相电压更新时间:2026-02-01 02:12:07

本专题为土木在线相电压设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与相电压设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 今天突然想到的一个问题: 问题由来 1. 放三相负载不对称时,由于中线的存在,负载的相电压总等于电源的相电压,因此电压仍是对称。 2. 对于380V以下的低压系统,由于中性点接地可使相电压固定不变。 疑惑 不接地能使相电压固定不变吗?因为不接地再加上负载不对称导致中性线有电流,引起感应电动势会改变相电压的大小? 是不是中性点接地就不会使中性点点位偏移。 有人说:只要有中性线,中性点就不会有电压偏移...查看详情

    用户:longerde 浏览量:6303 时间:2014-08-22
  • 为什么非故障相的相电压升高为线电压, 有人说是应为中性点接地,所以中性点的电压变成故障相电压,所以非故障相电压升高,可是既然故障相接地了,故障相的电压应该为0了,所以非故障相的相电压应该不变啊...查看详情

    用户:zhimiao2014 浏览量:12941 时间:2014-07-22
  • 星形Y连接可不可以用这个向量图来解释相电压与线电压之间的关系。为什么是两相相减吖?是不是因为线电压是两项之间的电压叫做相电压这样理解吖?...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:1179 时间:2014-07-03
  • 为什么说三角型连接中,相电压和线电压相等呢?是不是电压从U流进经过U1 U2再流到V吖。...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:5990 时间:2014-07-03
  • 今天在某矿山内看到一个电箱 内置总开关CFM1-400A/330 分开关CFM1-100A/330 6个 用万用钳表测得三相电流为75A 52A 59A ,三相电压均为412左右,但用普通的电笔去检测电,只有B相和C相电笔灯亮,A相不管是进线端还是6路出线电笔始终不亮 ,新手求解。 还有个广州牌空压机22KW,三相电流为33 33 48,想问下一项电流偏大15A是什么原因,检查各个接线口及接触器触...查看详情

    用户:zhouxin4330 浏览量:5232 时间:2014-06-18
  • ‘三角形接法时相电压等于线电压’确实看图可得 可是假如这三相每一相相电压是220v两相之间的电压怎么想也是380呀 晕了 求解析...查看详情

    用户:xiaojijihaolei 浏览量:855 时间:2014-05-26
  • 一台变压器充电后低压侧三相电压不平衡,变压器为Y/y接,高压侧110KV为中性点接地系统,电压互感器N接地;低压侧35KV系统为不接地系统,电压互感器B接地。35KV母线为双母线,甲半段接变压器,乙半段接备用电源开关与老35KV系统连接。用变压器冲甲半段,三相电压不平衡,用乙半段经母联冲甲半段,电压正常。请高手指教...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:5215 时间:2014-04-23
  • 35KV系统,三相线电压平衡,三相相电压平衡,而且数值在合格范围内,但是开口三角形侧出现了75V的零序电压,请问怎么回事...查看详情

    用户:dg13722071279 浏览量:8147 时间:2014-03-20
  • 光伏太阳能图片1

    某屋顶分布式光伏电站,运行两个多月,,现在发现供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值都要大10伏左右,A屋顶竟然大15伏以上(电度表显示相电压250伏,实际为235),以致于A屋顶电度表电压异常报警。 注:逆变器出线为三相三线,逆变器零排悬空,供电局电度表为三相四线电度表,零由控制变压器取得。请问造成该现象的原因是什么? 4870284 4870285 4870286...查看详情

    用户:疾风劲草 浏览量:4046 时间:2014-03-17
  • 开口三角形单相电压为什么是33v,各位帮忙解决一下,谢谢,一直很迷茫,从未解决...查看详情

    用户:renhangzh 浏览量:3544 时间:2014-03-04
  • 多功能的电力仪表,上面写得参数输入电压为AC100V或AC400V,是不是指的是线电压, 原来学校老师讲过好像东西上标的一般都是线电压,时间长忘了,想求证一下。...查看详情

    用户:yephone0107 浏览量:1334 时间:2014-01-12
  • 供配电技术图片1

    利用系数法求m值时,假如是380V线电压的设备功率能不能直接和220V相电压的设备功率比较?求M值呢? 4818580...查看详情

    用户:wine12 浏览量:640 时间:2013-12-09
  • 不同电压等级的供配电系统的系统标称电压是线电压还是相电压呀? 如1KV低压系统,3KV/10KV系统等,这些电压是线电压还是相电压呀?...查看详情

    用户:ydiqwz 浏览量:6359 时间:2013-11-16
  • 供配电技术图片1

    小电流接地系统一次侧发生单相接地故障时,开口三角电压的计算:如下图所示: 当C相发生接地时,此时 UCD=0 UAD=UA-(-UC) UBD=UB-(-UC) 一次侧的三相电压同样的比例感应到二次侧,所以二次侧开口三角的电压为UAD+UBD+UCD=3U0,向量图如下: 4792376 1、请问为何图中黄色箭头部分夹角是60度? 2、红色箭头部分是如何求出等于3U0的,我好像数学的向量到现在都迷...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:6540 时间:2013-11-11
  • 一工程,需用三相电压变送器,不光是传送三相电压,带可以将4组DI量一并输入,再通过RS485通讯接口将三相电压和开入量一起远传。 请同学提供产品型号,谢谢!...查看详情

    用户:淮岸听风 浏览量:583 时间:2013-10-05
  • 35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述...查看详情

    用户:liu1071394534 浏览量:4063 时间:2013-05-28
  • 变压器(Dy11d0)输出线电压相同相电压不同原因。 变压器是3750KVA的10\0.575KV的输出电压线电压是581V平衡的为什么A.B.C相对地电压不平衡,相差5~10V. 菜鸟求助!...查看详情

    用户:yaotao1117 浏览量:3411 时间:2013-05-15
  • 如题,哪位了解?能说明哪本规范有要求最好!!...查看详情

    用户:superdaya 浏览量:1060 时间:2013-04-23
  • 如题,我看答案说是40.5/1.732,请问这个40.5是怎么来的?急求 谢谢...查看详情

    用户:蓝天枫 浏览量:22999 时间:2013-03-29
  • 220kV变电站35kV母线电压ABC分别为24.28、21.25、18.27(kV)请问这可能有什么原因造成以及这样三相电压不平衡可能造成的后果??(主变为星型接线带平衡绕组)...查看详情

    用户:yhs8752 浏览量:4364 时间:2013-02-04