  • 中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法,而实现这一办法最有效的途径就是设立中水回用设备。该设备应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。经该设备处理后的中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。binteer.cn/News/jishuziliao 中水回用设备节约冷却水的六大途径 1、直接冷却水为间接冷却水 该设备在冷却过程中,特别在化学工业冷却中...查看详情

    用户:llldddmmmery 浏览量:713 时间:2013-10-17
  • 冷却水流量460m3/h,计算按控制流速选择管径DN300,流速1.7m/s;如果按控制比摩阻(100~300Pa/m)选择 管径DN250,流速2.46m/s。 能否选择DN250,或者立管采用DN250,冷水机房层及屋顶冷却塔采用DN300。...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:1537 时间:2013-09-20
  • 请教一下大家,同轴换热器冷却水进出口按逆流式换然原理,一般都是下口进,上口出。如果反过来接,上口进,下口出,会有什么问题?有人说制冷效果会不好,但具体不好到什么样子,没有明确答案。我这是用于小型制冷系统里的。...查看详情

    用户:dongfang_tj 浏览量:1001 时间:2013-09-15
  • 论文简介:通过分析工业循环水系统能源消耗因素,指出工业循环水节能的途径,并给出了具体的改造思路 投稿网友:yzx0215 上传时间: 2013-09-08...查看详情

    用户:yzx0215 浏览量:1013 时间:2013-09-08
  • 第一章 清 洗 概论 通过物理、化学和生物等作用去除物体表面的沉积物等,使其恢复到原来状况的过程。 清洗也是循环冷却水系统处理的一个重要步骤。它直接关系到水处理的预膜和正常运行,系统中换热设备和管道中的油污、粘泥、污垢、锈垢等杂质会使得缓蚀剂难以在金属表面形成良好的保护膜,使预膜效果下降;在日常运行时,这些污垢或者成为垢的生长点、腐蚀的活性点,或者进入系统,使水质恶化。因此,清洗对于发挥水处理药剂...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:4373 时间:2013-09-05
  • 特灵机组水解冷却水端软接头被拉直,怀疑是换泵时水压太大,更换软接头只开一台水泵又出现同样问题。请帮忙分析一下都有哪些原因,谢谢!!!...查看详情

    用户:jingzhongyue0716 浏览量:1434 时间:2013-08-15
  • 电力、石化、钢铁、造纸的工业冷却系统均可,民用中央空调的冷却系统也欢迎。...查看详情

    用户:ddstar2010 浏览量:1434 时间:2013-08-04
  • 请教大家已给问题:本工程冷却塔以前设计放在楼顶上(层高100米),现在甲方要在楼顶上设计空中花园和泳池,将冷却塔移到一楼室外(机房在地下一层)。改冷却塔位置时冷却水泵已安装好,没有修改水泵参数哦。现在使用时冷却水泵软接头出现吸瘪的问题,冷却水循环经过主机在到冷却水泵再回到冷却塔,现在把冷却水改为经过水泵在经过主机回到冷却塔,这样软接头吸瘪的现象会不会好点!!!!!...查看详情

    用户:shenxu0613 浏览量:4241 时间:2013-07-23
  • 采用半封闭式和全封闭式螺杆冷水机组,相对于开启式螺杆冷水机组,省去了复杂的油路系统,运行更加可靠、高效,因而在中、小冷量区间占据了绝对优势。 但这类机组在过渡季节冷却水水温过低时,易出现机组启动困难的问题。原因是:半封闭式和全封闭式螺杆压缩机的轴承供油是采用压差式供油,即依靠压缩机冷媒排气与吸气之间的压力差,作为润滑油循环的驱动力。在排气管和吸气管阻力都不大的情况下,排气压力近似等于冷凝压力,吸...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:3296 时间:2013-07-22
  • 制冷技术图片1

    现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。 原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。 对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡...查看详情

    用户:xiangyue1998 浏览量:2349 时间:2013-07-19
  • 对于一般商用建筑的中央空调系统而言,水冷式冷水机组是最为普遍的冷源,水冷式冷水机组通常采用冷却水进行冷却。由 2.1 节的描述可知,冷冻水循环系统的功能是将室内空气的热量经热交换进入冷水机组;而冷却水循环系统的功能是将冷水机组内部的热量(冷水机组运行所产生的热量和室内空气热量)排放到室外空气中去。 由于冷水机组经常处于部分负荷状态,因此冷却水系统也是经常处于部分负荷的运行状态,但目前一般系统中...查看详情

    用户:gzziying 浏览量:948 时间:2013-07-12
  • 工程上一般采用无缝钢管来作为空调冷却水管材,有听说过用球墨铸铁管的吗?两者之间有啥差别吗?...查看详情

    用户:hsdesign 浏览量:921 时间:2013-07-10
  • 现场状况:郑州某现场,按设计方案,现场一台离心机对应一台冷却塔,设计工况:冷水系统12/7,冷却水系统32/37。但开机后出现问题,开机不到二十分钟,离心机 冷却水出口温度从开机前的25度一直上升到40度,离心机冷却水入口温度35度。(冷却水流量充足) 疑问:1、是不是冷却塔的能力不行,没有把冷却水保持在32/37? 2、冷却塔厂家说冷却塔也完成了5度温降,说冷却塔没问题,大家觉得?? 3、离心机...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:1921 时间:2013-07-10
  • 冷却水系统无疑大部分开式系统,但计算阻力的时候为什么是承压设备及管路阻力加喷头到水盘的距离,而不是系统的高差!...查看详情

    用户:暖通郭郭 浏览量:773 时间:2013-06-28
  • 冷却水系统是开式系统,还是闭式系统?我的理解是开式系统,闭式系统是什么样的呢?...查看详情

    用户:暖通郭郭 浏览量:2938 时间:2013-06-21
  • 中央空调图片1

    如标题所写,我这个地方有新安装的中央空调,可是一启动水泵冷却水管的软接头被吸进去,阀门都打开,过滤器都清洗过了,请问各位师傅,是什么问题啊 4683746...查看详情

    用户:linjia_ 浏览量:2487 时间:2013-06-20
  • 请问,冷却水泵的扬程与冷却塔的安装高度有关吗,冷却塔的安装高度是指什么啊,~~~~~~~~~谢谢了啊...查看详情

    用户:xmzh123456 浏览量:11301 时间:2013-06-20
  • 我们最近有一个工程,调试到现在,冷却水水泵进水端软接头老被吸瘪,水泵是往冷却塔抽水的,请问是水泵选型错误,还是设计错误?...查看详情

    用户:huoqiliu 浏览量:3132 时间:2013-06-09
  • 请问各位大侠,有没有遇到过这个问题,石油类储罐(包括固定浮顶罐,球罐)配备的消防冷却水喷淋系统,为了满足喷头0.的工作压力的要求,需要对冷却水在罐前减压,通常选择减压孔板或者减压阀,但是感觉因为计算的压力是有误差的,在减压后有压力误差,尤其是减压孔板本身减压的计算方法就很多,各种计算方法计算的结果也不一致,会导致最后喷头的压力有误差,这个问题怎么解决呢。不知道我的表述清晰不,等待回答。...查看详情

    用户:todayrainy 浏览量:914 时间:2013-06-04
  • 今天去现场实测了,冷却水泵运行时扬程流量都只有设计要求的60~70%,但电流是满负荷工作的与设计相符。水泵名牌上的扬程流量功率与设计一致,实际运行根本不在水泵的曲线上!非常奇怪的现象!有类似经验的朋友给说说。...查看详情

    用户:lirui1031 浏览量:2080 时间:2013-05-31