事故处理更新时间:2025-12-16 01:07:37

本专题为土木在线事故处理设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与事故处理设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1.母线运行过热 母线运行时,下述原因会引起母线过热:母线严重过负荷;母线之间或母线与引线间接触不良;母线上所连接的隔离开关接触不良。判断母线及接头过热的方法有:观察母线变色漆有无变色,若变色变黄、变黑,则说明母线芒重过热;观察试温蜡片,若试温蜡片变色、软化、位移、发亮或熔化,则为母线过热;雨雪天气观察室外母线及接头,若冒汽或落雪立即融化,则为母线过热;低压母线用温度计或用半导体点温计测温,高压母...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:899 时间:2015-09-01
  • 本帖最后由 劳武 于 2015-8-29 09:50 编辑 住房城乡建设部关于印发《住房城乡建设质量安全事故和其他重大突发事件督办处理办法》的通知 建法37号 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委及有关部门,新疆生产建设兵团建设局: 为了加强对住房城乡建设领域质量安全事故和其他重大突发事件督办和查处,加大执法监督力度,我部制定了《住房城乡建设质量安全事故和其他重大突发事件督办处理办法》。现...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1173 时间:2015-08-29
  • 浇注水下混凝土常见事故处理 (张爱文) 目前,桥梁桩基施工多为灌注水下混凝土,虽然灌注水下混凝土已经过多年的经验积累和总结,但施工过程中不为人预知的事故还是经常发生,大到断桩,小到浮笼等,给施工带来影响并造成经济损失。 水下混凝土浇注中,一旦发生事故,应采取相应措施,尽可能避免事故扩大或把损失控制在最小限度。 下面就一些可能出现的事故进行分析并提出相应处理办法。 1、 剪球时卡管 ...查看详情

    用户:jnft96788 浏览量:2314 时间:2015-08-06
  • 变电运行工应掌握的异常运行及事故处理技能有哪些? 答:(1)熟知一、二次设备正常运行参数和极限负荷。 (2)熟知电气设备出现异常状况的现象。 (3)准确地进行一般性事故处理。 (4)能在指导下完成较复杂的事故处理。 (5)完成设备定期切换工作。 (6)根据仪器仪表继电保护与自动装置及有关装置的指示,正确判断设备异常情况。...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:549 时间:2015-08-05
  • 1 变电站概况 变电站110千伏系统为单母线内桥分段接线,10千伏系统为单母线分段接线,110千伏主变台数:2台,型号:SFSZ7-20000/110,冷却方式:ONAN/ONAF 70%—100%,额定频率:50 Hz,相数:三相,额定容量:20000千伏A,额定电压:110/38.5/11千伏,连接组别:YN,yn0,d11;阻抗电压:高-中9.594%,高-低17.38%,中-低3....查看详情

    用户:ador16379 浏览量:2514 时间:2015-08-04
  • 一、 发电机定子单相接地: 发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。 1.定子接地的原因: 1) 小动物引起定子接地。 2) 定子绕组绝缘损坏。 3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。 4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严...查看详情

    用户:bxzz93313 浏览量:761 时间:2015-08-02
  • 摘要:论述了发电厂扩大单元的结构和功能,及对机组、主变可能出现的各种故障、事故科学地分析,结合本人实际运行情况,制定对策进行处理。 一.珊溪电厂概况 珊溪电厂坐落于浙江省南部温州市文成县珊溪镇内,距温州市117km,距文成县28km。珊溪电厂共装四台50mw混流式水轮发电机组,总装机容量为200mw,电厂正常运行水头范围为67~~100.88米,设计水头为76米,额定流量为74.85立方米/秒,电...查看详情

    用户:lzxc31111 浏览量:673 时间:2015-08-02
  • 处理变压器短路事故,首先要通过检查、试验找出问题实质所在;其次处理过程还应注意相关问题。具体思考如下: 首先,变压器短路事故后的检查、试验。 变压器在遭受突发短路时,高低压侧都将受很大的短路电流,在断路器来不及断开的很短时间内,短路电流产生与电流平方成正比的电动力将作用于变压器的绕组,此电动力可分为辐向力和轴向力。在短路时,作用在绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力,低压绕组受到压力。由...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:571 时间:2015-07-26
  • 隔离开关是高压开关的一种,它与断路器最根本的区别在于它没有专用的灭弧装置,因此,不能用来切断负荷电流和短路电流,但它具有明显的电路断开点。使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才能进行操作。 运行人员在执行倒闸操作时,必须认真检查断路器确实在断开位置。对于三相联动的隔离开关,三相起落应同时,相差不得大于3mm,方允许进行隔离开关的分合闸操作。 1.隔离开关合闸操作要领 如果是手动操作...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:701 时间:2015-07-15
  • 供配电技术图片1

    变压器是借助于电磁感应,以相同的频率在两个或多个相互耦合的绕组回路之间传输功率的静止电器。气体瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器的内部故障。当主变压器瓦斯保护动作后,对于220kv变电站的供电负荷会产生很大影响,处理不当甚至会造成全站停电事故。因此采取科学的处理方法,能为变电站的安全运行提供可靠的保证。 1.变压器及气体瓦斯保护的工作原理 变压器的工作原...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:854 时间:2015-07-09
  • 一、电压互感器异常与事故处理的一般原则: 1. 电压互感器故障的处理步骤: 1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关; 1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令; 1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:734 时间:2015-07-05
  • 1、引言 变电所内的直流系统是独立的重要操作电源,即变电所内的继电保护、自动装置、信号装置、断路器的控制电源和事故照明电源。特别是在发生事故时,即使交流电源中断情况下,都能保证直流系统的用电设备可靠地供电。另外,复杂的继电保护装置、自动装置和大容量的断路器均可用蓄电池的直流电作为操作电源。因此,变电所内的直流系统正常运行,对于本变电所的安全运行是十分重要的。 2、蓄电池的维护 2.1 蓄电池正常运...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:629 时间:2015-07-04
  • 1、互感器的异常分析 1)一、二次接头接触不良:一次接头不良引起接头处过热(安装质量差或螺丝松动),二次接头不良将易造成CT二次开路或PT二次失压(端子排螺丝不紧或者是在剥线头做小圈时铜线严重受伤)。 2)互感器突然声音异常:正常声音类似于“嗡嗡”声但很细微。如发现正常声音特大或有放电声,就可能是绝缘局部击穿、螺丝松动或者CT二次开路。 3)气味:正常时无气味,如有异味或焦糊味,则可能是内部铁芯或...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:490 时间:2015-07-04
  • 一、变压器的正常运行状态: 由高低压绕组、铁芯、变压器油、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、瓦斯继电器、瓷套管、防爆管等组成。 正常运行的变压器,因负荷、季节等因素的变化,其温度也会发生变化。尤其是负荷增大,高低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热。长期发热会加速绝缘的老化。同时变压器内、外部故障也会引起过热。因此,对正常运行中的变压器温度和温升均有一定的限制,并把它作为衡量变压器运行是否正常...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:701 时间:2015-07-04
  • 处理电力变压器短路事故,首先要通过检查、试验找出问题实质所在;其次处理过程还应注意相关问题。    用户:neuy_25141 浏览量:1252 时间:2015-07-04
  • 电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:754 时间:2015-07-03
  • 钻孔灌注桩的基础形式能适应不同的地质条件,并且占用面积小、承载力高,但是钻孔灌注桩成桩技术要求高、灌注水下混凝土施工工序多、工艺复杂、工作量大、并需在较短时间内快速完成灌注工作,且隐蔽性强,施工过程受人为因素影响大,稍有疏忽,就难免出现质量缺陷。我公司在长年的桥梁施工中积累了一些钻孔桩施工经验和事故预防处理措施,现分述如下: 一、钻孔桩施工控制要点 1.施工机具就位前,应认真进行检修,...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:647 时间:2015-07-01
    用户:canf32028 浏览量:856 时间:2015-06-25
  • (一) 接桩法 当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。 1.开挖接桩挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。 2.嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。 (二) 补桩法 桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。 (三)钻孔补强法 此法适应条件是基...查看详情

    用户:arkt11591 浏览量:1037 时间:2015-06-25
  • 供配电技术图片1

    本文对处理固原西吉新营35KV变电站发生单相接地后,烧毁电压互感器的一次保险及二次计量电表的原因进行分析和探讨,认为烧毁电压互感器及二次设备的原因,不仅和谐振过电压有关,间歇性弧光接地也可能是造成此现象更重要的原因,并提出了一些解决的办法。 1事故过程 固原西吉新营35KV变电站额定容量为1800KVA,变压器接线方式为Y/Y。型。变电站母线接有三台JDJJ2-35型电压互感器,接线方...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:730 时间:2015-06-23