请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定 和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。...查看详情
请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定 和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。...查看详情
我认为2000KVA的变压器接低压柜时,电缆应该按2000KVA/0.4KV=5000A 来选用电缆,可专业人士说不对,只有不到3000A,请教各位大侠,正确的应该是怎样算,应该是多少?谢谢....查看详情
10\0.4KV变压器高压侧10KV进线电缆计算电流怎么计算?我粗略计算的时候就用变压器所带的用电负荷除以10KV得出电流,这样计算会不会差很多?请各路高手指点指点,在此先谢过了。...查看详情
求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根????? VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A...查看详情
1:我有一台630KVA变压器,请问低压侧的最大能带多大的负荷,还有低压侧电流怎么计算,如果过负荷有什么危险. 2:请问山东现在高层33层的住宅建筑一定要上火灾漏电流监控系统吗? 3:我们这里有一个小区,有三个单体加群房,每个单体层数为33层住宅楼,我想请教一下我们这里可以采用箱试变压器供电吗?如果可以的话是采用箱试变压器经济呢?还是在地下室设置干试变压器的变配电室经济呢? 如果能采用箱式变压器麻...查看详情