隔离开关负荷更新时间:2026-01-26 13:13:02

本专题为土木在线隔离开关负荷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与隔离开关负荷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 定义: 高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主...查看详情

    用户:qq_1441788914293 浏览量:2142 时间:2015-09-14
  • 负荷开关和隔离开关的区别: 1.负荷开关具有过载保护功能,如果配有熔断器,则将具有短路保护功能; 2.隔离开关仅提供隔离断口,不具备任何保护功能; 请问各位大神,以上说法对吗,求指教...查看详情

    用户:co1439446764610 浏览量:1288 时间:2015-09-11
  • 隔离开关由于没有专门的灭弧装置,故严禁带负荷和带故障负荷进行操作。操作时如果发生了带负荷误操作(拉开或合上刀闸),则应沉着处理,具体办法有: 1、错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头,便发生电弧,这时应立即合上,便可灭弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。如果是单极隔离开关,操作一相后发现已错拉,对其他两相则不应继续操作,同时立即采取措施,操作断路器切断负荷。 2、错合隔离开关...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:751 时间:2015-06-16
  • 什么时候选隔离开关,还有漏电保护断路器,负荷开关,以及极数的选择,帮忙解答下...查看详情

    用户:晓晓meng 浏览量:742 时间:2014-11-12
  • 碰到了一个问题:10个单元,每单元设一个施耐德NSX400NA隔离开关,5.5KW电梯运行时,后面的各级开关都不动作,但这个NSX400NA隔离开关会动作,是什么原因,哪位高人指点一个,这个隔离开关下面有一个:MICROLOGIC 0.3NA 的执行部件,应该是这个动作的原因,这个是什么情况下会动作呢?...查看详情

    用户:catpillar 浏览量:632 时间:2014-09-22
  • 本帖最后由 hanch08 于 2014-7-2 09:05 编辑 35kV户外隔离负荷开关具有开断一定短路电流的能力,想问一下能不能代替隔离开关与断路器搭配使用...查看详情

    用户:hanch08 浏览量:5839 时间:2014-07-02
  • 看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?...查看详情

    用户:成套学习 浏览量:602 时间:2014-06-14
  • 谁能给我讲讲隔离开关,断路器,负荷开关有什么区别谢谢了:D...查看详情

    用户:jiaboyu0722 浏览量:1866 时间:2013-11-12
  • 大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷...查看详情

    用户:love87dream 浏览量:7429 时间:2013-10-31
  • 我想知道HL32系列小型隔离开关与HGL系列负荷隔离开关它们之间有什么区别吗?看到这两个型的时候,我无法理解。...查看详情

    用户:jsrmdq 浏览量:606 时间:2013-10-30
  • 有个项目,主变配电所内的10kv中置柜馈线到区域变配电所内的负荷隔离开关柜(相隔150米远),负荷隔离开关柜再与变压器连接,请问 1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现? 2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)? 3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?...查看详情

    用户:lampard2011 浏览量:15736 时间:2013-08-21
  • 有个项目,变电所装了中置柜,高压电缆馈出到区域变配电所,区域变配电所里要安装高压隔离柜,SF6太贵,就选了真空式负荷隔离开关柜,问题: 1.为什么我看样本上,负荷隔离开关柜内的负荷开关前端还有一个隔离开关? 2.需要装避雷器和接地开关吗?...查看详情

    用户:lampard2011 浏览量:10198 时间:2013-05-27
  • 咨询大家一个问题啊,新的低压开关设备是不是将负荷开关与隔离开关统一了!在低压开关设备和控制设备第三部分里,没有负荷开关,新的低压配电规范也没负荷开关,且隔离开关与旧的负荷开关电气符号一致!@yiwen@...查看详情

    用户:panjunq 浏览量:1618 时间:2012-10-31
  • 高压开关柜中如何防止带负荷合隔离开关,请高人指点...查看详情

    用户:niejinping 浏览量:2036 时间:2012-04-10
  • 断路器图片1

    本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电 4480412...查看详情

    用户:无纤尘 浏览量:11783 时间:2012-04-07
  • 断路器可以带分励脱扣器,那负荷隔离开关有没有这个附件?...查看详情

    用户:wrainp 浏览量:14842 时间:2011-07-24
  • 如题!!!!...查看详情

    用户:xuxizhong 浏览量:2978 时间:2011-06-17
  • 负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头...查看详情

    用户:tsstdq 浏览量:1266 时间:2011-05-05
  • 最近我们单位来了一位老工程师,老师提到这两个名词,很晕,我以前理解的就是分断电流用的。...查看详情

    用户:hemm_fly 浏览量:7931 时间:2011-01-18
  • 谁能解释一下断路器的短路保护和过载保护?? 短路保护是不是在一定短时间内持续的大电流? 过载保护用的热敏电阻,还是什么起到跳闸作用?? 是超过了额定电流一定范围但是远小于短路时电流的电流,持续了一段时间,然后动作了? 还是什么其他原因?? 谁能说说短路保护,过载保护的区别??? 还有,断路器,漏电保护器,隔离开关,是不是都能当闸刀使??他们不都可以手动开闭?? 有什么不同?...查看详情

    用户:hl891223 浏览量:3292 时间:2011-01-01