给水分区问题更新时间:2024-05-30 04:09:47

本专题为土木在线给水分区问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水分区问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m, 屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区, 想问问大家,如果不分区的可行性有多大?...查看详情

    用户:myself25 浏览量:2402 时间:2006-05-09
  • 若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求. 那么是否可以按以下这样来做. 1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。 2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用. 不知道高区相连通的做法是否可行. 谢谢指点!...查看详情

    用户:malong_555 浏览量:2032 时间:2006-03-22
  • 我现在做的设计是一栋11层的商住两用高层建筑,没有地下室,首层是商业用途,二层以上是住所。由于第一次个人做设计,不太了解现在实际工程的情况,在这里想了解一下实际工程像这样的楼宇多采用什么样的给水系统比较好!谢谢!...查看详情

    用户:ericpk 浏览量:615 时间:2005-01-19
  • 根据给水排水技术措施,建筑物内应尽量利用室外管网的水压直接供水,因此决定一至四层管网直供,五层以上用变频调速成套设备供给。现在的问题是五层以上设一个分区则超压,(层高2.90),设两个分区如果上两套变频设备我觉得又不经济。因此我决定设一套变频设备,5-8层通过减压阀减压后供给,9层以上直供,各位同行认为合理吗?还有针对夜间小流量用水的情况,为了避免泵的频繁启动,我想设置一个气压罐,请问气压罐的调节...查看详情

    用户:tet 浏览量:6330 时间:2005-01-16
  • 建给新规范(2003): 3.5.5.1:各分区卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa。 3.5.5.2:水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管)宜设减压阀或调压设施。 请问:为什么静水压力的分区限制要比动压大10m呢?而且静水压力还是从配水点算起,动压还是从入户管(配水横管)处算起,到户内配水点至少还有1~2m的损失。 实际工程中,层高3米...查看详情

    用户:zzzzss99 浏览量:1299 时间:2004-03-05
  • 各位高手,我给水分区的时候,是按照15层一个区的,即45米,中间有两个避难层,总计47层,地下有4层,供水分区的时候,是用变频还是用水箱做串联分区,希望给一个建议,刚开始接触这样的超高层,头绪理的不是很清楚....查看详情

    用户:hujl2001 浏览量:1907 时间:2004-01-09
  • 三十一层住宅,采用变频给水方式,屋顶水箱是否可以不加生活用水部分的水量? 这样的给水方式是不是还是要分区,变频给水泵本身好象不能变压供水吧,我的样本上只有恒压变频供水的,不知道有没有又能变压又能变水量的 如果分区,用可调式减压阀分三个区可否,每个减压阀的阀后压力均为0.1MPa,这样设置可以吗? 请各位指教 谢谢...查看详情

    用户:yyqdudu 浏览量:5667 时间:2002-12-08