我今天就是帮人维修了一台GGD的补偿柜,变压器容量为500Kva,配套电容补偿容量为15*15kvar,控制器为10路控制装置,前几天因为其中一只电容起火,将补偿柜中大部分元件烧损,我现将其中5只更换为新的,保留10只旧的(电容量采用数字万用表测量约为10),控制器更换上海威斯康JKG2B-10,更换大部分的保险及接触器,(其中控制器前5路控制5只新电容,其余5路控制剩余10只既有电容)下午更换完...查看详情
为什么我查标准上只有规定高压无功补偿需要加装避雷器,而低压无功补偿却没有规定呢? 高、低压不都会产生操作过电压吗?...查看详情
一个补偿无功为250KVAR的补偿柜 别人选的为500A的断路器 我根据公式Q=√3UISINθ 算的 怎么计算都相差很大 补偿后功率因数为0.92...查看详情
低压无功柜15kvar*10,配Jklsc智能无功功率补偿控制器,负载7.5kw,30kw;现出现功率因数表(机械式)与补偿控制器显示不一至,并且功率因数0.6左右,请教高手帮忙!...查看详情