厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少...查看详情
带肋钢筋在实际验收过程中,会涉及到钢筋外观、尺寸的测量, 哪位高手告诉小弟 在具体检测过程中 国标钢筋实际测量的结果 范围大概是多少...查看详情
进兼氧的水COD在4900左右,近几天后,用实验实测DO发现无法测出数据,曝气量开的已经很大了,求高手分析为什么,如何解决?...查看详情
变压器 YD接线 D测如果发生单相接地短路 按照复合序网理论 该点短路电流 要用电压除以正序阻抗+负序阻抗+零序阻抗 可是变压器三角形测的零序电流是0 岂不是对应的零序阻抗就是无穷大 那这里的 三角形侧的零序阻抗要怎么考虑呢? 谢谢各位...查看详情
刚做了一个配电箱,总开关为HR5隔离开关,下设总漏电断路器DZ20L,总漏电开关下装三相小型断路器若干。施工完后合上漏电断路器,在进线处进行绝缘电阻测试时发现电阻值只有0.25(1000的兆欧表)左右,断开漏电断路器时在进线处测试时绝缘电阻1000正常。大家帮吗讨论一下这正常吗,还有带漏电断路器的电箱要如何进行绝缘测试。...查看详情
请教一个问题,现场一台进出线,一台PT柜,10kV,要求改造三路单相补偿。但是由PT获取的电压是为线电压100V,其中B相2次侧接点还接地,可以获取单相的功率因数吗? 谢谢...查看详情