已有人订阅
收录于话题 Q:化粪池是否必要设置? A:化粪池是否设置,根据当地污水处理厂的负荷能力确定,理论上有接入污水处理厂的污水可不设置化粪池,如上海的项目可以直排;但大部分城市还是需要设置化粪池。设计师在项目启动时应进行征询。 注:污水处理厂存在可生化性(COD、 BOD)偏低的问题;对于要求不明确的地区:设计单体时,设计说明不再提及化粪池;设计总图时,预留位置,设计时不设置...查看详情
溢流口的设置高度及注意事项 ①、 溢流口一般设置在女儿墙上,女儿墙防水卷材上返高度一般为 250mm左右,溢流口底可津贴防水卷材边缘设置;(故溢流口距离屋面的结构面一般留 250mm,可紧贴防水卷材) ②、 屋面最大雨水积水厚度由结构专业允许的屋面活荷载确定; ③、因屋面有坡度,所以溢水口应尽量靠近雨水斗,这样可使溢流口底与雨水斗处屋面高差缩小; ④、溢流口布置应避开建...查看详情
最新版建筑给水排水设计标准,谁有免费的?...查看详情
随着人们生活水平的提高,人们更加重视健康的生活环境,住宅建设在质量和标准上不断提升,住宅建筑的排水系统,作为人们生活必不可少的环节,也更加引起人们的关注,同时国家相关标准政策也在不断的更新优化,相关标准规范如《住宅设计规范》、《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》、《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)中更是明确规定“住宅卫生间宜采用不降板同层排水”,国家标准图...查看详情
市政给水排水管道的设计直接影响到整个市政工程的建设质量,一个良好的市政给水排水管道设计,能够取得良好的经济效益与生态效益,并能够促进该城市得到进一步的发展。而在进行市政给水排水穿河管线的设计过程中,也就需要按照相应的设计标准以及技术规范来严格进行其设计工作。 6243878 一、穿河管线的施工规范要求以及防洪评价报道中的审查要点 在进行穿河管线的设计过程中,为了取得一个良好的设计施工效果,也就需要...查看详情
建筑用水量标准是按《民用建筑节水设计标准》还是按《建筑给水排水设计标准》选用?两者冲突啊...查看详情
从20世纪90年代开始,CAD发展日渐成熟,CAD的使用大大地提高了工作效率,使设计人员从繁琐的手绘图纸中解脱出来;但是随着科技的发展,CAD 已经不能满足现阶段建筑行业的要求;应用 BIM 技术能够较好的解决这些问题,并且清晰地表现各种管道系统布置方式,为日后运营维护提供信息支持。本文以实际设计项目“沈阳市浑南医院——肿瘤中心及急诊急救中心”为基础,使用revit软件进行设计,详细介绍了BIM技...查看详情
由城镇管网直接供水的小区室外给水管网应布置成环状,或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水管的连接管不应少于2条。这个意思是以后小区的给水管都要成环?如果市政支状呢,也要成环?...查看详情
最新版建筑设计给水排水设计标准 已经出炉 2020年3月1日起实施 让小编带大家看看都修改了哪些内容吧 62150876215089 关注我们 在订阅号聊天窗口回复“标准”即可免费下载电子版 62150906215091...查看详情
从20世纪90年代开始,CAD发展日渐成熟,使设计人员从繁琐的手绘图纸中解脱出来,大大地提高了工作效率。但是随着科技的发展,CAD 已经不能满足现阶段建筑行业的要求。 BIM(Building Information Modeling)建筑信息模型,被国内外众多设计师们认为是继CAD技术后建筑行业的第二次革命性技术。它通过软件建模,把真实的建筑信息进行参数化、数字化后形成一个模型,以此模型为平台...查看详情
综合医院建筑设计规范给水排水、消防和污水处理 一般规定 医院新建、扩建和改建时,应对院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 本文强调在医院建设中应对给排水设施统一规划,一次或者分期实施,避免重复建设,减少医院运行成本。 给水、排水管道不应从洁净室、强电和弱电机房,以及重要医疗设备用房的室内架空通过,必须通过时应采取防漏措施。 医院的洁净室比较多,如手术室、无菌室、烧伤病房、重...查看详情
建筑给水排水设计规范3.4.3条没看明白,条文解释高层给水立管不宜采用塑料管,理由是没有消除塑料管线胀的伸缩节。伸缩节不就是用来调节伸缩变形的吗?...查看详情
关于举办《建筑给水排水设计手册》(第三版) 精华内容宣讲及疑难问题解析培训班的通知 《建筑给水排水设计手册》(以下简称《手册》)是建筑给水排水工程设计人员和注册公用设备工程师必备的经典工具书,被广大建筑给水排水设计师亲切地称为“白皮书”。1992年第一版,2008年第二版,两版累计印刷27次,印数超过11万册,在建筑给水排水专业书籍中位居第一。《手册》第二版还荣获住房和城乡建设部科技...查看详情
导语 建筑工程当中的给排水设计是其中最为关键的一个环节,对于建筑工程而言,其主要包含了以下内容:生活、工作、娱乐等项目给水、排水、回用水、消防等所需能耗。根据相关资料了解到,以上几种能耗中,仅是生活热水这一项就已经占据整体能耗的30%左右。由此可以得知,建筑给排水设计的节能节水工作并非是可有可无,而是不可或缺的。但是在实际施工时,相关人员并没有认识到节水节能的重要性,导致资源造成了极大的...查看详情
?导读 从20世纪60年代,CAD开始进入到设计领域,大大提高了设计人员的工作效率。目前,在CAD的基础上出现了天正建筑、湘源控规等软件,都为设计工作带来了更多的方便快捷。然而,这些软件都是在二维空间中设计,具有较大的局限性,与手绘图纸一样避免不了因为协调而造成的错误和浪费。由二维图纸转化为三维实体时,尤其对于设备专业而言,各专业管道错综复杂,更凸显了三维制图在建筑设计中的重要作用。 ...查看详情
4层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管, 这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业人士。十分感谢24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管, 这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业...查看详情
求《给水排水设计手册》(第三版)全套...查看详情
《给水排水设计手册》第三版 第三册 城镇供水 ,第170页,在论述等效大口井法时,公式3-123中缺少渗透系数K项,导致结果计算出错,此正确可参考《辐射井出水量计算》灌溉工程学报文章,里面有详细论述;第171页,在论述单根辐射管出水量计算模型时,计算公式表3-79错误,其中缺少敷设管长度项L和水位降深项S,此正确公式可参考《单根辐射管集水模型的研究》武汉工业大学学报,且缺少对辐射管互阻系数的确定原...查看详情
求各位前辈教一下,如何设计一栋综合楼的给水排水管道。综合楼共有八层,一层商铺、2-8为办公楼。怎么设计给水排水布置是最好的...查看详情
BIM实用技巧:Revit给水排水设计基本术语 给水工程 water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。 2. 排水工程 sewerage,wasterwater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。 3. 给水系统 water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定的方式组合成的总体。...查看详情