采暖系统设计更新时间:2024-04-21 22:54:39

本专题为土木在线采暖系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与采暖系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 采暖供热图片1

    高层建筑采暖系统,目前通常采用分层式和双水箱分层式两种: 一、分层式采暖系统 分层式采暖系统见下图,该系统在垂直方向分成两个或两个以上的系统。其下层系统,通常与室外热网直接连接。它的高度主要取决于室外热网的压力和散热器的承压能力。而上层系统则通过热交换器进行供热,从而与室外热网相隔绝。当高层建筑散热器的承压能力较低时,这种连接方式是比较可靠的。 二、双水箱分层式系统 当热水温度不高,使...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:20 时间:2023-07-03
  • 采暖供热图片1

    一、系统特点 机械循环热水采暖系统的特点是系统中设有循环水泵,使系统中的热媒进行强制循环。由于水在管道内的流速大,所以它与重力循环系统相比,具有管径小、升温快的特点。但因系统中增加了循环水泵,因而需要增加维修工作量,而且也增加了经常运行费用。 二、系统形式 (1)统基本相同。除了膨胀水箱的连接位置不同外,只是增加了循环水泵和排气设备。 (2)双管下供下回式系统,下图是双管下...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:25 时间:2023-06-07
  • 采暖供热图片1

    一、系统的优缺点 重力循环热水采暖系统具有热水采暖所固有的优点,如可以随着室外气温的改变而改变锅炉水温、散热器表面温度比蒸汽为热媒时低和管道使用寿命长等优点,还具有装置简单、操作方便、没有噪声以及不消耗电能等优点。它的主要缺点是升温慢、系统作用压力小、管径大和初投资高。 二、设计注意事项 1)一般情况下,重力循环系统的作用半径不宜超过50m。 2)通常宜采用上供下回式,锅炉位...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:15 时间:2023-06-06
  • 建筑给排水图片1

    一、高层建筑热水采暖系统的特点 (1)建筑度的增加,室外风速增加,引起围护结构外表面放热系变化;热压和风压变化引起空气渗透变化;围护结构外表面夜间辐射变化等,从而引起热荷增大。 (2) 承压能力。随着建筑楼层高度的增加,底层散热器承受的静水压力增加。(3) 垂直失调。随着建筑楼层高度的增加,更容易引起垂直失调。 (4) 高层建筑热水采暖系统与热网直接连接,会导致整个网路的静水压力增加,引起他建筑的...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:129 时间:2023-03-24
  • 相同性能水泵的并联运行 暖通-空调-在线 热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程Gh-Hh特性曲线。此种情况下,流量扬程Gh-Hh特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:21 时间:2023-02-09
  • 1.供暖介绍 2.管路系统 3.热负荷计算 4.道路阻力 5.重要提示 6.系统配置...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:1846 时间:2021-04-27
  • 散热器采暖系统设计应用收录于话题...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:124 时间:2021-03-18
  • 收录于话题以下文章来源于热泵市场 ,作者录音|顾军在热泵人的共同努力下,目前空气源热泵采暖机组的运行工况已经突破了-30℃甚至 -35℃ ,在黑龙江漠河、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特等严寒地区得了应用。那么,在严寒地区,对于 空气源热泵 设备有哪些新的技术要求?在系统设计的时候有哪些重难点?项目施工的时候有注意事项?如何降低项目的整体初投资成本的同时,保证项目运行的效果和节能性? 一、...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:423 时间:2021-02-04
  • 一、可分室(区)控制,便于热计量的供暖系统: 二、《教材》P110: 热计量方法 具体方法及适用范围 户用热量表法 可用于共用立管的分户独立室内供暖统和地面辐射供暖系统。室内散热器供暖系统:水平单管跨越式、下供下回式、上供下回式、上供上回式、章鱼式。 这种方法也需要对住户位置进行修正。不适合用于采用传统垂直系统的既有建筑的改造。 散热器热分配计法 居住建筑室内供暖系统制式可以...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:528 时间:2020-12-07
  • 免责声明 : 本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。...查看详情

    用户:多情的海龟 浏览量:583 时间:2020-11-20
  • 暖通工程施工图片1

    一、现有分户采暖系统出现的问题: 1、管道噪音;增加能耗,舒适性差; 2、建筑面积比较大时,安全阀泄水; 3、末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高; 4、或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命; 5、选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响; 6、缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率。 分户采暖系统优化改进的目的节约能源,提高...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:499 时间:2019-04-29
  • (一)地面辐射采暖系统设计 一、热负荷计算: 计算公式 Q=q*S Q——房屋热负荷,W; q ——单位面积热负荷,W/m2; S ——房屋面积(使用面积=建筑面积*得房率)m2。 一般新建民用建筑q可取120w/m2,根据上述公式计算即可选择壁挂炉。 二、主管选择: 计算公式 G=Q*0.86/△t G——主管流量,m3/h; Q——房屋热负荷,W;...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1284 时间:2018-09-25
  • 采暖供热图片1

    关于低温水散热器在采暖系统中的设计应用,我们从冷凝式壁挂炉系统和热泵系统进行探讨,尽管两者都是低温热源,但在系统设计中仍有较大的不同。 一、 热泵+低温水散热器 6031288 由于热泵通常的出水温度都在45℃左右,如果采用常规的钢制板式散热器很难满足采暖的效果,目前多数情况下都采用地板盘管散热末端(以下简称地板采暖),但是用户的选择一定是多样性的,个别地区或个别客户不...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1179 时间:2018-09-03
  • 暖通节能设计要点之室温调控: (1)散热器热水集中采暖系统,室温的调控是通过散热器恒温控制阀(简称恒温阀)来实现的。大量恒温阀应用实践表明,使用恒温阀平均可节省能源15%~30%. 为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中采暖系统的每组(或每个房间)散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。垂直或水平双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1810 时间:2018-08-27
  • 采暖供热图片1

    一、现有分户采暖系统出现的问题: 1、管道噪音; 增加能耗,舒适性差; 2、建筑面积比较大时,安全阀泄水; 3、末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高; 4、或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命; 5、选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响; 6、缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率。 分户采暖系统优化改进的目的节约能源,提高系统的效率,提高采暖的舒适...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:355 时间:2018-01-02
  • 在城市化不断发展的过程中,住宅工业化已是未来的趋势,装配式住宅也必将成为住宅建筑的重要组成部分。冬季采暖是北方地区重要的问题,在装配式住宅中,其采暖管线的设计与施工敷设是采暖系统设计的关键,因此本文主要探讨常见的散热器采暖及地板辐射采暖的设计与敷设,进而分析了在装配式住宅中发展碳材料相关电热技术的应用。 1 装配式住宅散热器采暖 散热器采暖的设计。散热器采暖时需要满足相关原则,在满足安全性及经济性...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:411 时间:2017-12-08
  • 地暖(又称地面低温辐射采暖)英文名称为Hydronic systems,同时也可根据采暖原料来命名,又可称为“天然气地暖”。指以天然气作为主要燃料,以水为载体在管道内运行以加热地面的系统。 其散热特点是由下而上均匀的进行散热,符合“温足顶凉”的人体工学,它具有温暖、舒适(散热均匀不干燥)、健康、节能等特点。 项目地址 :武汉市某小区 房屋面积 :280平米 施工类型...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:3433 时间:2017-01-10
  • (1)散热器热水集中采暖系统,室温的调控是通过散热器恒温控制阀(简称恒温阀)来实现的。大量恒温阀应用实践表明,使用恒温阀平均可节省能源15%~30%.为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中采暖系统的每组(或每个房间)散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。垂直或水平双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或水平单管系统每组散热器供水支管上均应设置自力式恒温阀...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:2288 时间:2016-12-20
  • 项目地点:武汉白沙洲某小区 5675474工程概况:32万方质感社区。片区内首推绝对稀缺小高层产品,舒适度与品质傲首白沙洲,秉持华润一贯“品质给城市更多改变”的品牌理念,以小高层、高层、独立商业街的完美组合升华白沙洲片区品质生活。工程户型:三室两厅两卫设计依据与参数1、依据的国家标准和行业标准: (1) 国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 (2) 国家标准《建筑给水排水...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:2944 时间:2016-12-19
  • 设计地暖应注意哪些?谁能告诉我一下,家里面装备安装地暖...查看详情

    用户:co1471325923232 浏览量:500 时间:2016-09-08