距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷却水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
工业循环冷却水回用的研究...查看详情
工房有9台SJ-45塑料挤出机,循环冷却水系统如何设计及安装?...查看详情
工房有2台ELMO-F真空泵,循环冷却水系统如何设计及安装?...查看详情
工房有3台Y630KN油压机,冷却水循环系统如何设计及安装?...查看详情
工房有9台SJ-45F塑料挤出机,冷却水循环系统如何设计及安装?...查看详情
工房有2台ELMO-F真空泵,冷却水循环系统如何设计及安装?...查看详情
冷却水的最高温度计算表...查看详情
请问冷水机的冷却水的流速范围是多少。谢谢!最佳流速是多大。...查看详情
为了减少空间占用、降低造价,主机的冷却水管路一般安装蝶阀。问题是:要清洗过滤器关闭蝶阀时关不死,有不小的水流,如果使劲关可能将蝶阀转轴拧断,如何解决?...查看详情
冷水机组冷却水管路上安装了电子除垢装置有没有用处?...查看详情
DL-T 806-2002 火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂 4206402 4206403 4206404 4206402 4206403 4206404...查看详情
由于循环冷却水中添加了部分药剂,所以我们准备将起当作工业废水处理,与其他废水一起处理。但是由于其COD很底只有50左右,所以有些人认为会有稀释处理的嫌疑。请问我该怎么做...查看详情
我是暖通菜鸟啦,希望各位前辈能够教一下小弟。刚开始接触这个专业看了些书,但是工作忙看的也不多,不彻底,了解的还是很少。希望大家能够给我帮助,谢谢大家了。 已知制热量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,还需要什么数据,才能计算出冷却水泵、冷冻水泵和热水泵的流量和数量啊?根据流量和高度再去对应找水泵型号么?...查看详情
150万大卡螺杆机组,冷却水系统加台水源热泵机组回收热量做卫生热水可以吗?加上后对制冷机组有没有影响?可行的话每小时能产多少50度热水?能计算吗?...查看详情
求救: 关于冷却水的温差旁通管该如何确定管径?有无具体的资料可参考? 如图所示 4162816...查看详情
冷却水工会水压力一样吗?还是有差别,回水压力由什么决定?另外假如我冷却水供水压力为6公斤,然后经过减压阀后变成2公斤进入设备,那么从设备出来后冷却水回水压力为多少?这个回水压力跟什么有关?...查看详情
地下机房至屋顶175m,第二个避难层距地下机房130m,冷却水系统于第二个避难层板换换热 机组承压1.6MPa,冷却水循环水泵接在冷凝器出口侧,地下制冷机房内设气压罐&补水泵定压补水, 这样设计是否有问题? (第一个避难层由于管线太多,净高难以达到2.2m,故想把冷却水换热设置于第二个)...查看详情
高层共建的中央空调水系统,冷却塔放在主楼屋顶,冷却水管立管长度104米!...查看详情
各位大侠,本人新接触中央空调冷却水处理,对行业一无所知,尤其是对处理成本一点概念都没有,无法开展工作。现在想请教大家,中央空调循环冷却水处理成本大概多少?例如,循环量为500t/h的系统,采用化学法(清洗、预膜、阻垢、杀菌灭藻、防蚀)处理年运行费用大概多少?不同太具体,大约就行,如5万还是10万。 谢谢!...查看详情
4115635 我也是刚学水冷机组方面的,所以很想和各位前辈学习:请叫一个问题,在我拍照的图上,每张照片上有三个接线盒子,它们是接在机组的冷冻水管和冷却水管上面的,不知道它们的作用是什么,麻烦大家解释一下。 4115635 4115636...查看详情