  • 装配式施工图片1

    根据《雷规》第4.3.9条、4.4.8条规定,高于60 m的建筑物,其上部占高度20 %并超过60 m的部位应考虑防侧击雷措施。对于装配式建筑,外墙上的预制构件形式多种多样,常见的构件有:预制阳台、预制空调板、预制凸窗、预制外墙板、金属玻璃幕墙等。了解预制构件的形式和装配工艺,并采取适当措施确保其内部钢筋与建筑主体结构钢筋可靠连接,是做好装配式建筑防侧击雷设计的关键。外墙上常见的预制构件可分为以下...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:33 时间:2022-11-09
  • 防雷减灾图片1

    图纸设定说明中三类防雷建筑,结构圈梁中钢筋应每“三层”连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。 下面又说60米以上“每层”外墙圈梁焊通,并同防雷装置引下线连接。60米以下利用“隔层”外墙圈梁焊通,并同防雷装置引下线连接。 请问以哪个为准呢? 5899839...查看详情

    用户:youweijiajia 浏览量:2926 时间:2017-10-30
  • 本文介绍了防侧击雷和防雷电感应的措施,具体要求如下。 防侧击雷的措施,应符合下列要求: 高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施: (1)钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接; (2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线; (3)应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连; (4)竖直敷...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1295 时间:2015-07-13
  • 防侧击雷的措施,应符合下列要求: 高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施: (1)钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接; (2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线; (3)应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连; (4)竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接; (...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:600 时间:2015-06-24
  • 有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8.假如建筑物是100M,侧击雷是做80m~100M之间还是60M以上都做?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:5617 时间:2015-04-01
  • 如题如题,依据是什么?@smile@...查看详情

    用户:chinashijitan 浏览量:2999 时间:2012-08-06
  • 我是干安装监理的,主体及裙楼土建验收后,我们这家监理公司方才进入工地,五星级酒店二级防雷建筑物70米高,结果发现均压环(设计是三层一做)上没有焊接任何扁钢和圆钢,而且现在我们也不知道是在哪一层做的均压环。请教各位前辈,45米以上防侧击雷的金属门窗和护栏应该怎样做防雷接地?...查看详情

    用户:menglaoshi05 浏览量:5707 时间:2012-06-11
  • 本人做了一幢小高层14层,45米高,计算出为三类防雷建筑(住宅),审查公司说建筑物高于30米部分应采取防侧击雷的措施,但规范里不是说一类30米,二类45米,三类60米以上才要做的吗? 不知是我错了,还是审查公司错了?...查看详情

    用户:linrx 浏览量:5762 时间:2007-11-19
  • 均压坏的作用是什么,谢谢...查看详情

    用户:lshy168 浏览量:3542 时间:2007-11-01
  • 工地图片图片1

    因为根据此规范中防侧击雷的要求:“第二类防雷建筑物,45m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接(见规范第3.3.10条);第三类防雷建筑, 60m及以上墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接(见规范第3.4.10条)”。对于防侧击雷,在中华人民共和国推荐性行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92等12.3.10条和12.4.8条中出做了类似要求。 但联接点怎么做才符...查看详情

    用户:chenxi626888 浏览量:15950 时间:2007-10-07
  • 1、请问防侧击雷的做法?同时金属门窗和栏杆如何做好接地?用什么材料进行连接?扁钢、铜编织带、双色线及圆钢? 2、哪位大侠有关于门窗如何接地的图纸?...查看详情

    用户:hfcheng 浏览量:6747 时间:2007-08-24
  • 高层办公楼,塑钢窗要不要做防侧击雷,它又如何与均压环连接?...查看详情

    用户:big.dog 浏览量:7878 时间:2007-05-28
  • 防侧击雷的窗户接地线与室内插座接地线可以连接吗?!...查看详情

    用户:dfxf.002 浏览量:2192 时间:2006-07-21
  • 防侧击雷的窗户接地线与室内插座接地线可以连接吗?!有什么后果吗? 现行规范允许吗?...查看详情

    用户:dfxf.002 浏览量:1484 时间:2006-07-21