  • 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: ...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:122 时间:2025-05-16
  • 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: ...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:167 时间:2025-03-11
  • 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.7...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:112 时间:2025-02-10
  • 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.7...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:410 时间:2024-12-31
  • 供配电技术图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:105 时间:2024-06-13
  • 电气资料库图片1

    【导读】本文以团体标准《超级计算数据中心设计要求》T/CCUA 016—2021电气系统内容为依据,对超算中心供配电系统进行分类归纳。在此基础上,对电力资源复用、绿电储能技术等供配电系统节能方式在超算中心领域的应用做初步探讨,为超算中心供配电系统的设计提供思路和借鉴。 文/江峰 (中国建筑设计研究院有限公司,北京 100044) 0 ...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:288 时间:2023-08-09
  • 供配电技术图片1

    相关课程推荐: 供配电系统设计案例提高班 (点击红色文字免费试听) 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选:容量大于177.74 k...查看详情

    用户:香菜冰淇淋 浏览量:473 时间:2023-02-08
  • 知识点:电梯配电 电梯的配电设计 电梯配电设计的基本要求 1、电梯的供电电源和负荷等级 (1)电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中; (2)每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。 下述供电电路应另设隔离电器和保护装置,主电源不应切断下列供电电路: 1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:138 时间:2023-01-30
  • 电梯的配电设计 电梯配电设计的基本要求 1、电梯的供电电源和负荷等级 (1) 电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中; (2) 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。下述供电电路应另设隔离电器和保护装置,主电源不应切断下列供电电路:1)轿厢、机房和滑轮间的照...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:139 时间:2023-01-22
  • 知识点:站用配电屏 实验室用电主要包括照明电和动力电两大部分,而动力电主要用于各类仪器设备用电,同时还用于为实验室服务的电梯、空调、排风、水泵、送风等方面的电力供应,因此实验室的供电系统是实验室最重要的基本条件之一。 实验室的供电电源,主要取自城市低压工频三相交流公用电力网。当实验室内的总用电设备容量较大时,例如超过100kW以 上,而附近的低压公用电力网对承受这一负荷有困难时,则供电电源可取自城...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:166 时间:2022-11-17
  • 供配电技术图片1

    来啦!来啦!来啦! 万众期待的【易筑教育】(土木在线旗下品牌)新课 供配电系统设计案例提高班 (点击上方文字免费试听课程,APP用户可以扫码咨询助教试听部分内容哦~) 正式上线啦!!! 9月新课限时秒杀 原价299元 新课秒杀价?元 名额有限,速度扫码领取优惠!!! 限时优惠免费试听 扫码咨询助教 课程介绍: 供配电系统设计案例提高班, 1、帮助初入设...查看详情

    用户:香菜冰淇淋 浏览量:160 时间:2022-09-22
  • 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: ...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:98 时间:2022-05-11
  • 供配电系统设计中怎么计算短路电流?...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:709 时间:2020-12-03
  • 供配电技术图片1

    来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.74 kVA。因为矿上...查看详情

    用户:等三等 浏览量:5976 时间:2020-11-09
  • 供配电技术图片1

    一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.74 kVA。因为矿上已有SC-800/10/0.4型的变压器,在容量上...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:5824 时间:2020-11-04
  • 建筑供配电系统负荷计算、线缆选择、临电组织设计,一篇打尽!...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:866 时间:2020-08-27
  • 供配电系统负荷计算、线缆选择、临电组织设计,一文搞定!...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:1047 时间:2020-08-18
    用户:一只皮蛋 浏览量:2582 时间:2020-08-03
  • 来源:电气设计圈 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班 点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自...查看详情

    用户:高管 浏览量:784 时间:2020-06-03
  • 供配电技术图片1

    来源:电气设计圈,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 今年2020年电气工程师的考试时间已经公布! 考试时间:2020年10月17、18日。考试在即,你还不快报名学习? 点击了解课程↓: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),课程学习咨询点这儿~ 短路计算 短路保护 :无限大容量电力系统中三相短路的物理过程,三相短路电流=周期分量 非周期分量。即:ik=ip inp 当时...查看详情

    用户:八戒雅鹿 浏览量:8288 时间:2020-06-03