消防水箱设置更新时间:2024-05-22 20:52:32

本专题为土木在线消防水箱设置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 如按此考虑,如水箱高度满足要求,不超100米建筑最不利点消火栓栓口静压才7米,根本不能满足充实水柱要求,该如...查看详情

    用户:jianchi_dl 浏览量:7979 时间:2013-03-26
  • 各位同仁,望解答下置式消防增压设备,是否还需设置高位水箱间?如可不设置具体出处再何处,消防增压设施,水罐内只存储了30S的消防用水量,现在做了一个多层的学校,要是设置高位水箱间造型确实很难看,有办法去规避高位水箱间吗?望解答,谢谢各位!...查看详情

    用户:yujie3721 浏览量:5300 时间:2012-12-13
  • 正在施工的一个消防改造工程,由于建筑结构为80年代的老建筑,屋顶无法承载水箱的重量,与设计院沟通后改为在泵房内设置气压给水装置,设置容积为9立方米的隔膜式气压罐两台及稳压泵组2台,供给3套消防系统(室内消火栓系统个、自动喷淋系统、消防水炮系统)的初期用水量,想请问一下这样设置是否合理?如果合理的 话那么稳压泵的流量和扬程如何计算?...查看详情

    用户:tension09860 浏览量:3496 时间:2012-12-11
  • 一个丙类的8.2米一层厂房,设置了室内消火栓,不加压,另外还有消防水炮,请问屋顶水箱的前十分中消防水量是包括消火栓的和水炮的还是只有水炮的呢?室内消火栓10L/S,水炮20L/S....查看详情

    用户:summer34 浏览量:6438 时间:2012-12-10
  • 有一个小区,内有 酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大,消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水池放在酒店楼顶,设置增压稳压设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?...查看详情

    用户:wikyou 浏览量:22554 时间:2012-09-12
  • 现在我在做一个厂房,大概在十米左右,室内消火栓做的常高压,做了自喷,现在厂区内就这一栋房子投产,但自喷就要做泵房和高位水箱,泵房现在已经规划好了,但消防水箱因为厂房是轻钢屋面,没法放水箱,准备在室外架一个钢架子,把水箱架起来,但是架多高呢?我想的,我在泵房内设置增压稳压装置了,就不一定要把水箱架的比厂房还高了吧...查看详情

    用户:huangli-891011 浏览量:841 时间:2012-07-30
  • 紧急求助,各位高手,一旧房改造,共4层,楼高13m左右,室外管网压力0.3mpa。 现增设消火栓、喷淋系统,消火栓考虑接市政管网,喷淋设水泵房。 因原建筑坡屋面,且结构上未考虑设置屋面消防水箱,所以现在无法增设高位消防水箱 这一情况,该如何处理消防水箱问题,不晓得有什么好的办法没有?...查看详情

    用户:dzjie1126 浏览量:8589 时间:2012-07-24
  • 屋顶不允许设置消防水箱,可不可以在水泵房里面设置“DLC气体顶压应急消防气压给水设备”代替屋面消防水箱,提供前10分钟应急给水量?...查看详情

    用户:y13547637394 浏览量:5800 时间:2012-06-11
  • 请教各位设计师 有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?...查看详情

    用户:abcdefgh1919 浏览量:1461 时间:2012-05-24
  • 请教各位设计师 有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?...查看详情

    用户:abcdefgh1919 浏览量:1940 时间:2012-05-24
  • 规范原文: 1、8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 2、条文说明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位)... 我的问题: 按照第一条的说法,我的理解是,这这种情况下消防水箱需要设置,并且可以采用多种形式,如气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱等; 但...查看详情

    用户:guokuixiang001 浏览量:2018 时间:2012-05-18
  • 现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?...查看详情

    用户:zt1982 浏览量:4959 时间:2012-05-04
  • 今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?...查看详情

    用户:fireprotection 浏览量:10570 时间:2012-02-13
  • 多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗?GB50016-2006貌似只说了重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。 并且在消火栓箱内设置启泵按钮就行。高规才有高位水箱的压力要求,那么高层才考虑加压泵吗?...查看详情

    用户:注考必过 浏览量:12447 时间:2011-11-23
  • 判断一个工程是否需要设置高位消防水箱,规范说明“如果市政供水管网能满足室内最不利消火栓栓口处所需的水压和水量要求” 这个最不利消火栓需所需的水压是到底多少? 假设室内消火栓用水量为5L/s, 我已知市政压力是0.30Mpa,这个压力最多能达到第几层(或者几米高处)的消火栓所需水压呢?公式是什么啊? 我的理解是市政水0.30Mpa进来,经过管道损失,往高处传送等等因素,到了最顶层的那只消火栓,压力已...查看详情

    用户:5120115 浏览量:2933 时间:2011-11-10
  • 是一个客运中心,有地下一层和地上两层,建筑给我的图纸上面在地下室分别设有消防水池和生活用水池(箱)。 1,我个人认为没有必要设生活用水,因为层高完全可以有市政管网直接供给,而且用水主要集中在公共洗手间,不知道大家什么意见? 2,地下一层有提车位,大概400来个,但市政管网的水压应该也是够消防用了吧,考虑到停水的情况下或许可以设一个消防水池,大家能不能指导指导?...查看详情

    用户:ruixx000 浏览量:12878 时间:2011-09-29
  • 建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最...查看详情

    用户:pangjiang27 浏览量:9208 时间:2011-09-29
  • 我设计的一个项目在东北,楼层不高,3层,也不是什么太重要的建筑物,应该属于办公楼,业主要求设置屋顶下消防水箱,但是他们也不想想,就那地方,设置了也冻成冰块了。百般无奈,请教高人,应该怎么设置啊?建筑没有给设计消防水箱间。 致谢!!! 另外:如果做水箱保温,可以吗?如果可以,怎么做?...查看详情

    用户:马到功成 浏览量:1692 时间:2011-08-12
  • 10栋32层的住宅小区,为什么要设置两个18立方的屋顶消防水箱呢?(分别在不同的楼栋,两个水箱的高度差不多)...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:8076 时间:2011-08-10
  • 《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定: 1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位; 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于1...查看详情

    用户:wujianlin001 浏览量:5776 时间:2011-06-04