 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。  2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。  3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。  4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。  5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计...查看详情
最近校对一套图让我有些把握不住了,请大家给点意见。该工程是一个县级的邮政局的生产综合用房,共二层1800m2,没有做火灾自动报警系统。作校对意见时有几点矛盾: 1、该工程是不是县级邮政楼? 2、按《火警规范》相关条款,市、县级的邮政楼都应该按二级保护对象设计系统;按《防火规范》没有需要设的相关条款。平时我是倾向火警规范的,但是这次考虑两个原因,其一,该工程建筑单层面积小,其二,我个人认为现在邮政的...查看详情
如题....查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 第 3 《系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 》保护对象中:二级保护对象 建筑高度不超过24m的民用建筑中:1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所; 1. 是否每层建筑面积超过2000平方米、但不超...查看详情
各位同仁: 有一高46.9m,地下一层为水泵房、配电房及办公室停车场;一层大堂、厨房、餐厅;二层办公室、餐厅;三层歌舞厅;四至十一层一半为客房主半为办公室;十二、十三层为办公室。 大伙认为要做自动报警系统吗?? 除了地下一层及三层做自动喷水灭火系统外其它层还要做自动喷水灭火系统吗? 我好好的看看了高规,规范上都不要求做也。同仁们给点意见吧,小女子是第一层做高层建筑,心里觉得挺不踏实的!!...查看详情
《自动消防报警系统?电话电视系统?保安监视系统?弱电工程设计》 http://www.qsuo.com/pdf/5228/list52n8.pdf http://www.qsuo.com/pdf/5228/cont52x8.pdf...查看详情