如何计算电缆更新时间:2026-02-01 10:28:04

本专题为土木在线如何计算电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与如何计算电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?...查看详情

    用户:371_163 浏览量:22361 时间:2014-05-02
  • 清单上说了两个预留 一个是预留配电箱的宽加高 另外一个算是电缆头的预留2米 这两个都算吗?...查看详情

    用户:haut08lzq 浏览量:10268 时间:2014-04-29
  • 供配电技术图片1

    如图所示 315kva 变压器在工地西边 距离打桩机大概450米 打桩机功率110kw 用多大的电缆合适 电压降怎么考虑 4882919...查看详情

    用户:bestzqfeng 浏览量:2357 时间:2014-04-06
  • 请教各位高人,现在有一台160kW 的电机直接在线启动,打算用两根95的电缆并联给其供电。现需要校验所选 电缆是否合适,请问两根95的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为288A,距离330米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!...查看详情

    用户:wenwen82 浏览量:7536 时间:2014-03-11
  • 双拼电缆载流量怎样计算?有公式吗?...查看详情

    用户:duanleifeng 浏览量:6953 时间:2014-03-02
  • 3、1)绘制设备原理图自动生成接线表功能,软件版本号,演示视频。2)软件统计电缆长度时,是按照什么公式计算的,应该不是只量图纸上的长度吧。...查看详情

    用户:xiaoan5255 浏览量:690 时间:2014-02-06
  • 请问各位师傅:电缆并联时,如双拼、三拼、四拼、五拼等等 载流量怎么计算?对应的应该乘以什么系数?...查看详情

    用户:lee8320 浏览量:14281 时间:2014-01-13
  • 如何根据电机的功率,计算所需的电缆大小?...查看详情

    用户:dfagegadg 浏览量:2313 时间:2014-01-07
  • 怎么计算出低压柜中需要多少电缆?从进线柜到电容柜中母排还有连接其他开关的,具体怎么算,开关之间要隔多少距离等问题...查看详情

    用户:qjx929 浏览量:1049 时间:2013-12-28
  • 我们给电动机配电缆时,需要计算电缆截面,如果供电距离比较长的话,可能截面会比常规截面大。但是这个供电距离是指用电设备到变压器的距离,还是用电设备到配电柜的距离呢? 比如我的变压器在总配电间里距离300米之外,这个用电设备是从二级配电间配电的,只有50米左右。那取哪一个距离?...查看详情

    用户:cecily1987 浏览量:1104 时间:2013-12-05
  • 论文简介:针对住宅小区单体建筑较多、负荷大、分散、供电距离长等特点、通过对低压电缆供电末端电压降和电缆有功功率损耗的计算得出合理的距离。。。。。。 投稿网友:zydqgb 上传时间: 2013-11-20...查看详情

    用户:zydqgb 浏览量:1103 时间:2013-11-20
  • 哪位大神指点一下,超高层住宅电井里的垂直电缆怎么计算?有哪些注意点?...查看详情

    用户:woailiyu900308 浏览量:2207 时间:2013-11-04
  • YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?...查看详情

    用户:xiangqinmen 浏览量:4156 时间:2013-10-30
  • 感谢老师帮助...查看详情

    用户:知会 浏览量:1888 时间:2013-10-12
  • 遇到一个工程,新上一台800,一台630,一台315变压器.三台变压器同出一台高压电缆分线箱.高压电缆分线箱的进线电缆选多大的合适?我用的70铜芯的,供电局让做热稳定校验,希望哪位大侠能提供一个热稳定校验的软件,生成一份计算书,让我有个交代.谢谢!...查看详情

    用户:dukoudetiankong 浏览量:3496 时间:2013-09-26
  • 本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆? 根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/3...查看详情

    用户:嘻哈一族 浏览量:1624 时间:2013-09-22
  • 天正2014-2007,XP SP3 在电缆比较少,楼层只有两层的时候,相邻两面柜之间电缆长度还算正常 电缆达到180根,楼层达到6层的时候,相邻两面柜间电缆长度居然达到了27米 删除工程,再新建工程、重新导入电缆表也会造成这种误差,多次试都一样的 有些电缆在第一次敷设的时候长度还对,再次调用自动敷设一次的话电缆长度会增加,每敷设一次电缆长度增加一些 全选电缆,自动敷设,敷设完成后,再次打开电缆敷...查看详情

    用户:doox 浏览量:11082 时间:2013-08-30
  • 300*100槽式钢制电缆桥架,长度100米。桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架?...查看详情

    用户:deng340 浏览量:7478 时间:2013-07-17
  • 在10KV电力工程预算中电力电缆头制作和压铜接线端子可否同时计算?@smile@...查看详情

    用户:panda123abc 浏览量:1615 时间:2013-07-15
  • 由于总图布置和甲方建筑面积的限制,部分负荷离变压器和总的配电柜较远,故在90米外另设一配电室,此部分负荷由总的配电柜供电,计算电流为1100A,请问应该选用YJV多少截面的电缆?麻烦大家给点建议咯。...查看详情

    用户:m3704511 浏览量:1157 时间:2013-06-26