本专题为土木在线机房气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
机房不是很大的情况下,灾后排风机可以直接采用嵌入墙壁式安装吗?另外防火密封阀该怎么安装?2个能一块嵌入墙壁吗?...查看详情
本文从管网的布置、喷头的布置、七氟丙烷气体灭火系统的操作与控制、泄压口的面积计算4个方面提出了气体灭火系统设计应注意的问题。 #1 工程概况 某数据机房工程,房高3.7m,长23.08m,宽8.05m,净面积为181㎡,气体灭火系统的设计范围主要为传输机房房间。防护区环境温度设定为20℃。 #2 气体灭火系统设计计算 1、防护区的划分 系统共1个保护...查看详情
请问各位大侠,冷库制冷机房内上不上气体灭火,氨制冷或者氟制冷的?谢谢回复...查看详情
消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 机房结构和防火分析 1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。 2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。 消防报警系统...查看详情
请问发电机房设置气体灭火系统时,如果采用预制式七氟丙烷系统,那么配套的硝烟处理间、储油间里面需要单独设置一个预制式七氟丙烷柜吗? 或者说,这个硝烟处理间、储油间跟发电机房能否做为一个防护区?...查看详情
很多地方,做法很不一样,有些地下室电信电视机房上了气体灭火系统,有些又没有上,查了下规范,也没有明确上还是不上。求解于各位大神们。...查看详情
图纸简介: 本工程为一个小型配电房和发电机房的灭火系统,图纸内容包括:七氟丙烷预制灭火系统(吊挂电爆式)设计说明,火灾自动报警系统设计说明,平面布置图和系统图。 投稿网友: zhi7708 上传时间: 2014-08-18...查看详情
图纸简介: 本图是电视台播出机房七氟丙烷自动气体灭火系统设计图,图纸包括系统设计说明、主要设备材料表、管网系统原理图、系统原理图、自动灭火系统管网平面布置图、自动灭火报警系统平面布置图。 投稿网友: mzxqc 上传时间: 2014-08-18...查看详情
图纸简介: 该工程为某地10层框架结构无线电监测中心机房七氟丙烷无管网气体灭火系统图纸,图纸内容包括气体灭火系统设计说明,分层七氟丙烷柜体布置,防护区泄压口布置,电控线路布置,报警组态图。该工程设七氟丙烷柜式14套,保护8个防护区。图纸有一定参考价值。 投稿网友: wkh19871231 上传时间: 2014-07-02...查看详情
图纸简介: 这是某框架结构发电机房七氟丙烷气体灭火工程施工图,图纸包括:七氟丙烷气体灭火设计说明,发电机房七氟丙烷气体灭火平面图,发电机房剖面图。可供参考! 投稿网友: jiangming85 上传时间: 2014-06-17...查看详情
图纸简介: 本图为柴油发电机房CO2气体灭火消防图,图纸包括含二氧化碳灭火系统设计说明及平面布置图、系统图。 投稿网友: lxllyb 上传时间: 2014-06-10...查看详情
图纸简介: 气体灭火,用于联通通信机房设备的灭火,由于气体压力大所以尽量减少弯头数量。 投稿网友: lu3lulu 上传时间: 2013-05-20 图纸省份: 地区不详...查看详情
图纸简介: 气体灭火,用于联通通信机房设备的灭火,由于气体压力大所以尽量减少弯头数量。 补充说明:通信枢纽楼工程,地上10层,地下1层。本期工程共保护30个独立的防护区,大楼内共设置4个IG541混合气体瓶站(4套系统)。本系统按全淹没灭火方式设计,最小设计灭火浓度为37.5%,系统设计工作压力15MPa。95%设计用量的喷放时间,应不大于60s且不小于48s。 投稿网友: lu3...查看详情
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-26 11:14 编辑 目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备,这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也采用点型定温和点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此种工况内不能发挥它的正常作用。这种设计方法在国内非常普遍,消防审核及验收应该是没有...查看详情
给排水专业哪本规范说“气体灭火后,排气分上下排风”,师傅说下排风大概是5次/h,他也不记得是哪本规范了。师傅说,气体灭火分两种,常规的气体灭火,必须做下排风;什么气溶胶灭火,不用做下排风。都是在哪里看到的啊?请高手赐教。欢迎大家讨论。...查看详情
现在一计算机房项目中,因格局限制,本人将走廊排烟系统与防护通风系统合用,根据规范要求,气体灭火房间需要设置防护通风系统,换气次数至少5次以上,走廊排烟7200风量,各房间防护通风量总和8000,现选取排风排烟两用风机9600风量,该风量能满足单独走廊排烟和单独防护通风系统的总量,但是也担心气体灭火房间只有1个到2个,通风量遽减,造成换气次数过大,该设计是否合理,请高手赐教,同时问高手关于两种系统之...查看详情
如题,请高手指点!...查看详情
请问柴油发电机房和储油间要不要设置气体灭火,设计上没有设置气体图纸上也没有,请问:不要气体消防验收可以通过吗...查看详情
请教各位,柴油发电机房必须要设气体灭火系统吗?谢谢!...查看详情
我公司一电信网络机房,面积大概在100平方左右,由于消防局要求,需要做一套消防系统,大家有没有一套完整的设计及施工方案啊,还有大概要花多少钱?? 有的大虾,请帮忙,我急急急急!~~~~~~~~~~~~~~~~...查看详情