谢谢!...查看详情