防护要求更新时间:2024-04-30 05:17:00

本专题为土木在线防护要求设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防护要求设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • TCMSA0044-2023雷电防护装置 接闪杆性能要求与测试方法...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:15 时间:2023-10-09
  • 建筑消防给水图片1

    某中学学生宿舍楼,校方为便于安全管理,在阳台、通道窗、外走廊、通道间、首层消防车道等各处增设安全防护栏杆。 本次防护栏杆的设置满足消防疏散及火灾扑救的要求: 1、宿舍阳台设置的防护网为推拉扇(逃生窗口),净空大于1米x1米,在对应救援窗口处贴明显的救援标志; 2、宿舍通道窗设置的防护栏杆均设置平开窗(逃生窗口),净空大于1米x1米,并能在内部易于开启; ...查看详情

    用户:wx_40094727 浏览量:89 时间:2023-05-31
  • 工程试验检测图片1

    安全防护设施验收应内容、验收资料要求 一、安全防护设施验收应包括下列主要内容 : 1、防护栏杆的设置与搭设: 2、攀登与悬空作业时的用具与设施搭设; 3、操作平台及平台防护设施的搭设; 4、防护棚的搭设; 5、安全网的设置; 6、安全防护设施构件、设备的性能与质量、所用材料、配件的规格; 7、设施的节点构造,材料配件...查看详情

    用户:coc_20502963 浏览量:150 时间:2023-02-10
  • 建筑消防给水图片1

    设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器,实际应用中,存在诸多争议和误区,说明如下: 规范要求: 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)6.0.11:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010版)(GB50193-93)7.0.7:设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。 疑问1:什么情况...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:51 时间:2023-01-09
  • 1 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.9消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。(强条) 2 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 4.1.2非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同--房间内,当二者相互靠近布置时,应符合下列规定: 1在配电室内...查看详情

    用户:jk_duan888 浏览量:2047 时间:2022-12-29
  • 建筑规范图片1

    1. 门式刚架轻型房屋钢结构应进行防火与防腐设计。钢结构防护层设计使用年限不应低于5年;使用中难以维护的钢结构构件,防护层设计使用年限不应低于10年,并应定期检查和维护。 防护层设计使用年限指在合理设计、正确施工、正常使用和维护的条件下,轻型钢结构防护层预估的使用年限(即达到第一次大修或维护前的使用年限)。 难以维护的轻型钢结构指不便于检查或维护施工难度大、成本高的情况。如钢结构因为外观...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:32 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 设计时应对构件的基材种类、表面除锈等级、涂层结构、涂层厚度、涂装方法、使用状况以及预期耐蚀寿命等综合考虑,提出合理的除锈方法和涂装要求。 2. 钢材表面原始锈蚀等级,除锈方法与等级要求应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视测定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1的规定。 3. 处于弱腐蚀环境和中等...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:32 时间:2022-12-26
  • 建筑消防给水图片1

    设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器,实际应用中,存在诸多争议和误区,说明如下: 规范要求: 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)6.0.11:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010版)(GB50193-93)7.0.7:设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。 疑问1:什么情况...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:115 时间:2022-12-23
  • 工程项目管理图片1

    机房、电源、安防护应满足哪些要求? 电梯安装交接检相关规范 土建交接检验:电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。现介绍交接检时:电源和机房规范中的相关条文! 1、主电源开关必须符合下列规定: (1)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; ...查看详情

    用户:懵智 浏览量:132 时间:2022-12-09
  • 1. 四口”的安全防护要求是什么? (1) “四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口 (2) 1.5mⅹ1.5m 以下的孔洞,用坚实盖板盖住,有防止挪动、位移的措施。1.5mⅹ1.5m 以上的孔洞,四周设两道防护栏杆,中间支搭水平安全网。结构施工中伸缩缝和后浇带处加固定盖板防护。 (3) 电梯井口必须设高度不低于 1.2m 的金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔四层...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:72 时间:2022-10-17
  • 根据《建筑设计防火规范》的规定,对一些只有部分设备或面积需要灭火保护的大空间场所,可以采用探火管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护,而不必采用大型自动灭火系统来保护整个空间。 探火管的应用,应满足以下条件: 一、探火管灭火装置的防护区通常以单独密闭的局部空间为单位。我们可以把带有外壳的机柜设备视为单独的防护区,常见的设备如下:高低压配电柜、大型计算机主机、大型电子显示屏、通讯设备...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:21 时间:2022-10-12
  • 成套电气设备图片1

    知识点:间接接触 间接接触,是指电气设备正常情况的不带电部分由于绝缘失效或其他原因而变成带电部分,此时人体与它的接触称为间接接触。 在发生接地故障且故障持续的时间内,与该故障点有电气联系设备的外露可导电部分对大地和装置外可导电部分间存在电位差,此电位差可能使人身遭受电击。 间接接触防护措施因接地系统类别不同而存在较大差异,因此间接接触保护比较复杂,相关的国家标准对不同接地系统的间接接...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:48 时间:2022-09-13
  • 设计和建设一家超五星级酒店的过程,与装修单位配合比较费劲,酒店配套的游泳、洗浴、桑拿等特殊场所在深化设计时,经多次修改还是不满足要求!由于是设计总包单位,需要对精装修图纸进行审核,对上述三个特殊场所的各分区内用电设备的防护等级一直混淆。 以后了解到,精装单位也进行分包,只分包局部,因此分包单位不了解全局。同时特殊场所、特殊装置的电击防护本来就要求很高,精装单位设计师难以搞明白! 下面通过一张表...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:17 时间:2022-09-01
  • 防护区的划分防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2,且容积不宜大于1600 m3。耐火性能防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:107 时间:2022-08-24
  • 桥梁施工能否不搭设防护棚?一般搭设防护棚是为了保护在桥梁施工时高空坠物可能被砸伤的工人,假如离开的距离足够远,在高空坠物的掉落范围以外了,也可不设。 防护棚搭设要求 施工现场的防护棚较多,如加工棚、机械操作棚、通道防护棚、搅拌机棚等。 大型防护棚砖混、砖木结构,进行结构计算保证结构安全。小型防护棚一般可用钢管、扣件、脚手架材料搭设,并应当严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ1...查看详情

    用户:路途姚远 浏览量:63 时间:2022-08-09
  • 楼栋外侧脚手架未拆除时是否需要搭设临边防护,是否有明确的规范要求。...查看详情

    用户:土木人11111 浏览量:924 时间:2022-01-04
  • 01 气体灭火系统控制方式 自动控制方式控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态1.当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光报警信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火2.当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生,有关人...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:92 时间:2021-07-30
  • 钢结构工程图片1

    高层钢结构建筑施工中安全要求与防护 1.高层钢结构建筑施工应设监护人对高处施工人员进行监护,监护人应坚守岗位。 2.施工时应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高层施工人员应系用作业内容相应的安全带,安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,不得系挂在移动或不牢固的物件上,不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 6223997 3...查看详情

    用户:cof1574222487051 浏览量:467 时间:2020-01-03
  • 电气工程施工图片1

    跑车防护装置,防跑车装置参数和技术要求 跑车防护装置用于煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有倾斜度在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中,全自动化控制、监测,可有效地防止矿山跑车事故发生 跑车防护装置采用先进的PLC控制系统和红外传感器测速,提高了控制系统的准确度。 声光报警系统与绞车联锁控制,确保提升运输安全。 采用气缸(油缸)或收放绞车传动,实现斜井提升运输防跑车自动化控制。 PLC控制系统还具有...查看详情

    用户:风门设计师 浏览量:433 时间:2019-08-20
  • “进出人防单元的管道,在人防侧安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀与墙﹑顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于200”,最近被这话搞得头疼,人防墙两边的阀连接穿人防的短管时一定要采用焊接吗,那条规范或者技术标准、规程上面有相关的规定?...查看详情

    用户:muzidage 浏览量:159 时间:2019-01-14