10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?...查看详情
10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?...查看详情
6KV,8000KW水轮机,投产时采用相复励,95年改造,复励部分取消。励磁电源全部从发电机出线侧经刀闸、保险(RN1-20A)至励磁变再通过可控硅整流。保险容量为投产时有复励时值,并未增大,但符合运行要求,运行了多年。去年1#机发电时保险突然爆炸得粉碎,造成三相短路,查不出原因,更换新保险后恢复正常。几日前,2#机又出现同样情况,排除人为因素,无误操作,出事前各运行参数在额定值内,且排除保险接触...查看详情
也许这是非常简单的问题,但有时却很麻烦. 今天去一个小轧钢厂去解决电机不能起动的问题,一台315KVA的变压器带两台135KW的YR电机,电机自带频敏变阻器,原来启动电流一直在800A左右,也一直使用正常,由于昨晚刮大风下暴雨,一根主线对地短路,导致高压保险熔断,后打电话到供电所,派人换保险丝(故障以排除),但是换好后,一启动第二台电机就烧刚换的保险,一直烧了5此,供电所请示局里,局里派人来换了一...查看详情
我测得10kV电压互感器高压侧线圈直流电阻为1kΩ,按照欧姆定律计算,运行时的电流应该约为6A,而我高压侧的保险只有3A,长期这样运行,保险居然没有爆?!! 我想欧姆定律肯定是没有错的,是我算错了,还是保险质量有问题???...查看详情
我是学校的一名电工.我校使用一台630KVA厢式变压器, 一次10000V二次400V.现用管形高压保险为40A. 近一个月来,连续出现三次高压保险熔断事故.也曾计算过保险容量,是小了 ,正常应在55A左右。可是已经运行了两年了呀,而且最大负荷时只有700A ,没有大的波动负荷。在第二次保险熔断后,曾请当地电业部门来人测试过变压器,结果是各项指标正常(冷态测试)。在测试后不到15天就出现了第三次熔...查看详情