距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外排水规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外排水规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
关于A/O活性污泥法中缺氧池容积的动力学计算,我刚刚看了室外排水设计规范2006中的公式,觉得有点问题,请教一下论坛里的专家研究一下。尤其是混合液回流量的公式中采用的几个氮的浓度。...查看详情
厂区内外网使用室外给水设计规范、室外排水设计规范呢还是建筑给排水规范呢? 正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。 但设计下列工程时,还应...查看详情
《室外排水设计规范》局部修订征求意见稿 4232274 各有关单位及专家: 同各有关单位,共同完成了国家标准《室外排水设计规范》局部修订的征求意见稿。《室外排水设计规范》局部修订征求意见稿现已在住房和城乡建设部的工作管理信息系统网站才公布,公开征求意见。请于2011年3月10日 前将书面意见反馈上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司。 联 系 人:支霞辉、陈芸 联 系 地 址: 上...查看详情
新版给排水规范3.6.1条计算居住小区的室外给水管道的方法,表3.6.1我不知道怎么查,例如:我取小区人数为8500人,当量数取4,那我取表是取400还是450那栏,首先按表3.1.9普通住宅二,130-300/2.8-2.3,那QlKh可取130*2.3-300*2.8,即299-840,那那一竖排都能取啊。我取400的话8700>8500是属于3.6.1的第一条小于表值吗,那我取450,...查看详情
最近在做一个水池抗震设计,在老师那里拿到的,不知道对大家有没有用...查看详情
各位哥哥姐姐们,我从网上下了两本《室外排水设计规范》,编号分别为GB 50014-2006和GB 50101-2005.我很奇怪,为什么会有两本规范同时存在,连名字也一模一样。我到底用哪本规范呢,请教各位高手们。...查看详情
《室外排水设计规范》修编介绍.pdf...查看详情
请问有谁有室外排水设计规范(GBJl4-87) 希望能够传上来共享下!...查看详情
这个规范比较冷门,对要用的人提供方便...查看详情
谁有国外 室外排水规范类似规范啊?? 拿出来分享一下...查看详情
对于室外排水设计规范中我有几个疑问一直 1 .排水管渠的最小设计流速应符合下列规定:(1)污水管道在设计充满度下,最小设计流速为0.6M/S 这个0.6是最小的?比方说我取100的PVC管径,算出来流速为0.52M/S,那我取的这个管径是不和规范的,需要从新再取? 2.最小管径和相应最小设计坡度表中污水管最小管径是300,最小坡度(PVC)是0.002. 这是说,只要是室外的重力流横排管管径不得低...查看详情
室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范...查看详情
生物反应池中好氧区的污水需氧量,根据去除的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等要求,宜按下列公式计算: 式中 O2—— 污水需氧量(kgO2/d); Q—— 生物反应池的进水流量(m3/d); So—— 生物反应池进水五日生化需氧量(mg/L); Se—— 生物反应池出水五日生化需氧量(mg/L); △Xv—— 排出生物反应池系统的微生物量(kg/d); Nk—— 生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg/...查看详情
1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。 2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假...查看详情
给需要帮助的朋友帮助...查看详情
2006版室外排水设计规范 室外排水设计规范,上传给大家,希望能对大家有所帮助...查看详情
那位有《室外排水设计规范》2006版或者更新的版本,能不能传下,谢谢了 另外想请教下,做环境工程污水工艺设计的工作,最常用的参考工具都有那些书籍,最好是具有权威的 本帖最后由 magi-163 于 2009-3-20 08:33 编辑 ]...查看详情
第一次上传东西,也不知道能不能下载,试试吧3454478...查看详情
在的解释条文中有言: 1.0.2:.......关于工业废水,由于将逐步制订各工业废水的设计规范,本规范不包括工业废水的内容。 问题是:出台了什么工业废水的设计规范? 另外:在《室外排水设计规范》中,是不是有部分内容可为设计所用,如泵基础的间距等。如是:哪些规定可在工业水处理设计中应用?恳请赐教,不胜感激!...查看详情