在结构设计中更新时间:2025-12-19 09:24:27

本专题为土木在线在结构设计中设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与在结构设计中设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 看过2个相类似的帖子,不过我觉得还是下面这个更能指导我们的设计,希望对大家有所帮助。 高层结构设计中六个“比”的控制与调整 引言: 随着城市的发展和科学技术的进步,高层建筑(10层及10层以上或房屋高度超过28m的建筑物)的应用日益广泛, 由于高层建筑相对较柔,水平荷载作用效应明显,在满足使用条件下如何才能达到既安全又经济的设计要求,这是结构设计人员必须去追求与面对的。笔者认为,对于高层结构设计来...查看详情

    用户:wangzi0911 浏览量:16590 时间:2008-08-12
  • 电气绝缘结构设计原理出版信息如下: 电气绝缘结构设计原理 上册 电力电缆 2楼上传 【作 者】刘子玉编 【丛书名】 【形态项】 344 ; 25cm 【读秀号】000000933895 【出版项】 机械工业出版社 , 1981 【ISBN号】 7-111-00731-X CN CN / TM210.2 【原书定价】 ¥2.25(上),¥1.80(下) ¥2.50(中) 【主题词】电气绝缘 结构设计...查看详情

    用户:wysh 浏览量:51531 时间:2008-07-12
  • 目前,水厂和污水处理厂、以及民用建筑中的游泳池、消防池等大型、中型水池很多,结构设计中如何能够减少含钢量或者降低土建造价不仅是业主的要求,而且也是结构设计人员所关心的,让我们就各种类型的的水池设计中的降低造价的经验互相介绍一下吧。 本人邮箱bfyzyj@163.com...查看详情

    用户:bfyszs 浏览量:17393 时间:2008-06-15
  • 短肢剪力墙结构设计中若干问题的探讨...查看详情

    用户:luorq08 浏览量:2932 时间:2008-06-03
  • 桥梁工程施工的时候,特别大型的桥梁工程,都要用到许多大型的临时钢结构工程,对于这些临时工程,其在结构形式,受力情况,受力考虑上都和一般的永久性结构,特别比较规则的结构有很大的不图,我是在工程监理的,一般对于这些临时结构是用SAP2000对结构受力进行大概的验算,然后,根据规范审查手工计算资料,在使用计算软件方面存在以下问题: 1、临时工程的结构形式多样,用结构软件有时候比较难模拟。 2、对于结构的...查看详情

    用户:gnilyong 浏览量:3430 时间:2008-05-23
  • 上部结构抗震要求强柱弱梁,塑性铰控制在梁端,而嵌固层要求强梁弱柱,塑性铰控制在柱底,二者构造是不一样的。规范规定,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积不应小于地上一层的1.1倍,多出的钢筋应锚固在楼面梁板内;另外,要适当提高梁柱节点处梁端截面的受弯承载力。可在03G101-1中,嵌固层的构造没有专门规定,哪位盟友知道应该怎样构造设计?...查看详情

    用户:nlizh 浏览量:1098 时间:2008-04-08
  • PKPM   PKPM

    PKPM CAD中砖混底框结构设计若干问题的探讨...查看详情

    用户:buguihong 浏览量:7640 时间:2008-04-04
  • 注册结构工程师图片1

    365结构设计精英C群长期邀请加入中 联系QQ:114720757 群号:42753488 365结构论坛 http://www.co163.net/ http://www.365jg.cn/ 西楼结构空间站 http://www.bibidu.com/user/yuexiaxilou.html 365精英群 高手云集 更有热心人助阵 系列群专业活动丰富 管理严格而人性化 共创和谐&...查看详情

    用户:yuexiaxilou 浏览量:2136 时间:2008-02-20
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。 模拟施工加载方法1:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。 模拟施工加载方法2:这是在...查看详情

    用户:飙行天下 浏览量:2392 时间:2007-12-05
  • 减少结构设计中的含钢量的几点方法: 荷载(恒荷和活荷)一定要算精确。 梁、板截面一定要经济,不要太大或太小,按规范构造结合个人经验取。 墙、柱截面从下到上尽量变化,尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。 混凝土标号不要太大,局部层超限需要提高时再提高。 框架梁贯通钢筋可采用小直径架力筋与支座钢筋搭接形成贯通钢筋的做法。 柱的加密区箍筋最大间距在三、四级抗震等级时可取150mm(必须...查看详情

    用户:lysjyzhangkun 浏览量:3480 时间:2007-10-30
  • 1.抗震设计时,由于结构未计入整体现浇板的巨大卸荷、增强效应,大震时结构延性耗能机制难以实现,连梁、框架梁未经弹塑性耗能阶段,使结构的竖向构件率先破坏。 这是李国胜老师说的一句话,但是我不能理解这句话的意思,麻烦高手指点下,谢谢,现浇板的巨大卸荷、增强效应是怎么回事,为什么又难以实现结构的延性耗能机制,而导致竖向构件的率先破坏? 2.地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应。当上部结...查看详情

    用户:zlprivate 浏览量:1152 时间:2007-10-20
  • PKPM   PKPM

    本人刚刚学PKPM没多久,以前在学校结构基础没好好学,所以建摸后不知道怎么样去统计一榀框架上的节点荷载,梁间荷载,希望哪个高手能指点一下!...查看详情

    用户:kenxinm 浏览量:1670 时间:2007-09-12
  • 1剪力墙上悬挑梁钢筋锚固长度?按照La似乎满足规范要求,但也没明确规定。我单位有时是上部钢筋锚入1000mm。大家觉得合适否 2剪力墙底部加强区域起算位置,关于H/8,H指的是从正负0,室外地坪,嵌固部位,还是基础顶?规范说明是“墙高”我倾向从嵌固部位起,嵌固部位确定根据板厚,层间刚度比2等要求确定 3根据03G101 66页,悬挑梁锚固没用抗震锚固长度LaE,而是La,合适吗?我觉得规范没有明确...查看详情

    用户:qpj0631 浏览量:988 时间:2007-09-07
  • 刚应聘到一家建筑、景观设计咨询公司,需要做一部分景观的结构设计,不知道都会用到哪些计算软件?景观的结构大概都会有些什么形式?有哪位可以提供一些图纸供我参考呢? 本人是结构设计出身,但以前做的都是民用整体建筑的施工图,没有接触过景观,所以有些没数,希望大虾们多帮助了!非常感谢!...查看详情

    用户:karenna-03 浏览量:2004 时间:2007-07-13
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    基于性能的建筑结构设计<pkpm中的实现> 1735182...查看详情

    用户:cyyf3550 浏览量:6904 时间:2007-06-17
  • 为什么钢结构设计中,钢立柱上粗下细??大家告诉一下为什么吧?不懂...查看详情

    用户:w13969264138 浏览量:4176 时间:2007-06-13
  • 多高层建筑钢筋混凝土结构设计中重要问题的理解与处理 李国胜 1/4...查看详情

    用户:faledefia 浏览量:7672 时间:2007-05-16
  • 这点在砌体结构设计规范也没有给出具体说明,想请教哪位大师给指点指点...查看详情

    用户:hjjwaj 浏览量:5845 时间:2007-05-10
  • 结构设计软件图片1

    如图所示,该处比例系数该如何解释?请高手指教. 1726164...查看详情

    用户:xqwcg 浏览量:1980 时间:2007-04-15
  • 我不知道大家注没注意到 平面内的计算长度系数程序自动默认为-1 在打开"配筋包络和结构应力图"后 点一下“计算长度” 平面内的计算长度是实际长度的10倍左右 这个是怎么回事呢? 另外我的做的门式钢架厂房外墙维护是370红砖,不需要设墙架梁 那我的平面外计算长度应该怎么取呢?是不是可以取小一点呢? 我刚开始用的是柱间支撑的长度 但不是每两个柱之间都设支撑的 还有有吊车的门式钢架的柱子被分成两或三段 ...查看详情

    用户:liuyang0620 浏览量:28639 时间:2007-03-22