.1 下图所示为一框架结构,各跨梁跨中均作用竖向集中荷载P=100kN。各层柱截面均为400X400mm;各层梁截面相同:左跨梁300X700mm,右跨梁300X500mm。各层梁、柱混凝土强度等级均为C25。试用弯矩二次分配法计算该框架梁、柱的弯矩,并绘制框架结构的弯矩图。 注:1、下图中各杆件上标注的是按矩阵位移法(精确解)计算的杆端弯矩值,均标注在各截面受拉一侧。 2、弯...查看详情
01结构平面布置 1.1平面规则性 扭转不规则(位移比>1.2)、凹凸不规则(30%)、楼板局部不连续(有效楼板宽度小于50%,开洞>30%,错层) 【抗规3.4.3条】 措施: a. 扭转(加外围刚度,减内部刚度)、【首选梁高调整】 b.设逢切块(结合本文1.3条) 1.2竖向规则性 软弱层(侧向刚度、70%、80%)、薄弱层(受剪承载力、80%)、竖向抗侧力构件不连续【抗...查看详情
以一层一跨框架为例, 简单介绍框架结构的计算流程。 工程概况:7度0.1g,抗震等级3级,地震分组1组,二类场地,柱距8m*8m,柱尺寸500*500,无板,梁300*500,梁上无荷载,模型如下: YJK结果如下: 最大位移:0.23mm 楼层质量:21t 楼层刚度:72650 T1=0.1068s 基底剪力:16.8kN 1、地震力计算 (1)基底剪力 YJK采用振型分解反应谱计算地震力...查看详情
前言 从现在开始,我们将按照设计院的流程,逐个步骤地带大家做一套整体项目,从上部结构到地基基础。对于上部结构,作为结构工程师的任务:确定墙体、柱子位置、墙厚、柱子、墙体混凝土强度等级、板厚、梁的布置方案、梁截面尺寸、墙身的结构尺寸等。基础部分结构工程师的任务就是根据勘察设计部门提供的勘察报告,根据报告中的地质,地基承载力,水位,水的腐蚀性等信息,设计出适合本工程又经济的基础形式。 ...查看详情
简支与固结对比 (1)弯矩、配筋的对比 需要注意的是,1/12+1/24=1/8,这并不是个巧合,我们可以理解成是弯矩图的平移。 (2)挠度的对比 (只考虑恒+活不考虑地震力情况): 注意,当一端固结时,悬挑梁顶部受拉,变形图如上图所示。 而在梁的右侧再加一个固定端的时候,即当梁两端均为固结时(如上图),梁端顶部均受拉,跨中底部受拉,因此两端均为负弯矩,跨中为...查看详情
水平荷载指的是物体受水平方向的作用力。建筑中最常见的是风荷载,还有地震荷载等。 反弯点 反弯点法是指水平荷载为主时,框架分析得到的弯矩图里,框架柱脚弯矩和柱顶的弯矩符号是相反的(弯矩转动方向相同),弯矩一正一负变号的零点位置叫反弯点,反弯点一般位于柱中点附近,其具体位置取决于上下两端梁、柱线刚度比。我们可以想象一下,当上下两端梁柱线刚度为无穷大时,柱两端转角为0...查看详情
相关知识点 (1)板的跨度、单向板、双向板 矩形板的跨度有两个,我们取短跨为板的跨度(力总是沿刚度大的方向传递)。 板厚的估算(单向板、双向板)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)(以下简称《混规》)9.1.1条规定:混凝土板按下列原则进行计算:①两对边支承的板应按单向板计算;②四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按...查看详情
位移法 首先将混凝土梁柱的节点“锁住”,此时混凝土梁两端为固定,弯矩图、变形图如下: 梁两端固定弯矩图 梁两端固定变形图 由于混凝土梁柱线刚度并不是无限大的,一旦把“锁”去掉,柱子就会协调梁的变形,梁端的变形释放一部分给柱子,梁的弯矩也会在此处释放给柱子一部分,弯矩图、变形图如下: 弯矩释放后弯矩图 变形释放后变形图 总结,力与变形之间是一一对应的关系,内力不好理解的时候,可...查看详情
震级与烈度 我们在做项目之前首先要查的就是项目所在地的设防烈度,而在地震的时候,我们又经常提到地震等级,两者之间到底有什么关系? 很多人把震级和烈度划等号,其实这两者之间有很大的区别: 烈度是指地震时在一定地点引起的地面震动及其影响的强弱程度,指地震破坏的程度; 震级表示地震释放能量的大小。一次地震造成的各地的烈度不同,一般情况,离震中近的地方烈度高,破坏严重;远的地...查看详情
01 滑动支座 对于框架结构, 楼梯宜优先采用设置滑动支座的梯板 ,以减少楼梯对主体结构的影响。 采用滑动支座的楼梯可不参与与整体结构的计算,但应考虑与主体结构相连楼梯梁使主体框架柱形成短柱的影响; 未设滑动支座时应参与整体计算 。 02 施工现场事故 当采用滑动支座的时候,施工现场要完全按照图纸施工。滑动处要按照图集分开,否则就会出现施工。 以下案例就是这种...查看详情
框架结构是多层建筑物最经常使用的结构形式之一,该结构以其传力明确而简捷的特点,被结构工程师所青睐。框架结构的构件受力形式以受弯为主,杆件可以采用各种延性材料,形成钢框架、钢筋混凝土框架、劲性混凝土框架、木框架等多种框架形式。不论哪一种,其宏观受力状况是相同的。 框架结构设计实战教学 框架结构设计实战教学-从入门到精通 ...查看详情
施工图进展到一半的时候,装配式概念突然乱入,杀得我们措手不及,平台开始组织我们尽快了解装配式设计的相关细节,双T板、预应力预制梁两个元素也是那时候开始映入我们视角。以前经历过几个伪装配式项目,为了满足两率要求去拼凑预制构件及装配要求,基本也就做一些叠合板、楼梯、卫生间沉箱等平面板式构件,而这种装配体系相对简单且施工工艺成熟,其他构件预制基本没怎么接触。一开始我们对此确实是抵触的,装配式高层框架,珠...查看详情
前言 隔震技术是有别于传统抗震方法的革新性结构抗震技术之一,它的出现和不断完善为工程抗震减灾提供了新的手段。已建成的隔震结构在国内外多次地震中经受了考验,表现出良好的减震效果。近10年来,隔震技术在云南高烈度区得到了较大规模的应用。 1、工程概括 本工程位于云南省普洱市,地上10层,地下2层,总建筑面积15787m2,建筑高度35m。地下负2层为地下车库,地下负...查看详情
目前,大跨度框架结构因其施工方便、经济合理被广泛地应用。本文主要研究大跨度预应力混凝土框架结构设计,并以太原市某校区改扩建工程中风雨操场屋面梁结构设计为例,探讨大跨度结构预应力梁的优点及应用。结果显示,采用大跨度结构预应力梁的设计,不仅有利于施工,还有更好的经济效果。 大跨度预应力框架梁的设计 设计原则 框架是建筑工程中最重要的结构形式之一。近年来,随着预应力技术的广泛应用与发展,采用预应力...查看详情
李成玉,李冬奎,柏入宁, 陈焰周,许成祥,吴东平 摘要: 钢框架结构在强震作用下易形成薄弱层破坏。在结构中布置连续柱可有效改善结构在地震作用下的侧向变形模式,使结构层间位移角分布更均匀。为研究连续柱的布置方式对钢框架整体抗震性能产生的影响,分别采用Pushover分析和IDA方法对内置式连续柱钢框架结构、外置式连续柱钢框架结构和纯钢框架结构的抗震性能和易损性进行了研究。...查看详情
一、结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。 二、各层的结构布置图 (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。 (2)现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。 (3)雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。 (4)楼梯布置。采用X...查看详情
框架结构是多层建筑物最经常使用的结构形式之一,该结构以其传力明确而简捷的特点,被结构工程师所青睐。框架结构的构件受力形式以受弯为主,杆件可以采用各种延性材料,形成钢框架、钢筋混凝土框架、劲性混凝土框架、木框架等多种框架形式。不论哪一种,其宏观受力状况是相同的。今天,小编以钢筋混凝土框架为例,从框架结构房屋的组成来说说其结构特点。 柱 柱是框架的主要承重构件、抗侧向力构件,是框架的关键构件。框架结...查看详情
想问问大家,现在国内有没有标准框架结构模型,课题任务需要对一个标准框架结构进行模拟,希望有知道的可以帮帮我,给我发一下设计。跪谢大家!...查看详情
摘 要:含减震外挂墙板钢筋混凝土框架结构在墙板与主体结构间引入 U 形钢板消能器,可有效利用两者间的相对水平变形耗散地震能量,从而提高结构的抗震性能。该新型结构通过合理的性能化设计,可以使得作为预期损伤部位的 U 型钢板消能器和框架梁、柱端塑性铰在设防烈度地震和罕遇地震下先后屈服耗散地震能量,使主体结构在设防烈度地震下保持弹性,罕遇地震下保持低损伤,从而具有良好的韧性。在已有研究的基础上,提出了适...查看详情
框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何...查看详情