消防设施更新时间:2025-12-03 03:51:10

本专题为土木在线消防设施设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设施设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:公众号暖通家族...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:77 时间:2025-10-28
  • 防雷减灾图片1

    消防设施检查要点 之 火灾自动报警设施专篇 问题描述 造成危害 原因分析 相关要求 点型感烟探测器在试验烟气的作用下不能报警。 感烟探测器故障可造成火灾时不能 报火警。 ...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:195 时间:2025-09-23
  • 五级/初级工 技能要求(意见稿) 1.设施监控 1.1设施巡检 1.1.1能区分 集中火灾报警控制器 、 消防联动控制器 和消防控制室图形显示装置 1.1.2能判断火灾自动报警系统工作状态 1.1.3能判断火灾自动报警系统控制器的电源工作状态 1.1.4能完成火灾报警控制器自检、消音和复位 1.1.5能判...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:93 时间:2025-08-11
  • 配电房应配置哪些消防设施,以确保消防安全?...查看详情

    用户:tumux_2370 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1. 探测器距风口距离不符合要求 解决方法: 1 、烟感探测器安装间距一般为直径 15 米,半径 7.5 米;温感探测器安装间距一般为直径 10 米,半径 5 米。设于走道的烟感,则按 15 ...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:126 时间:2025-05-22
  • 问 关于年度消防设施检测抽检比例的问题 《建筑消防设施检测技术规程》(DB32/T186—2015)适用范围为“本规程适用于建设单位申报建设工程消防验收或竣工验收消防备案前委托具有相应资质等级的消防技术服务机构对建筑消防设施施工质量进行的检测工作。”对于年度消防设施检测规范为参照本规程执行,请问年度消防设施检测是否需要按照规范第5.1.1条“建设工程所有的消防设施、设备...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:163 时间:2025-05-13
  • 消防设施通用规范第12.0.3条。...查看详情

    用户:tumux_97459 浏览量:15 时间:2025-05-07
  • 关于小区没有消防设施的问题 咨询: 房山区阎村镇某老旧小区室外,居民楼内未配备消防设施,请问是否合理 回复: 您好。建筑室内、外消防设施是根据建筑的高度、面积大小、使用性质等情况,依据不同年代的防火规范进行设计的。如1960年至1975年依据的是《关于建设设计防火的原则规定》、1975年至1988年依据的是《建筑设计防火规范》(TJ16-74)……目前依据的是《...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:164 时间:2025-04-21
  • 为适应职业资格证书改革需要,服务保障消防领域社会就业,根据国家消防救援局统一部署,自2025年4月10日起,各省、自治区、直辖市消防部门开始印发新版消防设施操作员职业资格证书。 新版证书新变化 新版证书有哪些亮点?旧版证书是否依然有效?一起来了解一下! 新版证书参照人力资源社会保障部2018年版职业资格证书样式,沿用旧版证书的颜色,对证书内页进行了...查看详情

    用户:是inn快速度 浏览量:114 时间:2025-04-01
  • 《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条仅对防烟楼梯间前室、消防电梯前室、共用前室及合用前室的自然通风做了规定,下列自然通风如何设置?...查看详情

    用户:生酱规范图集库 浏览量:169 时间:2025-01-08
  • 《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.1.3条防烟、排烟系统风道未禁止使用不燃非金属风道,在设计、施工中有何要求?对于加压送风机、排烟补风机的进风段与排烟风机的出风段可否采用土建井道及在设计、施工中有何要求?...查看详情

    用户:生酱规范图集库 浏览量:137 时间:2025-01-08
  • 物业可收藏...查看详情

    用户:wx_53973046 浏览量:141 时间:2025-01-03
  • 关于进一步规范消防设施操作员职业技能鉴定技能考核的公告 为进一步规范消防设施操作员职业技能鉴定工作,依据人力资源和社会保障部《国家职业标准编制技术规程》要求,自2024年11月19日零时起,新报名考生技能考核一律采用现场实际操作方式进行。具体安排及注意事项以各鉴定站公告为准。 各地考生可参照官网发布的相关参考资料,及时调整、积极备考。同时欢迎广大考生多提宝贵意见,在官网留言或拨打电话025-...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:88 时间:2024-11-22
  • 2023年4月18日12 时50分,北京市丰台区靛厂新村291号北京长峰医院发生重大火灾事故,造成29人死亡、42人受伤,直接经济损失 3831.82万元。消防设施技术服务机构究竟应该如何履行职责,才能做到尽职免责?这是许多消防设施技术服务机构关注的问题。已经公布的《北京长峰医院重大火灾事故调查报告》中,涉及技术机构的有一段话—— 据此,涉案医院所委托的第三方消防技术服务机构, ...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:187 时间:2024-10-08
  • 建筑消防给水图片1

    近日,在北京市消防救援总队“互动交流”板块中,有在线留言提问道: 请问领导,我们消防维保单位日常使用的加烟试验器、加温试验器、火焰探测试验器、强光手电这些需要检定、校核吗? 回复: 《消防技术服务机构从业条件》附表2“消防设施维护保养检测设备配备要求”所列30种仪器设备中, 强光手电、感烟探测器功能试验器、感温探测器功能试验器、 火焰探测器 功能试验...查看详情

    用户:失物招領 浏览量:96 时间:2024-08-09
  • 建筑消防给水图片1

    (一)管路敷设 ①吊顶内明敷管支吊架数量不足间距过大 《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》下称50303 14.2.5?? 槽盒内敷线应符合下列规定: 5?? 绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:123 时间:2024-07-31
  • 给排水资料库图片1

    广州市住建局日前发布了《关于进一步规范建设工程消防设施系统联调联试检测工作的通知 》,明确了建设工程消防设施系统功能联调联试检测项目的方式,与广东省地方标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》的全面检测不同,此次住建领域的消防设施系统功能联调联试检测可谓发生了翻天覆地的变化,纵观其检测指南,消防设施系统功能联调联试主要 侧重消防系统的功能检测 ,下面全面分析一下。 ...查看详情

    用户:孙立东 浏览量:99 时间:2024-07-12
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的分类、组成及工作原理 自动喷水灭火系统分类 (一)系统的组成、工作原理和适用范围 1、湿式系统 湿式系统 系统组成 湿式系统由 闭式喷头、湿式报警阀组、 水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成。 工作原理 准工作状态 由消防水箱或稳压泵、气压给水设...查看详情

    用户:瑾沫流年 浏览量:156 时间:2024-06-06
  • 其他给排水软件图片1

    消防配电系统的检测方法 ● ● 1)查看消防控制室及各消防设施最末 一级配电箱 的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 2)核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: ①自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 ②人为控制方式下,在 低压配电 室应先切断消防主电源...查看详情

    用户:wx_04887892 浏览量:75 时间:2024-06-04
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施操作员》监控维保易错点...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:40 时间:2024-06-04