距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟技术标准设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟技术标准设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 消防局《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣会 8月24日,消防局召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,分享如下: 6229413 ...查看详情
62290166229018排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,一个系统的风管高度是能超50米的。请教各位,一类高层公共建筑是怎么做排烟...查看详情
来源:暖通设计 版权归原作者所有 6227781 6227782 适用范围: 新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。 主要修订内容: 1、对第3章,第4章等进行修订,包括增加特殊构造形式中庭的排烟设计方法; 2、修订排烟口最大允许排烟量的规定; 3、进一步明确排烟风机和排烟口的连锁关闭要求; 4、增加对风管提高耐火极限的构造说明; 5、明确系统负担高度和建筑...查看详情
防烟排烟系统技术标准GB51251-2017-第4.6.7条及4.6.3条。大于8m空间按照无喷淋考虑,如果水专业设置了消防炮,是否可以按照有喷淋考虑排烟量。...查看详情
6181817 ?1.:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》,当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。风口设置在前室顶部...查看详情
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 消防局《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣会 8月24日,消防局召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,分享如下: 6174799 ...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》 对住宅设计的影响 《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版(后附有全文),对公建、住宅均有较大影响。 由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计是主要考虑防烟措施(含自然通风和正压送风系统),需全面梳理对住宅设计的影响。 五大变化 1、 风井面积急...查看详情
麻烦哪位大神有《建筑防烟排烟系统技术标准图示》PTF的可以共享下吗?万分感谢!...查看详情
来源:筑龙暖通 如有侵权请联系删除 一、新版《标准》的5个变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。 当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定...查看详情
来源:暖通空调 如有侵权请联系删除 《暖通空调》杂志委托山东省建筑设计研究院李向东副总进行了汇总整理,邀请了规范编制组专家上海建筑设计研究院有限公司寿炜炜顾问总工、中国建筑设计研究院有限公司徐稳龙总工、中国建筑标准设计研究院有限公司张兢总工进行了答疑。需要说明的是,由于该标准涉及内容较多,专家的答复仅代表个人意见,供大家参考,不能作为设计审图的依据。只有通过标准编制组发出的正式文件才...查看详情
按新的建筑防排烟系统技术标准,竖向风管距竖井最小距离是多少?...查看详情
1. 规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2. 规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风...查看详情
一、自然通风设施的设置要求1、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。 2、前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合用前室不应小于3.0 m2。 ...查看详情
新《建筑防烟排烟系统技术标准》中只有对正压送风和排烟风井的要求,没有消防补风风井是否不能用土建风井的要求,是否还能采用土建风井呢?风速按多少取合理啊?...查看详情
最新电子版...查看详情
第3.1.3条:1.三合一前室内不能自然通风2.采用全敞开的阳台或凹廊时,敞开的洞口面积也要满足2平方或3平方的洞口面积要求3(建筑设计防火规范明确阳台与凹廊也属于前室,故要满足第3.2.2条要求)3.规范要求正压送风口正对前室入口墙面,如果有两个或两个以上出入口,只要正对其中一个出入口即可,从条文角度考虑是满足要求的,规范没有说要正对多有出入口。 第3.1.5条第一款为何要加上建筑高度小于等...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版,对公建、住宅均有较大影响。由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计中交通核空间紧张,按新规范实施,交通核遭“毁灭性”打击!!!需全面梳理对住宅设计的影响。 6021119 五大变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条 防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4...查看详情
最近一段时间,碧桂园频频上头条,从“高周转”文件到全国各地接二连三的安全事故,碧桂园标语五星级的家被网友调侃变五星期的家。《建筑防烟排烟系统技术标准》发布,8月1日起正式施行,一大波画图狗连夜加班改图,新旧规范有何变化,欢迎点击下列蓝色标题,查看详细内容。 *本周新鲜事: 【早安建筑】《建筑防烟排烟系统技术标准》发布,设计师要改图了 【早安建筑】碧桂园快了:事故不断 被侃...查看详情
新版防排烟技术标准 带条文解释版,同时有2份专家答疑,回答了部分问题,希望能对大家有点帮助。 另外求金属风管安装在土建风道内的相关资料,比如做法,预留空间大小,支架形式等。有的请发86009511@qq.com. 新规范,新要求,大家一起学习...查看详情
进入8月份,距离2018一级消防工程师报名时间又近了一步,同时,国家新标准《建筑防排烟系统技术标准》正式实施,该规范也是消防工程师备考中需要考生掌握的规范之一,今天小编整理了《建筑防烟排烟技术标准》中,需要考生记忆的重要强制性条文,供各位考生备考学习。 6015154 根据住房城乡建设部2017年第1741号公告,由部消防局组织制订的工程建设国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB ...查看详情