高层住宅给水更新时间:2026-02-02 03:38:01

本专题为土木在线高层住宅给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层住宅给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 高层住宅给水分三个区,3根给水立管能否设在套内? 有没有强制性的规定?谢谢大家!...查看详情

    用户:zl0128 浏览量:3656 时间:2007-08-24
  • 现提供一份高层住宅核芯筒图纸,供大家提提意见。建筑概况是:地下两层为车库、人防和设备房,1至5层为裙房(含商业、餐饮等),6至27层为住宅。我想问的主要是关于喷淋问题,希望各位同仁献计献策: 1. 喷淋试水阀是否可以这样留在吊顶内? 关于这个问题,有一部分人认为可以,因为试水发生的几率很小,到时候用软管引至水桶来接下就行。(如果是这样,那软管与喷淋的镀锌钢管连接方便吗,需要预留什么吗?) 有一部分...查看详情

    用户:prophetduck 浏览量:1072 时间:2007-07-28
  • 请问,对于有六栋高层住宅楼(最高23层)的住宅小区(设有单独的地下停车库),可否将小区的生活用水及消防管网合用?...查看详情

    用户:身怀绝技 浏览量:1097 时间:2007-06-29
  • 现在正接手的一个工程,两个高层,一二层是整体商场,然后一栋是10层,最高层标高28米,另外一栋15层,最高层标高41.6米。然后一二层采用市政给水供水,三层用变频泵变频供水,三层标高8米,地下室设生活水池,屋顶不设生活水箱。 现在有人建议分两个区,那么是不是地下室水泵也要设两套呢? 现在甲方只想设一套 能不能在三到六层设减压阀后在接水表进入各户啊? 请各位大哥指教。。 谢谢...查看详情

    用户:shizi_22 浏览量:822 时间:2006-08-16
  • 摘 要:结合国标《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及上海市规范《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2001,对12层以下高层住宅小区变频给水系统和消火栓系统设计进行介绍和探讨。 关键词:12层以下高层 变频供水 消火栓系统 不锈钢潜水泵 随着我国综合国力的增强,国际交往的扩大,人民生活水平的日趋提高,现阶段高新技术的应用日趋成熟,特别是先进的建筑设...查看详情

    用户:zb001 浏览量:1068 时间:2006-05-10
  • 工地图片图片1

    看了网上上传的图纸,突然对高层住宅消防给水系统的选择产生疑问,如下图,看看同行都倾向于哪种方案,或者有其他方案也可以交流一下。 1631772...查看详情

    用户:neardespring 浏览量:3506 时间:2005-05-26
  • 新规范中的高层住宅中给水最不利支管当量小于1怎算?? 我现在搞毕业设计!这个问题不明白!!!规范中只算当量大于或等于一的!...查看详情

    用户:zhyt28 浏览量:1344 时间:2005-05-04
  • 根据给水排水技术措施,建筑物内应尽量利用室外管网的水压直接供水,因此决定一至四层管网直供,五层以上用变频调速成套设备供给。现在的问题是五层以上设一个分区则超压,(层高2.90),设两个分区如果上两套变频设备我觉得又不经济。因此我决定设一套变频设备,5-8层通过减压阀减压后供给,9层以上直供,各位同行认为合理吗?还有针对夜间小流量用水的情况,为了避免泵的频繁启动,我想设置一个气压罐,请问气压罐的调节...查看详情

    用户:tet 浏览量:6427 时间:2005-01-16
  • 有个教师住宅小区,4栋11层的住宅,请教各位有经验的师傅,按经济及可靠性能来说,选用水箱+水泵好呢还是采用变频好呢.还有请教各位算生活给水水压减压的经验算法,因为按书本上算太嘛烦了....查看详情

    用户:fdhua 浏览量:886 时间:2004-09-23
  • 高层住宅,给水立管用PP-R管好吗?...查看详情

    用户:liliping_liu 浏览量:37347 时间:2004-04-28
  • 关于高层住宅中消防给水采用双出口型消火栓后,减压孔板应装在一个在DN80支管上还是应装在2个DN65栓口前呢?有人说:应装在两个DN65栓口前,即装两个孔板。理由是当开一个栓是流量是5L/S,开两个是10L/S,两个栓是不同时用的,若装在DN80管是,减压是按10L/S来减的,所以应分别装在两个栓口上。但本人认为高规上规定室内消防用水为10L/S,那即是说发生火灾时要求有10L/S的水来灭火,我们...查看详情

    用户:she97008 浏览量:2984 时间:2003-08-22
  • 现有一个塔式高层住宅,共18层,每层户数8至10。如何设置给水系统为好?? 塔式中部有一管道井,是不是可以只把立管设置于管道井内,然后通过管道井向每层的用户供水?如果这样的话水表设置应该怎样?是集中设置于管道井内部还是分别设置在每户住家门口? 但这样整个供水系统只用一根立管,似乎安全性不大可靠,也有人提出多设立管,可又设在哪里?设于住户内部吗?那样水表无法出户,设置于内部走廊也不合适……真是不知怎...查看详情