框架结构设计更新时间:2025-12-04 23:14:27

本专题为土木在线框架结构设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架结构设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 结构施工图图片1

    5365518 1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:1201 时间:2015-09-28
  • 混凝土结构图片1

    在不同类型的结构设计中有些内容是一样的,如楼板、楼梯等,写此文的用意是帮助设计者在做框架结构设计时参见本文可减少漏项、减少差错等,与上篇内容相同的读者可略过。 具体内容如下: 1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过...查看详情

    用户:kqai_16546 浏览量:1661 时间:2015-09-21
  • 问题1、按照计算书配筋,悬挑梁配筋的时候应该注意哪些 悬挑梁抗弯纵筋面积比计算值增加15%,底筋不放大,并不小于上部钢筋的1/4~1/3,箍筋不小于8@100。主要是PKPM中,对悬挑梁是按非抗震梁计算的,故结果偏小。 解答:对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的...查看详情

    用户:晓晓布丁 浏览量:35217 时间:2015-09-18
  • 居住建筑设计图片1

    5331410 5331411 5331412 5331413 5331414 5331415 5331416 5331417 5331418 5331419 5331420 5331421 5331422 5331410 5331411 5331412 5331413 5331414 5331415 5331416 5331417 5331418 5331419 5331420 5331421...查看详情

    用户:bozv77562 浏览量:1807 时间:2015-09-16
  • 摘要:我们在设计过程中对梁、柱、板以及结构体系中的一些注意事项应该有清晰的认识, 使设计的工程既经济又合理。本文对多层建筑结构中的框架结构问题进行了探讨。 关键词:多层建筑;框架结构;问题;处理 随着经济的高速发展,我国多层建筑发展迅速,其设计思想在不断更新,建筑平面布置与竖向体形也越来越复杂,给多层结构设计提出更高的要求。 多层建筑采用框架结构形式,可形成内部大空间,同时也能进行灵活...查看详情

    用户:kqai_16546 浏览量:1342 时间:2015-09-15
  • 本帖最后由 yoyo10828 于 2015-9-21 10:14 编辑 3.框架结构体系确定构件设计对象3.1抗竖向力危机预测结构体系:竖向力通过楼板---次梁---框架梁---柱传递到基础: 竖向力一般不在竖向构件间互相传递;在竖向荷载下,框架梁弯矩(跨中和节点)和剪力(节点位置)较大,框架梁相应位置布置箍筋和纵向钢筋提高相应位置的抗弯和抗剪承载力;在竖向力下,框架柱受弯矩和轴力,柱承载力为...查看详情

    用户:yoyo10828 浏览量:890 时间:2015-09-01
  • 本帖最后由 benben1155 于 2015-8-26 11:51 编辑 学校框架结构,北侧窗均为双框窗甲方要求,(单框三玻)设计说不节能,而且还不利于打扫卫生。窗65系列,外墙300厚。怎么安装呢还有窗台板?...查看详情

    用户:benben1155 浏览量:584 时间:2015-08-24
  • 一. 确定结构方案与结构布置 1. 结构选型 是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2. 平面布置 注意L,l,l’,B的关系。 3. 竖向布置 注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4. 三缝的设置 按规范要求设置,尽量做到...查看详情

    用户:arkt11591 浏览量:2663 时间:2015-08-17
  • (1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。 (2).雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:551 时间:2015-08-17
  • 对布置少量剪力墙的框架结构的最大适用高度可比框架结构的最大适用高度适当提高,提高幅度不超过20%(注意:是在框架结构最大适用高度的基础上,增加框架-剪力墙结构最大适用高度与框架结构最大适用高度差值的20%,而不能将框架结构的最大适用高度直接放大20%)。由于规范未明确布置少量剪力墙的框架结构的计算原则,本文列出三种对此类结构的设计方法供结构设计者参考选择: 1)全包络设计原则 对剪力墙按框架...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:853 时间:2015-08-15
  • 采空区框架结构要求上部做抗变形设计,查资料是将《采空区地基稳定性评价报告》中场地的最大残余变形值和转角施加到相应柱底,然后通过有限元方法计算出在附加作用下框架的内力,但是如何在PKPM模型中实现,求助各位大虾:L...查看详情

    用户:qylxf 浏览量:611 时间:2015-08-13
  • 1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:890 时间:2015-08-13
  • 一、多层建筑框架结构加固设计遵循的原则 1.一定要多道防线,降低结构风险 建筑结构设置多道防线,能够在遇到风险时,通过所有抵抗外力结构联合起来将风险障碍物一层层的阻碍,缓冲其速度,同时相互支撑,这就好比一个物体从高处掉下来,那么当这个物体掉下来时可能就比没有障碍物阻碍的物体或者障碍物少的受损度小很多。这个时候,我们不能把结构重心全部寄托在单一的构件上,在土建结构中我们知道多...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:924 时间:2015-08-12
  • 本帖最后由 热水瀑壶 于 2016-2-25 10:17 编辑 预制装配式钢框架结构体系的设计,pdf,知网收录的...查看详情

    用户:热水瀑壶 浏览量:2226 时间:2015-08-09
  • 本帖最后由 佐先生 于 2015-8-8 19:31 编辑 各位大大,我是一枚新人,很多东西都不会,这是我用广厦16做的框架结构,出现了以下这些问题,不会解决。求各位大大帮帮忙。文件也一起发上来了,在线等,先谢谢各位了 第1结构层5号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La 第1结构层6号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La 第1结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La 第1...查看详情

    用户:佐先生 浏览量:5923 时间:2015-08-08
  • 感觉应该对新手不错...查看详情

    用户:co1435629393853 浏览量:5829 时间:2015-07-31
  • 扇形框架结构X方向全部为弧形梁,这样可以做吗?规范有对弧形梁的特殊规定吗?求大神指点...查看详情

    用户:jingyuyangyang 浏览量:1742 时间:2015-07-20
  • 异形柱框架结构设计方法分析与参数控制(二)...查看详情

    用户:摆渡 浏览量:740 时间:2015-07-16
  • 框架结构平均重度规范上要求是12-14,但是一层的柱要深入到基础,一层的高度要大于其他楼层,平均重度也要大于其他楼层,一层的平均重度往往大于14,任何解决,求高人指点,谢谢!...查看详情

    用户:www8386 浏览量:3866 时间:2015-06-30
  • 2.1.1 建筑结构 发酵间和糖化间厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构,发酵间结构层数为1 层,建筑高度6.0m,建筑面积1248 m2,糖化间结构层数为2 层,建筑高度13.4m,建筑面积537.5 m2。发酵间及糖化间总建筑面积1785.5m2。 本工程结构抗震按7 度设防,抗震等级为三级。糖化间和发酵间为三类防雷设计。 新增糖化间共有3 榀钢屋架,材质选用HPB235,屋架上弦采用□140×5...查看详情

    用户:kqai_16546 浏览量:1423 时间:2015-06-21