太阳能供暖中,存在热负荷的计算,直接关系着集热器面积.另外还有水箱容量的计算,这些都怎么计算呢,请教各位大侠们,给小弟点指点吧....查看详情
有一个项目在哈尔滨地区,人防(在地下一层)层高7m,供暖室内温度要求16度。只需供暖。 这样的项目,热负荷指标选多少?...查看详情
现在的集中供热系统都是恒温45-50度,请问大家都怎么计算热负荷?...查看详情
在城市供热中,热负荷的计算应以用地性质、建设用地面积计算,但是缺少这方面的资料。一般供热的指标:采暖使用单位建筑面积;热水采用单位建住面积和单位人口指标;工业通过实际的热负荷计算 问题:我们位处宿迁,计算室外温度为-5度。只知道建设用地,不知道建筑用地,如何计算? 请问一般居住采暖的建设用地的用热指标是多少?工业用热的指标是多少? 公共设施的建设用地指标?...查看详情
毕业设计也可以啊!...查看详情
我正在计算一办公楼的全年逐时空调冷热负荷,急需有这种功能的软件,恳请好心人提供帮助,我的邮箱:yigang198406192006@163.com...查看详情
<<城市热力网设计规范>>中,有关通风热负荷计算,需要在设计热负荷计算的基础上再乘上0.3至0.5的系数,这是什么原因呀?哪位大侠可以给我解释一下?...查看详情
我想请教一下大家。我用鸿业负荷计算3.0,得出的计算结果都是冷符合。我想请问一下大家,如果想得到热负荷的计算结果,是不是要设置什么??...查看详情
如题,计算冷风渗透负荷时用两种方法计算同一房间的渗透负荷计算结果差距不是一般的大!何故?...查看详情
暖通规范19页4.2.6条第3款,有关外门附加率的规定:建筑层数为n时,一道门外门附加率为nX65%(外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量XnX65%)...个人认为这里门是通向各楼层的入口处的门(比如底层楼梯间入口门)。举个例子:一个住宅楼6层,如果是一层商业网点,那么网点的外门(只通一层)是否应计算冷风侵入耗热,如需计算,如何计算?要是按规范该条的规定计算的话,n值应该取1还是取6?请各位高手指...查看详情
若一半地下室需采暖,其热热负荷如何计算?地面传热系数如何确定,划分地带还是平均传热系数,具体数值是多少?再就是其顶棚得热如何处理。...查看详情
为什么我用晨光软件计算的热负荷不能输出呀 输出的按键为灰色 哪为朋友知道如何解决呀...查看详情
烤箱外壳发热(约60℃,洁净室温控22℃面积1M2 ×100个),保温应该可以减少洁净室内的冷量浪费,但是怎么计算呢?...查看详情
分户计量的热负荷计算工作繁琐,各位大侠有没有认真计算分户采暖的热负荷?估算?还是大致算算\精确计算?...查看详情
我现在做毕业设计,做的是一个办公楼兼宿舍楼,在算到顶层走廊的热负荷时,发现由于算了顶棚的热负荷走廊的热负荷比下一层走廊就多出了8382.53w,暖气片的组数也多出了二组,我不知道算的对不对,把热负荷计算上传来让大家看看对不对。 我还有一个问题,就是我想设计采暖系统为上供下回单管系统,但不知道每个楼层散热器的进出口水温如何确定。我选的总供水温度为95度总回水温度为70度。...查看详情
想请教大家一个问题,我在计算墙体和窗的热负荷的过程中,有一面墙,墙上有一扇窗时,是否可以直接把墙和窗的面积加起来乘以(窗的传热系数-墙的传热系数),这样就不用把窗单独取出来算,可以不?...查看详情
初次做工程,热负荷是按照供热工程课本算得,我做的是个住宅楼,采用集中供暖分户计量系统,算出的负荷偏小,有的还用不上一片散热器,我想问一下是不是要考虑户间传热和内墙的传热,如果考虑该怎么算,或是有什么相关的资料可以参考一下,我是济南的,谢谢...查看详情
请教各位,地下室的冷热负荷如何计算啊?...查看详情
请教各位公建和住宅在采暖热负荷计算中的区别,是不是在楼板的计算上存在区别?先谢了。...查看详情
目前我的原始资料里有这样张表格: 热负荷种类 同时率 用气压力 用气量(最大) 凝结水回收 生活 0.5 0.15 0.8 回收率 温度 通风 0.9 0.15 1.8 采暖 1.0 0.15 2.7 0.51 85 生产 0.7 0.30 9.6 没有说明建筑面积等 不知道热负荷怎么算了!! 有没有谁能帮忙的!!!谢谢了!!!...查看详情