住宅小区供电更新时间:2024-04-24 07:43:58

本专题为土木在线住宅小区供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与住宅小区供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题~~谢各位~~...查看详情

    用户:0429msh 浏览量:1140 时间:2016-02-29
  • 这个供电半径有些规定150m有些规定250m。我想问是到居民表计的距离还是到居民用电端的距离。...查看详情

    用户:co1429705877868 浏览量:2762 时间:2015-11-14
  • 摘要:根据美式及欧式箱式变电站的主要特点,分析了在住宅小区供电中型式的确定、布点方案及容量确定等问题,并提出了相应的对策措施。 箱式变电站是社会经济发展和城市建设的必然产物。随着近二十多年的经济发展,城市供电的格局发生了较大的变化,过去那种集中降压、长距离配电的方式已经大大制约了城市供电,并降低了供电企业的经济效益。原因是供电半径过大,线路损耗随着用电负荷的增加而大大增加,同时供电质量也大大降低。...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:2042 时间:2015-08-25
  • 住宅小区供电设计须针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。 (1)负荷等级高级住宅、19层以上普通住宅的消防用电,居住区医院(相当于县级)的重要用电设备为一级负荷;10 - 18层普通住宅的消防用电,高层普通住宅客梯、生活水泵用电、楼梯照明以及每层面积超过3000ff12的居住区级商场营业厅、门厅照明、客梯及消...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:1555 时间:2015-08-14
  • 一个住宅小区,下面是连通的一个大地下室,上面有十几栋高层。目前室外供电电缆敷设准备让供电部门处理,但不知他们的电缆是在地面上敷设,还是在我的地下室顶板敷设。如果在地下室敷设,我们现在就得预留孔洞,如果在地面,每栋就得留孔洞。大家有这方面的经验吗,不吝赐教...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:1088 时间:2015-05-20
  • 对下列问题不知道: 1、原设计是否要经过供电公司审核,哪个部门审核? 2、检测费和代维费的取费标准多少? 3、验收环节是如何操作的,哪个部门来验收? 4、整个报建程序和环节是什么? 希望各位前辈谙熟此道的不吝赐教,谢谢!...查看详情

    用户:atai530 浏览量:1312 时间:2011-07-29
  • 各位承教,小高层住宅小区采用何种双电源供电方式,请赐 教。...查看详情

    用户:pzhjzhx 浏览量:5245 时间:2009-12-17
  • 遇到一个住宅小区工程,一共6栋住宅,1栋为高层,其余为多层。 高层有一层地下室,设有小区的总配电房。整个小区是采用的10KV专线供电。其余栋准备使用箱式变电站。10KV电源从小区总配电房引出,请问这5台箱式变电站可以使用环网供电吗?如果使用环网供电,是使用开环还是闭环,具体怎么环接?是否还需要环接回小区总配电室呢?还是直接放射式给箱式变电站供电? 多谢大家了!!!...查看详情

    用户:土木粉 浏览量:2058 时间:2006-08-07
  • 作为甲方,对如下问题,有看法的能说说么? 长春市发改委就长春市收取住宅小区供电配套设施工程费的标准等有关问题进行明确 信息来源: 发布时间:2005-8-23 阅读:38次 ________________________________________ 近日长春市发改委根据省发改委《关于长春市收取住宅小区供电配套设施工程费的函》(吉发改价格函字95号),并就此函中的建议,结合我市实际情况,经请示...查看详情

    用户:z1d2s3 浏览量:2660 时间:2006-04-23
  • 一住宅小区,6栋建筑,高层,总建筑面积140000平方,有一处10KV接点。 请教大家变配电房怎么设置?每栋都要一个变配电房吗?多谢!!!请大家指教。...查看详情

    用户:bluedesert 浏览量:1246 时间:2005-10-29
  • 请各位高人帮帮忙,谢谢! 1、一栋28层民用住宅楼,主配电系统怎么设计,是用两路电进线再加发电机吗,配电室设于地下一层,是10kv进线380v进线?配电所里要设高压配电盘吗? 2、住宅小区设计单位与供电局、业主间界面如何划分?小区变电所由供电局设计还是由设计单位设计?施工呢?...查看详情

    用户:zlshu 浏览量:7567 时间:2005-10-13
  • 最近在做一个16万平米的住宅小区,和建设单位商定配电系统的形式是户外环网柜加户外箱变的形式,因 为我们这边的供电部门对电源供电半径要求很严格,对于容积率比较低的小区,做集中变电所供电半径基 本上不能满足要求。去年和同事合作,做完了一个25万平米的住宅区,供电系统是我完成的,那时候采用 的也是户外环网柜加户外箱变的形式,共选用了23台户外箱变,六台户外环网柜,具体接线也是按当地供 电部门要求,环网柜...查看详情

    用户:qqqjjj 浏览量:1521 时间:2005-05-18
  • haha!...查看详情

    用户:glc300 浏览量:5511 时间:2003-09-08