2020年买的楼,2022年交楼。前几天去看了。发现建了两个排风口,一个对着次卧。一个对着入户花园走道,距离1m相差都没有。我应该如何维权?销售经理以前已承认出售之前。也不知道有两个排风口。现在是政府还未验收。...查看详情
项目:某大楼地下车库B2的一个防烟分区面积为1945㎡,高3.9m 按资料要做排烟,排风和补风。 排烟量:1945*6*3.9*1.2=54615 排风量:1945*6*3*1.2=42012 补风量:42012*0.8=33609 问题如下: 1.我这些计算量是否正确? 2.排烟口的风速是小于10m/s,那么排风口的风速限制又是多少?以及补风口的风速限制又是多少? 3.风口距离地面一般有多高?是...查看详情