系统连接更新时间:2025-12-04 02:07:03

本专题为土木在线系统连接设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与系统连接设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘要:水是危害公路工程正常运营的主要自然因素之一。设置科学合理的排水系统,对有效排除桥面范围内的降水,防止桥面汇水通过桥头裂缝渗入到路基内部,减轻桥头路基沉陷,保证桥梁和引道良好的使用性能和行车安全,都是十分必要的。 关键字:路桥连接处,排水系统,路基沉陷 1 引言 桥面上积水,会阻碍交通,给行车带来漂滑等不利影响,另外,积滞在桥面上的雨雪有可能会通过桥面铺装渗透到面板内部,锈蚀钢筋骨架,降低桥梁...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:451 时间:2015-06-12
  • 接地系统和总等电位连接有什么区别和联系?我总是能不清楚~~~~~~~~~为高手指点下~~...查看详情

    用户:xie2596958 浏览量:669 时间:2015-06-05
  • 电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度...查看详情

    用户:ffvp66415 浏览量:549 时间:2015-06-04
  • 火灾自动报警系统中感温感烟探测器的连接时,用的是头对头的连接方式,我搞不懂到底和并联有啥区别?在那有类似的资料?谢谢...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1071 时间:2015-05-21
  • 建筑给排水图片1

    一、消防给水常用管材的连接技术要点 一般要求 (1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。 (2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使...查看详情

    用户:nishiaaa 浏览量:930 时间:2015-05-21
  • 我知道系统并网的三个条件 :频率 相位 幅值 ,只要我一个发电厂出口装配同期装置我感觉就可以自动同期并网,可是对变压器组别有什么要求呢? 1) 系统中有两个变电站 一个是220/110/35(YN,yn0,d11),还有一个是110/ 35/10(YN,y0,d11),这两个变电站系统联络在一起的话 ,35KV侧一个是星型一个是三角形是不是无法并网啊 必须相位一致啊? (PS:系统中35KV基本上...查看详情

    用户:liusl654 浏览量:3254 时间:2015-04-18
  • 昨天画图的过程当中出现了一次致命错误,之后打开天正暖通2013就一直显示:C:/Tangent /thvac9/sys/thvac_config.mdb/ 对不起!连接数据库失败!~然后显示:未处理的异常C0000005(Access Violation Reading 0x0000),地址:9F7060Ah;再者说无效指针,然后就完全用不了的~不同版本的天正暖通卸载重新装过几次,仍然是同样的问题...查看详情

    用户:riceshining 浏览量:688 时间:2015-04-17
  • 如题,从箱变引PEN线怎么办到?两个TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?...查看详情

    用户:原来是我 浏览量:3116 时间:2014-12-30
  • 建筑消防给水图片1

    【对话给排水】是土木在线给排水频道全体成员精心策划很久的栏目,定位是访谈类的栏目,宗旨是针对给排水某一方面或者是某一点来进行详细的解答或者是解读。出身什么的都是浮云,有资深的技术经验解答才是正理,在这里只讲求专业的对话交流,不追逐嘉宾的前世今生,就事论事。 进入主题,欢迎本期主讲嘉宾@ly920312 ,诚挚的感谢ly920312接受小编的采访并提供资料 本期主题:【对话给排水】消防给排水系统的...查看详情

    用户:hxj2186 浏览量:7605 时间:2014-12-11
  • 在室内消火栓系统中,无缝钢管采用法兰连接,在保证镀锌加工尺寸要求的前提下,其管道配件及短管连接采用焊接。 为什么?直接焊接不是更结实吗?...查看详情

    用户:sdhklh 浏览量:3843 时间:2014-09-21
  • 原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图...查看详情

    用户:lrdyoo 浏览量:4303 时间:2014-09-17
  • 天正暖通中的散散相连为什么不能按系统散热器的方式连接,生成系统图...查看详情

    用户:qingxiugu 浏览量:9133 时间:2014-08-29
  • 我公司是tn-c供电模式,生产场地上的配电箱处附近做了人工接地网,用于配电箱进行重复接地,但是有些场地上预埋的焊机负极工字钢网格,同时因配电箱在网格内,人工接地网出来的镀锌扁铁连接配电箱时,将扁铁焊接固定到焊机负极网格上了,不知道这样做符合规范么?有安全隐患么?如果不能这样做,怎么才能将扁铁不接触网格与配电箱连接呢?求大侠赐教,谢谢...查看详情

    用户:lby6359293 浏览量:958 时间:2014-08-27
  • 在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?为什么?如何接地?与配电箱外壳的接地是一回事吗?...查看详情

    用户:hzhsj 浏览量:3022 时间:2014-08-17
  • 请问镀锌风管薄钢板法兰连接(也就是共板法兰)风管能用于消防排烟吗??? 本人查询资料得: 1)验收规范上说适用于中低压系统(一般的民用建筑消防排烟管道风压基本不会大于中压系统); 2)验收规范上镀锌风管的板材厚度按高压选择(但也不能说是高压系统啊); 3)07K133_薄钢板法兰风管制作与安装图集上说:本图集是不适用于圆形风管和消防排烟风管; 迷惑,大家怎么看?? 特别想请教搞消防验收的机构部门同...查看详情

    用户:atiyang 浏览量:26269 时间:2014-08-04
  • 中央空调水系统,管径多大时用闸阀?蝶阀?阀门和水管什么时候该用法兰连接?水管水管间什么时候用焊接?什么时候用丝接?...查看详情

    用户:f113254 浏览量:589 时间:2014-06-09
  • 如题,对于全空气系统,一般水平支管(和末端风口连接)需要通过三通或弯头连接一段竖直支管接风口,这段竖直支管长度越短越好么?还是要依据实际工程中风口设置的位置和风管确定的位置确定?...查看详情

    用户:kinglongbright 浏览量:1243 时间:2014-05-23
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-20 18:02 编辑 带电话插孔的手报按钮,和火警探头那部位的总线需要连接吗 如图,篮圈左右两侧的手报按钮,哪个正确,请帮忙说明理由,谢谢 4910168 我是山东省的,L13D11 第162页,车库图例,左边一列手报按钮都没有跟温感连接 第161页,办公图例,手报按钮均没有跟烟感连接 4910168...查看详情

    用户:wunai925921 浏览量:916 时间:2014-05-20
  • 给客户做了一批风管,地下车库的防排烟系统,做的是共板法兰,现在客户拒绝付款说规范要角钢法兰的。我查了一下图纸设计说明,没有提法兰的连接形式。 《通风与空调施工质量验收规范》《建筑设计防火规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》我都查了,没有找到明文规定必须用角钢法兰。我知道按照行业习惯考虑强度和漏风量的话防排烟一般要用角钢的,但是事已至此也没办法了。我现在想知道的是...查看详情

    用户:scl008love 浏览量:70735 时间:2014-01-04
  • 目前在做一个设备,单相供电,供电系统为两种,一种为市电直接接入L\N\PE,另一种为发电机直接供电,发电机出来两个抽头,咨询过厂家,随便将一个头接地作为N线,然后另外一项就为L线(不知这样对不对)。设备中还有发动机,使用24V电瓶供电,电瓶的负极直接与壳体接触。现在客户要求使用澳洲的MEN接地方式,即将N与PE在一点处短接(好混乱)。那么问题来了线路中220V的N线与PE连接,电瓶中的负极也与PE...查看详情

    用户:kuaileyu_1985 浏览量:1606 时间:2013-12-20