正反转电机更新时间:2024-04-29 09:14:55

本专题为土木在线正反转电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与正反转电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    本文把四个重要项目都讲清楚了,所以文章篇幅比较长,一次性看不完的建议先收藏哦! ...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:26 时间:2024-04-16
  • 电气资料库图片1

    一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器 这个是三相异步电机,左边是主回路,通过两个接触器调相实现正反转的原理图,比如KM1吸合的时候,电源ABC三相是按顺序接到电机三个接线柱上的,这时候电机是正传...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:13 时间:2023-11-20
  • 电气工程原创版块图片1

    电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 电机正反转电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:49 时间:2022-09-21
  • 知识点:互锁控制 电路图:主电路我们看进线U----V---W进接触器L1--L2---L3,同时并联到另一个接触器的主触点,出线我需要注意,改变相序,三相我们只需要任意改变其中两项的相序就可以了。比如说接触器正转,我们接U--V--W,另一个接触器出线接U--W--V这样就可以改变电机转向。 正转接线步骤:我们从V上面并联一根线到接触器KM1===KM2的线圈A1。这里我们就接好了,那么我们...查看详情

    用户:zsd_4409124209 浏览量:92 时间:2022-08-21
  • 这么古老的实现电机正反转的方法;请教各位指教有没有问题如果通过断路器机械互锁是否可以使用?...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:71 时间:2022-08-08
  • 电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 电机正反转电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:69 时间:2022-07-06
  • 电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。 所以想要三相电机正反转,核心就是换相、自锁、互锁。 三相换相的方法,主电路的构成...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:49 时间:2021-11-23
  • 没有改线路...查看详情

    用户:cof1616643541992 浏览量:5401 时间:2021-03-25
  • 图1图1是三相电机正反转电路图。QS为断路器,KM1正转接触器,KM2反转接触器,FR热继电器,SB1停止按钮,SB2正转启动按钮,SB3反转启动按钮。图2如图2所示,如果给带电部分标成红色,没合断路器QS之前,只有断路器上火带电。图3图3,合上QS,图中控制回路部分可以看出,SB2、KM1、SB3、KM2常开点都为断开状态,无论正转还是反转接触器线圈都不得电,所以电机停止状态。图4图4,按下正转...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:203 时间:2020-11-05
  • 三相电机正反转电路是电工必学的基础知识,在实际生活以及工作当中我们也需要使用这个知识,那么三相电机正反转涵盖了哪些知识点呢? 电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:216 时间:2020-10-28
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:电工技术 版权归原作者所有,侵权请联系删除 用户求助:电机频繁正反转,交流接触器经常烧坏 有没有什么好的解决方法? 电机频繁正反转,接触器经常烧坏,有没有好的解决方法?频繁正反转,交流接触器烧坏的原因在于正转的时候没有完全停住,并且启动电流过大,从而烧坏交流接触器触点,根据这个原因我们就可以进行改进。 电机...查看详情

    用户:盛里 浏览量:2831 时间:2019-12-16
  • 手摇轮就是一个编码器,里边有AB相脉冲,正转是先输出A,再输出B,反转是先输出B,再输出A,这样伺服可以根据AB的高低状态来辨别正反转。 低压伺服电机有三种基本运行模式:位置模式、速度、扭矩、 通常速度和扭矩方式是通过控制电压的极性来改变转动方向或扭矩方向的 在位置模式下,通常用脉冲控制电机的转动,脉冲频率对应电机转速.脉冲个数决定转角.脉冲有三种类型 1.脉冲+方向信号方式,方向...查看详情

    用户:vacsin2018 浏览量:1153 时间:2018-12-21
  • 自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。...查看详情

    用户:安石 浏览量:868 时间:2017-11-14
  • 我单位有一台高压电机需要定期实现正反转运行,周期为大约半个月,初步想法是用FC+切换柜实现,倒相用切换柜实现,求切换柜原理图。...查看详情

    用户:yajjsscc 浏览量:384 时间:2016-06-30
  • 公共建筑设计图片1

    要使电动机给够实现反转,只要把接到电源的任意两根联线对调一头即可。为此用两个接触器来实现这一要求。 设 KMF为实现电机正转的接触器, KMR为实现电机反转的接触器。 合上--S 接通电源让 KMF--线圈通电其主触点闭合三相电源 ABC分别通入电机三相绕组 UVW,电动机正转。 KMF线圈断电,主触点打开,电机停。 让 KMR线圈通电----其主触点闭合三相电源 ABC通入电机三相绕组变为 A...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:860 时间:2015-06-29
  • @yiwen@@yiwen@...查看详情

    用户:truth101 浏览量:1381 时间:2013-12-06
  • 正反转电机的软启动器原理图最好施耐德ATS48C...查看详情

    用户:zhzhlihongming 浏览量:837 时间:2013-10-14
  • 用增量型旋转编码器控制的电机正反转的PLC编程设计与解析 有一求助帖:增量型旋转编码器能控制的电机正反转?可以的话如何用PLC来实现它的正反转?求实例 解答:可以用增量型旋转编码器控制电机的的正反转。增量型旋转编码器有双通道脉冲输出A与B,其A、B二路脉冲相位差=90度,见下图 编码器正转时A脉冲引前B脉冲90度,即A脉冲由0上跳为1时,B脉冲仍=0,经过1/4周期(延迟90度),B脉冲才由0上跳...查看详情

    用户:酷客 浏览量:5602 时间:2012-10-29
  • 哪位高手有220V电机的正反转的图纸啊,拿出来共享共享,感激涕零!...查看详情

    用户:yucq023 浏览量:13123 时间:2012-03-03
  • 直流电机需控制正反转,输入电源需要交流直流两种电源都能满足要求, 控制电路该如何设计,请教控制设计大侠。...查看详情

    用户:xjfancy 浏览量:17472 时间:2012-02-03