    用户:沧江之边 浏览量:6451 时间:2012-02-19
  • 厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少...查看详情

    用户:2007rongsen 浏览量:7810 时间:2012-02-18
  • 电容能不能测里面有没有电? 我听别的师傅说不能测·!弄不好会爆的!~ 是真的吗? 有方法测吗?...查看详情

    用户:duxiangge 浏览量:1346 时间:2012-02-14
  • 在调试过程中需要用倾斜微压差计组合毕托管测试机组余压,不知道怎么用及计算方法。在此磕谢了...查看详情

    用户:jstzsunbin 浏览量:920 时间:2011-12-25
  • 带肋钢筋在实际验收过程中,会涉及到钢筋外观、尺寸的测量, 哪位高手告诉小弟 在具体检测过程中 国标钢筋实际测量的结果 范围大概是多少...查看详情

    用户:rr770418804 浏览量:7325 时间:2011-12-02
  • 想测量一下除尘器进出口压力,看看压差是否在允许范围内,是用全压表测还是普通压力表测,用测量水压的压力表形吗,还是专门有测气体的压力表...查看详情

    用户:zwloveu 浏览量:1207 时间:2011-11-30
  • 每次测SDI,SDI的差别都很大,一次测是1.56,另一次测是0.5,我想问下这有问题吗?...查看详情

    用户:x573788991 浏览量:1492 时间:2011-11-21
  • 请教各位: 测变压器低压侧绝缘用多大的摇表合适?也是2500V的吗?绝缘阻值多大才是合格的?...查看详情

    用户:zhd102288 浏览量:12235 时间:2011-11-15
  • 本来想把图片放上来!不会加啊...查看详情

    用户:xdf19880106 浏览量:1850 时间:2011-11-03
  • UPS可以在不拆电池连接线的情况下,测电池电压吗? 如果不拆连接线,在放电状态下测电池电压,这个值准确吗?...查看详情

    用户:tsy64 浏览量:1524 时间:2011-10-17
  • 供配电技术图片1

    4399021 高手解答下。 4399021...查看详情

    用户:zl11x2 浏览量:1597 时间:2011-10-07
  • 进兼氧的水COD在4900左右,近几天后,用实验实测DO发现无法测出数据,曝气量开的已经很大了,求高手分析为什么,如何解决?...查看详情

    用户:t920636492 浏览量:1548 时间:2011-09-23
  • 变压器 YD接线 D测如果发生单相接地短路 按照复合序网理论 该点短路电流 要用电压除以正序阻抗+负序阻抗+零序阻抗 可是变压器三角形测的零序电流是0 岂不是对应的零序阻抗就是无穷大 那这里的 三角形侧的零序阻抗要怎么考虑呢? 谢谢各位...查看详情

    用户:waiting325 浏览量:4371 时间:2011-08-31
  • @blei@ 测量用电流互感器二次测可以用厂标线吗?最大的1200/5 一般都是几百/5的 请高人指点 多谢了...查看详情

    用户:wjyuba 浏览量:991 时间:2011-08-12
  • 我最近一个电箱,在厂房里原本用得好好的,但一次工厂停电后,带摇表去测电阻就是上不去。问电箱生产厂家,厂家只说这是二次线的问题,可究竟是哪几根线?为什么是拆那几根线呢?请问哪位成套的大虾帮小弟解答一下...查看详情

    用户:lfl2457 浏览量:2217 时间:2011-08-10
  • 有客户反映电容自动补偿不准确,于是测量工作中取样电流互感器S1处,电流为1.7A,但测量自动补偿控制器处却只有0.2A,经停电检查线路完好,不得其解,同一线上的电流,为什么用同一钳形表测,却不一样呢?请高手指教!...查看详情

    用户:xyedm 浏览量:2766 时间:2011-07-16
  • 刚做了一个配电箱,总开关为HR5隔离开关,下设总漏电断路器DZ20L,总漏电开关下装三相小型断路器若干。施工完后合上漏电断路器,在进线处进行绝缘电阻测试时发现电阻值只有0.25(1000的兆欧表)左右,断开漏电断路器时在进线处测试时绝缘电阻1000正常。大家帮吗讨论一下这正常吗,还有带漏电断路器的电箱要如何进行绝缘测试。...查看详情

    用户:yxj9606.zj 浏览量:2666 时间:2011-07-06
  • 我们有一套加药装置,现在要求加药液为水和甜菊糖的比例为1:1,考虑到粘度比较到,怕计量泵打不出来,问了厂家,厂家要求提供具体的粘度值,可我不知道啊,只能告诉他浓度比例为1:1,谁能告诉我粘度怎么测啊,我们可没有粘度计...查看详情

    用户:vivonjay 浏览量:1218 时间:2011-07-01
  • 请教一个问题,现场一台进出线,一台PT柜,10kV,要求改造三路单相补偿。但是由PT获取的电压是为线电压100V,其中B相2次侧接点还接地,可以获取单相的功率因数吗? 谢谢...查看详情

    用户:chineseswb 浏览量:1383 时间:2011-05-12
  • 游泳池有时候测不到余氯主要原因是消耗太快; 1、室外泳池阳光强度增加导致紫外线强度增加,快速分解水中的余氯。 2、泳池内突然有大量的泳客进入,污染量增加,也就是突增负荷太高。 3、突下大雨,下大雨时对空气有对流洗涤效果,也就是下雨的时候,雨水会把游泳池周围空气烟尘、废气、飞机燃烧不完全的油等统统夹带下来,对游泳池而言也是突增负荷的一种。 4、大量的补加含有有机质的水,例如补加混朋...查看详情

    用户:szpool 浏览量:1335 时间:2011-05-04