低压双电源更新时间:2026-09-28 04:51:09

本专题为土木在线低压双电源设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压双电源设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 最近做了一个市政工程,采用两台变压器,分列运行,单母线分段接线,按照《交流电装置的接地设计规范》采用单点接地,两台进线开关和母联开关采用3极断路器,接地点在母联开关柜,设计中将总变配电所的接地型式为TN-C-S,其他构筑物接地型式为TN-S. 结果审查办的审查意见是:按照民用建筑电气设计规范,应采用4极开关。 由于近段时间疫情影响,就采用电子邮件的方式与审查人进行沟通,在电子邮件中我将《交流电装置...查看详情

    用户:all_spring 浏览量:8229 时间:2020-04-28
  • 规范中要求发电机配电屏出线电缆为耐火电缆或母线槽,但对电缆敷设的桥架没有要求,请问需要用防火桥架吗?...查看详情

    用户:攻城师60550 浏览量:1740 时间:2019-07-09
  • 请教 为了给多个单体增设备用电源 在箱式变旁新建柴油发电机房 将柴油发电机电源引入箱式变内在低压侧进行双电源切换是否可行,这么做施工方便,是否有危险?...查看详情

    用户:l0803010916 浏览量:1695 时间:2018-11-22
  • 电气设计中我们常用ATS做双电源的切换,PC级用于消防设备,CB级用于配电设备。 然而某些场合,例如MCC中心,负荷容量比较大。比如达到2000A,此时用ATS 是否还合适呢? 如果在切换时间要求不是特别严格的情况下,是否可以用两个 2000A的ACB互锁自备投的方式来实现双电源的切换功能? 大家在设计中是否遇到过此类情况,一起探讨下。...查看详情

    用户:frenkie911 浏览量:1368 时间:2018-01-15
  • 变电所低压进线柜,变压器和柴发两路进线,设双电源切换装置ATS,是设CB级的还是断路器加PC级的,哪种比较合理?如果用PC断路器是在ATS进线设两个还是出线设一个呢?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1533 时间:2017-10-18
  • 电气资料库图片1

    5799447一、产品概述 BZT02 自动转换开关控制器应用在当一路电源发生故障时通过另一路电源切换来确保负载供电应用中。BZT02 是通过断路器完成自动转换开关的切换功能,断路器可以是塑壳断路器、框架断路器或隔离开关。BZT02 装置监视两路电源状态且记录以下故障: 和电压(1.2*Ue>U>0.7*Ue),缺相,电压不平衡. BZT02 控制器以及断路器操作电源可以选择采用内部或...查看详情

    用户:nbdq2012 浏览量:805 时间:2017-06-08
  • 电气资料库图片1

    本帖最后由 nbdq2012 于 2017-6-8 10:43 编辑 5799389 一、 BZT01 系列低压备自投装置概述 BZT01 系列低压备自投装置主要用于 690V 以下配电系统, 对主备电源进行迅速可靠的切换, 确保生产供电的可靠。内嵌 PLC 模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求。集合三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。B...查看详情

    用户:nbdq2012 浏览量:866 时间:2017-06-08
  • 配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗? 2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:3377 时间:2016-05-19
  • 现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:10339 时间:2016-05-08
  • 第一次发帖,请大神们予以解答,在低压配电系统中我看到有两种形式:1)采用双进线柜(放于首位)+双无功补偿柜+馈电柜。2)采用单台进线柜内装双电源自动换装开关+单台无功补偿柜+馈电柜。这两种什么时候需要采用第一种,什么什么时候需要采用第二种呢?...查看详情

    用户:xuxuhere 浏览量:1738 时间:2015-10-26
  • 低压双电源进线 正常时分列运行 联络开关必须要设自开关投自复/自投不自复/手动转换么? 塑壳的貌似没有自复功能,有必要必须改成万能式的么? 在线等高手指点!!!!...查看详情

    用户:freeze007 浏览量:5023 时间:2015-07-20
  • 成套电气设备图片1

    低压柜中双电源切换一般都是用两台框架开关吧,很少有用一体式双电源的 5131628 5131633...查看详情

    用户:xolex 浏览量:2584 时间:2015-05-13
  • 低压配电,有两个电源,就是从两个变压器分别给两个回路供电,加一个发电机作备用,即变压器两个电源同时断电时启动发电机....但遇到变压器一方断电时,低压母联开关闭合,有另一个变压器供电,发电机断开 不考虑高压部分,直接考虑从两个变压器出来的0.4kV的低压电源,两边各自电源给各自负载供电两个之间有个母联开关,现在的问题是,发电机不可以和电源同时供电... 两个电源有两个开关K1 K2,母联开关K3,...查看详情

    用户:咖啡豆0825 浏览量:1162 时间:2014-07-26
  • 供配电技术图片1

    主要想向各位请加一下主母排的规格及主进线开关的额定电流是按一个变压器容量(800KVA)选择,还是按两个变压器容量(1600KVA)选择 4859260 4859260...查看详情

    用户:傲武姣 浏览量:3719 时间:2014-03-01
  • 求双电源的GCK的低压配电柜的二次接线图和一次原理图...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:3371 时间:2014-01-26
  • 论文简介:99D302-1低压双电源切换电路图集 PDF格式 投稿网友:fangzongdexiezi 上传时间: 2013-07-25...查看详情

    用户:fangzongdexiezi 浏览量:1071 时间:2013-07-25
  • 图纸简介: 两台500kVA变压器互为备用为两栋11层住在楼供电。图纸包括电气主接线图,高低 投稿网友: dukoudetiankong 上传时间: 2013-07-23 图纸省份: 山东...查看详情

    用户:dukoudetiankong 浏览量:1655 时间:2013-07-23
  • 哈药集团制药总厂应急电源/高低压配电柜/干式变压器/双电源自动切换箱招标预告 采购招标负责人:冯永良(招标部)王晶 ㊣移动手机:18301236050 截止时间:2012-11-15 所属行业:机械电子电器 标讯类别:国内招标 资源来源:其它 所属地区:黑龙江 应急电源柜 直流屏 高压配电柜 干式变压器 低压配电柜 动力配电柜 双电源自动切换箱 报名方式:报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写...查看详情

    用户:ke451308096 浏览量:723 时间:2012-11-02
  • 双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。 那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。 如果高压切换,切换时间时间 是多少? 如果低压切换,切换时间时间 是多少?...查看详情

    用户:jingqianyi 浏览量:15102 时间:2012-11-01
  • 今天听人说起低压柜不允许装设双电源切换装置,请问有这个规定吗?我看到有些设计院的图纸有在低压柜内装设电源切换开关的。...查看详情