供暖系统设计更新时间:2024-04-19 04:58:58

本专题为土木在线供暖系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供暖系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问哪位朋友做过“燃气壁挂炉+电加热联合供热系统设计”?求:1、设计计算资料,比如本科毕业设计、计算书、图纸。2、用到的标准规范图集等。3、设计思路。4、注意事项。...查看详情

    用户:xiongxiongtajie 浏览量:15 时间:2023-11-27
  • 采暖供热图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:25 时间:2023-10-11
  • 采暖供热图片1

    系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,可串接在其他...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:5 时间:2023-09-27
  • 23K520 太阳能热风供暖系统设计与安装 论坛里没有可以下载的资源,发出来供大家参考...查看详情

    用户:不莱梅的迪奥 浏览量:262 时间:2023-09-14
  • 采暖供热图片1

    系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:33 时间:2023-08-25
  • 23K520太阳能热风供暖系统设计与安装...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:527 时间:2023-08-19
  • 采暖供热图片1

    1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。 2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。 3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。 注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。 4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于 50mm 。覆盖层应设伸缩缝...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:14 时间:2023-08-16
  • 采暖供热图片1

    一、管道系统划分 系统的划分不宜过大,其作用半径宜控制在下列范围: (1)自然循环热水系统,50m; (2)同程式机械循环热水系统,100rm; (3)异程式机械循环热水系统,50m; (4)水平串联机械循环热水系统,50m。 二、管道安装坡度 管道安装坡度,应符合下列规定: (1)凝结水管和热水管、回水管,i≥0.003; (2)连接散热器的支管,i≥0.01; (3)自然循环热水...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:27 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时宜按朝向分别设置环路。 2、既有建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。 3、干管和立管(不含建筑物的供暖系统热力入口)上阀门的设置,应遵守下列规定: (1)供暖系统各并联环路,应设置关闭和调...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:11 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    一、集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行供暖热负荷计算,计算书中应附标有房间编号的建筑平面图,以满足审核需要。 二、严寒或寒冷地区设置供暖的公共建筑,在非使用时间内,室内温度应保持在0℃以上;当利用房间蓄热量不能满足要求时,应按保证室内温度5℃设置值班供暖。当工艺有特殊要求时,应按工艺要求确定值班供暖温度。 三、设置供暖的建筑物,其围护结构的传热系数应符合国家现行相关节能设计标...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:13 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    方案设计时,供暖系统的热负荷和热源设计容噩,可按下表中的建筑面积热指标进行估算。 说明 本表不适用于建筑内具体房间的热负荷估算。 ①、根据气候区内不同地点的室外温度,合理选取。 ②、内区面积较大的建筑,取较低值;内区面积较小的建筑,取较高值。 ③、表中适合于热水连续供暖的系统负荷估算。当建筑采用分户或间歇式热水供暖时,建筑供暖系统的设计安装容量,宜在本表的基础上附加10% 。 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:16 时间:2023-07-17
  • 采暖供热图片1

    方案设计时,供暖系统的热负荷和热源设计容量,可按下表中的建筑面积热指标进行估算。 说明 1、本表不适用于建筑内具体房间的热负荷估算。 2、根据气候区内不同地点的室外温度,合理选取。 3、内区面积较大的建筑,取较低值;内区面积较小的建筑,取较高值。 4、本表适合于热水连续供暖的系统负荷估算。当建筑采用分户或间歇式热水供暖时,建筑供暖系统的设计安装容量,宜在本表的基础上...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:27 时间:2023-07-10
  • 5.3.1??集中供暖系统应以热水为热媒。 5.3.2??室内的供暖系统的制式,宜采用双管系统,或共用立管的分户独立循环系统。当采用共用立管系统时,在每层连接的户数不宜超过3户,立管连接的户内系统总数不宜多于40个。当采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,散热器应采用低阻力两通或三通调节阀。 条文: 供暖系统的制式选择。 ????室内采用散热器供暖系统时,管道制式宜优先采用双管...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:145 时间:2022-08-25
  • 与住宅相比,公共建筑结构形式复杂,面积较大、房间功能多、负荷差异大,但相应的设计规范却较少。低温热水地板辐射供暖系统在公共建筑项目的应用中,有成功的工程,也不乏失败的例子,如地面温度过高、爆管、温度分布不均匀等。为此,笔者总结了近年来在公建项目中的设计经验,以应县四通物流综合楼为例,详细分析了公共建筑中地暖系统形式、配管间距、盘管布置等方面的问题。 一、工程概况 应县四通物流综合...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:27 时间:2022-08-03
  • 简单来说,空调制热时热空气是往上走的,如果采用空调制热,人体站在地面上,热量到达地面时已是相对冷的气流,头部感觉到热,手脚还是冰冷的,给人上暖下凉的不协调感。而地暖采暖的舒适度是传统采暖方式无法比拟的。 地暖散热时从脚开始暖起,让人更温暖,更舒适。室温由下而上均匀分布,空气对流减弱,水分散失减少。脚踩在地面更有助于改善血液循环,对健康也有益。 1/舒适度高 现代医学表明,当外界变冷时,人体机能自动...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:146 时间:2020-12-08
  • 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。 1、旧式采暖系统的优缺点 1.1系统不具有个体调节的能力:单管垂直采暖系统的主要缺点是不利于进行局部调节,无法改善和满足热用户的热舒适性要求。而且由于该系统是将热水先供到住宅楼的顶层,然后依次向下分至各用户,这就在理论上造成了各不同楼层的热用户的散热器的传热系数K值也不相等...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:246 时间:2020-11-13
  • 采暖供热图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 6156104 更多干货请关注微信公众号易筑暖通: 6156114...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:2167 时间:2019-05-22
  • 采暖供热图片1

    来源:筑龙暖通 如有侵权请联系删除 6144447 更多干货请关注微信公众号易筑暖通: 6144448...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:1087 时间:2019-04-30
  • 03K501-1_燃气红外线辐射供暖系统设计选用及施工安装...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:635 时间:2017-03-10
  • 15K401-2 单元式燃气红外辐射供暖系统设计选用与施工安装 不要金币,快来~...查看详情

    用户:liaowp2005 浏览量:1614 时间:2017-02-17