  • 碰到一难题。。 目前 有一台冶炼硅铁12500kVA的矿热炉,经监测其(应该是月平均)有功功率(MW)12.0,无功功率(Mvar )9.0,视在功率(MVA)15.0,功率因数0.8,若对其进行无功补偿,功率因数都提高到0.95,按变压器侧损耗和短网损耗占系统总有功30%计算,并考虑节能设备自身的损耗约占减低损耗部分的25%,那么 补偿后能够节约电量百分之多少? 望详解~~~...查看详情

    用户:yh956961372 浏览量:1815 时间:2012-02-27
  • 请教:关于算无功补偿的问题 补偿前 计算有功 749.8kW 计算无功 464.68kvar 计算视在 882.2kVA 功率因数 0.85 现在要补偿到0.93 根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后: 有功 749.8kW 无功 464.68-126=338.68kv...查看详情

    用户:疯儿 浏览量:1320 时间:2011-12-20
  • http://ww1.sinaimg.cn/mw600/5b1af8e3gw1dnfap68768j.jpg 请问这个公式对吗? 还有想请教一下 补偿前功率因数如果是0.5的话,与公式对应就是cosφ1=0.5 请问如何计算出tgφ1 同理tgφ2的计算方法与tgφ1是一样的吗? 本帖最后由 blachenk 于 2011-11-24 20:59 编辑 ]...查看详情

    用户:blachenk 浏览量:1346 时间:2011-11-24
  • 无功补偿后节约电力的计算我看到很多种算法,好像又都不是很准确,我不是学电的,只能请教大家了! 比如下面 序号 用电设备组名称 设备容量 需要系数 cosφ tgφ 计算负荷 备注 KW/KVA Kx Pjs(KW) Qjs(KVAR) Sjs(KVA) (计算电流) 1702.7 0.8 0.8 0.75 1362.16 1021.62 1702.7 同时使用系数 0.8 1089.728 817...查看详情

    用户:victor_wendy 浏览量:2875 时间:2011-11-04
  • 在低压配电的实际应用中,有很多需要做无功补偿,求助怎么计算补偿容量?...查看详情

    用户:heipao0509 浏览量:3541 时间:2011-07-21
  • 谢谢:time:...查看详情

    用户:qsj985 浏览量:2438 时间:2010-11-13
  • 变压器图片1

    电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中, 4103793 Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%); Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A); Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A); Io(%)—变压器空载电流百分值(%); Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA). 现有一110kV变电站,...查看详情

    用户:hongmianalan 浏览量:12572 时间:2010-11-10
  • 1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算? 10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算? 希望能提供计算过程和计算公式。 谢谢! 我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢! 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 2...查看详情

    用户:一天涯浪子一 浏览量:8557 时间:2010-10-25
  • 平时电机的功率因数按0.85计算 如果变频控制呢,如何选择合适的变频器 例如 100kW电机,按照功率因数0.85算,如果想补偿到0.95,要投入大约30kVA的电容, 如果这台电机变频控制了呢? 如何计算无功补偿? 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-6-30 22:07 编辑 ]...查看详情

    用户:zaipengliu 浏览量:5005 时间:2010-06-30
  • 本人菜鸟一个,请教各位大侠们,现在有一台500KVA的变压器,怎么样取无功和有功同时系数啊? 已知设备功率(KW)/计算电流(A):98/140, 22.8/34.6, 70/86, 103/147, 17.25/26, 51.3/78, 70/100, 10/14, 10/14, 10/14, 10/14, 24,/30 10/14, 10/14, 10/14, 20/29, 10/14 如果我...查看详情

    用户:yqonly 浏览量:2147 时间:2010-06-05
  • 调谐无功补偿计算说明...查看详情

    用户:lrdlrd 浏览量:1301 时间:2010-05-31
  • 3878903 讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol...查看详情

    用户:impossiblend 浏览量:1345 时间:2010-05-29
  • 某低压配电柜,平时总负荷P,补偿前计算负荷Pc,无功Qc,视在功率Sc,功率因素cosQ1 补偿后无功Qc补;视在功率Sc补;功率因数cosQ2 请问最终进配电柜的导线上(总进线)的电流如何计算?...查看详情

    用户:ljphb 浏览量:7196 时间:2010-03-19
  • 要求是:电容器断电压选用7.8/根3,满足该组电容器运行在6.3KV系统中,补偿量达到3600KVAR,那么我的额定补偿量选多大? 请高人回答 感激不尽! 我如果按照Qn=wcu方算的话,要不要考虑容值的变化?...查看详情

    用户:zi85fengqq 浏览量:1405 时间:2010-03-16
  • 无功补偿回路中计算电流是不是这样算的?Ijs=Q/(1.732*0.4),Q为补偿容量,是不是要换为视在功率什么的呢? 麻烦大家指点指点,谢谢了!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:wildwolfyy 浏览量:1661 时间:2009-10-27
  • 是不是用计算出来的设备容量作为有功分量 再用这个有功分量除以设备功率因数得到总容量 再用总容量乘以正弦(就是功率因数角的正弦) 请问我这样算对不对啊?...查看详情

    用户:gaosiren 浏览量:2176 时间:2009-08-26
  • 一些农村的低压无功补偿柜如何根据电机负荷与变压器容量进行补偿容量的选择,还有如何进行安装,一般都有一个自动投切补偿容量的模块,这个模块是否容易坏,是否还需要用电流互感器取B相的电流,有没有极性要求??多谢了!!!...查看详情

    用户:lijian761012 浏览量:1397 时间:2009-06-19
  • 供配电技术图片1

    file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面 3536307...查看详情

    用户:ly52199 浏览量:1291 时间:2009-05-18
  • 成套电气设备图片1

    无功功率因数补偿计算方法 一 功率因数规定:高压供电的用电单位 cosΦ≥0.9;低压供电的用电单位 cosΦ≥0.85; 二 功率因数补偿计算方法: 1 用有功功率求:(1)查表法:所需电容容量Q = 有功功率P×系数K (2)计算法:3476697 3476699 2 用视在功率求:计算法:3476700 3476698 本帖最后由 y_dyy 于 2009-2-9 08:34 编辑 ] 3...查看详情

    用户:y_dyy 浏览量:19603 时间:2008-12-18
  • 无功功率补偿、力率电费、过零模块、涌流及过电压、投切振荡、过补和欠补、编码式投切、响应速度、谐波、投切信号的比较、就地补偿、灯力分算、每1KW有功所需无功补偿容量(Kvar)...查看详情

    用户:sdbzgcy 浏览量:3040 时间:2008-12-13