建筑结构设计更新时间:2024-04-21 22:11:48

本专题为土木在线建筑结构设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑结构设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    (1)壅水高度和长度计算 分洪运用时,最大壅水高度为 0.094m,最大壅水长度为 13.42km。 (2)风增壅水高度 GBT50181-2018洪泛区和蓄滞洪区建筑工程技术标准 根据以上公式,计算得到风区长度为 2.01km。 滞洪区运用时全河道平均水深为 5.41m,根据河道地形图,β=32°,计算可得XXX分洪运用时风增壅水高度为 0.011m。...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:45 时间:2023-01-20
  • 结构资料库图片1

    转自公众号:Structure and Art 荷载取值 3.1.11 百年公共建筑的地震作用,应符合下列规定: 1 标准设防类和重点设防类的建筑,应按本地区的抗震设防烈度确定。地震作用计算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和本标准第5.7节的要求, 其中设计使用年限100年地震作用调整系数φ应符合表3.1.11的规定 ; 表3....查看详情

    用户:coc_15904082 浏览量:987 时间:2023-01-20
  • 地基基础图片1

    转自公众号:Structure and Art 山区建筑地基基础 一、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 6.1.1 山区(包括丘陵地带) 地基的设计 ,应对下列设计条件分析认定: 1 建设场区内,在自然条件下,有无 滑坡 现象,有无影响场地稳定性的断层、破碎带; 2 在建设场地周围,有 无不稳定的边坡 ; 3 施工 过程中,因挖方、...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:823 时间:2023-01-16
  • 钢结构工程图片1

    目前,人们日子水平和质量都有了很大程度的进步,物质方面和精神方面也有了更高层次的寻求。人们要求更好的寓居环境,这就需求改动原本的居处规划方案。而居处规划是一个杂乱的流程,要多方面考虑,多层次研讨。 居处修建规划与规划规划是房屋修建开发过程中的最重要的根本环节。它涉及到居处小区的修建规划环境规划空间规划以及社会服务规划等具体内容,一同还涉及到修建物的修建节能规划等方面。 1居处修建规划思路...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:207 时间:2023-01-13
  • 1 地质报告看什么 ? 1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; 2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; 3、确定基础形式; 4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 5、沉降数据分析; ...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:72 时间:2022-12-27
  • 结构资料库图片1

    前言 建筑工程造价是随着建筑高度、层数增加而提高的,尤其是高层/超高层建筑,要经受地震作用及风荷载,需要提高结构刚度,改变结构形式,从而使工程造价大幅度上升。但是当建筑层数增加时,单位建筑面积所分摊的土地费用及外部流通空间费用将有所降低,从而使建筑物单位面积成本发生变化。 所以在项目总体规划允许高度范围内,项目决策人掌握降低开发成本的临界建筑高度是非常关健的。 在方案阶段,帮助建筑师了解...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:25 时间:2022-12-21
  • 结构资料库图片1

    1 建筑结构设计存在的问题 1、剪力墙挑梁裂缝 在承重结构的设计过程中:一定要按照力学原理与建筑学规范进行合理、科学设计,然后才是美观设计。现在一部分建筑设计师盲目追求建筑的整体美观视觉效果,有的时候甚至忽视挑梁承载的均衡。一旦某一层的承载设计不均衡就会出现剪力墙挑梁裂缝。 2、楼层平面刚度设计有误差 在楼层平面刚度设计过程中目前比较流行、比较省力的方法就是使用现成...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:49 时间:2022-12-15
  • 结构资料库图片1

    引 言 为确保人民群众基本医疗保障权益,更好地满足人民群众多元化医疗保障需求,新建医疗建筑项目日益增多。而医疗建筑属于功能特殊的公共类建筑,在结构设计方面具有与其他类型建筑不同的特点,应对其结构设计要点进行单独探讨。本文基于作者参与的各个医院的结构设计经验,采用归纳总结的研究方法,对新建医疗建筑的结构设计要点进行探讨。文章从结构选型、抗震设计、特殊荷载取值、结构细部等四个方面,归结了新...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:54 时间:2022-12-02
  • 居住建筑设计图片1

    1 空间操作手法 1、错层和台阶式空间 错层和台阶式空间——用以回应地形高差或创造空间对话。 2、通高空间 通高空间——以通高空间形成建筑的中心或节点。 3、对角空间 对角空间——在剖面上形成两个空间的错动,形成空间对话的可能性,创造视线交流和光影变化。 4、剖面庭院 剖面庭院——庭院是建筑中解决采光通风问题,丰富空间变化,...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:29 时间:2022-11-10
  • 结构资料库图片1

    项目概述 世茂深坑酒店位于上海西郊古城松江天马山深坑,原为卢山。位于官塘之东,与钟贾山相对峙,东北远望佘山,嘉庆府志载,可能是以卢姓得名。解放前开始炸山采石,至 50 年代末,整个山丘已荡然无存,至 2000 年挖出近 80 米的深坑。 深坑近似椭圆形,上宽下窄,面积约36800m2。其周长约1000m,东西向长度为280m左右,南北向宽度为220m左...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:36 时间:2022-10-25
  • 结构资料库图片1

    1 侧向位移下的刚度问题及对策 超高层建筑类似于悬臂柱,弯矩和高度是平方关系,顶点位移和高度是四次方关系,具体如下图所示。高层建筑结构很关键的问题就是在侧向位移下的刚度问题。 (来源:本文根据北京院内部大师讲座总结) 1.1 减小荷载 高层建筑结构的横向荷载包含风荷载和地震作用,地震作用是倒三角形分布,风荷载也是类似的。因此可以根据水平荷载的分布规律来减小荷载。 如下图所示这种内...查看详情

    用户:旺财很乖 浏览量:30 时间:2022-10-19
  • 本人是一名土建专业的结构工程师,在平时工作中画梁板柱配筋会在软件生成的基础上进行修改,问题在于图纸改动是常态,修改后的再用软件生成之前的改动就被覆盖了,自己配筋的话难免会忽略规范要求,所以本人基于CAD反应器开发出这一款插件, 比如用一行文字来描述一个柱配筋的所用信息, 柱文字(colutype bz)(eqlv 2)(ZYB 0.36)(B_H_L 600 600 3800)(B_H_C_Rei...查看详情

    用户:a596396086 浏览量:38 时间:2022-10-17
  • 1 关于结构平面布置图的思考 结构平面布置图是依据该层建筑平面图的轴线关系,包括水平承重构件、竖向承重构件在内的构件位置图,不仅包括平面位置,同时也包括竖向位置,即位高。比如层间梁标高、斜梁两端标高,如果剪力墙上有洞口,洞口的平面位置、洞口本身高度及洞口的竖向位置等都应注明。水平承重构件一般指梁、板,竖向承重构件一般指墙、柱。结构平面布置图虽是平面的,但其内容是三维的,看图时应同时想到构件的...查看详情

    用户:旺财很乖 浏览量:36 时间:2022-10-13
  • 结构资料库图片1

    提 要: 本文提出高层建筑大跨度拱架结构的概念,阐述了拱架结构在多个项目中应用的关键技术及研究分析重点,着重介绍了广州报业文化中心采用的钢筋混凝土筒体支承的钢管混凝土拱架结构的设计特点及专项分析。 关键词: 高层建筑大跨度 拱架结构 混合结构 稳定分析 1 引言 拱是一种主要承受轴向压力并在竖向荷载作用下产生水平推力的曲线或折线形构件。拱结构由于推力的存在,拱的弯矩比同跨度、等荷载的梁的弯矩要小得...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:64 时间:2022-10-09
  • 居住建筑设计图片1

    由于建筑使用功能与采光等的要求,超高层建筑一般将公共建筑设施、服务用房及楼梯、电梯等集中布置在楼层平面的中央区域,形成了多个专业共用的核心筒。在核心筒的外围及中间隔墙位置布置剪力墙,同时在门洞口位置设置连梁,共同形成了具有筒体受力特点的核心筒结构。 核心筒结构是超高层建筑结构的主要抗侧力结构,核心筒除承受很大的竖向荷载外,在抵抗风荷载和地震作用方面也发挥了重要的作用,承担了80%~95%的底部总剪...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:91 时间:2022-09-16
  • 11.1.1 本章规定的混合结构,系指由外围钢框架或型钢混凝土、钢管混凝土框架与钢筋混凝土核心筒所组成的框架-核心筒结构,以及由外围钢框筒或型钢混凝土、钢管混凝土框筒与钢筋混凝土核心筒所组成的筒中筒结构。 11.1.2 混合结构高层建筑适用的最大高度应符合表11.1.2的规定。 11.1.4 抗震设计时,混合结构房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:49 时间:2022-08-29
  • 9.1.1 本章适用于钢筋混凝土框架-核心筒结构和筒中筒结构,其他类型的筒体结构可参照使用。筒体结构各种构件的截面设计和构造措施除应遵守本章规定外,尚应符合本规程第6~8章的有关规定。 9.1.2 筒中筒结构的高度不宜低于80m,高宽比不宜小于3。对高度不超过60m的框架-核心筒结构,可按框架-剪力墙结构设计。 9.1.3 当相邻层的柱不贯通时,应设置转换梁等构件。转换构件的结构设计应符合本规程第...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:188 时间:2022-08-29
  • 8.1.1 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构的结构布置、计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外,尚应分别符合本规程第3、5、6和7章的有关规定。 8.1.2 框架-剪力墙结构可采用下列形式:1 框架与剪力墙(单片墙、联肢墙或较小井筒)分开布置;2 在框架结构的若干跨内嵌入剪力墙(带边框剪力墙);3 在单片抗侧力结构内连续分别布置框架和剪力墙;4 上述两种或三种形式的混合。 8.1.3 ...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:61 时间:2022-08-29
  • 7.1.1 剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:1 平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。2 宜自下到上连续布置,避免刚度突变。3 门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁;宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口设置;抗震设计时,一、二、三级剪力墙的底部加强部位不宜采用上下洞口不对齐...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:68 时间:2022-08-29
  • 6.1.1 框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。 6.1.2 抗震设计的框架结构不应采用单跨框架。 6.1.3 框架结构的填充墙及隔墙宜选用轻质墙体。抗震设计时,框架结构如采用砌体填充墙,其布置应符合下列规定:1 避免形成上、下层刚度变化过大。2 避免形成短柱。3 减少因抗侧刚度偏心而造成的结构扭转。 6.1.4 抗震设计时,框架结构的楼梯间应符合下列规定:1 ...查看详情