止水钢板更新时间:2026-02-04 05:05:02

本专题为土木在线止水钢板设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与止水钢板设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 茶余饭后图片1

    一、止水条 6253247 1、止水原理: 遇水膨胀止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。 止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密,堵塞空隙来止水的。 规格尺寸一般为20mm*30mm或50mm*50mm。 2、优点: 施工方便,价格便宜。 3、缺点: 止水效果没有止水带、止水钢板好。 施工过程中不可预见的问题较多,一是钢筋密不好放置;二是时间过...查看详情

    用户:胡然 浏览量:7423 时间:2020-06-08
  • 地下室后浇带有止水钢板还需要做膨胀止水条吗?...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:153 时间:2020-06-04
  • 竖向止水钢板和横向止水钢板连接处怎么焊接才不漏水呢?...查看详情

    用户:马铃薯先生 浏览量:298 时间:2020-02-27
  • 连接止水钢板之间施工要求: 当两片止水钢板在连接拼装的时候横截面为5公分-10公分。拼接安装时的施工方法可以总结为四个步骤。 1、固定止水钢板的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。 2、止水钢板连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的...查看详情

    用户:国桥 浏览量:351 时间:2019-12-23
  • 止水钢板的施工: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,钢板长方向两边50mm折边,约折30度边; 2、待止水钢板基本就位,钢板之...查看详情

    用户:国桥 浏览量:396 时间:2019-12-23
    用户:国桥 浏览量:545 时间:2019-12-21
  • 安装止水钢板的步骤与方法是怎样的 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应...查看详情

    用户:国桥 浏览量:327 时间:2019-12-21
  • 建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水带是主要是在地下工程施工中要用到的材料,主要起密封和防止水渗透的作用。因为在地下施工时,建筑容易会被水侵蚀,所以面与面之间的缝隙需要使用止水带来特殊处理,以保整密封性良好,以免渗水。止水钢板就是其中的一种止水带,常用的还...查看详情

    用户:国桥 浏览量:250 时间:2019-12-20
  • 框架柱核心部位,止水钢板的做法,箍筋加密区止水钢板如何处理...查看详情

    用户:sbfkxk 浏览量:281 时间:2018-12-30
  • 常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水,但如果是比较大型的项目,特别是水工项目,就肯定要用紫铜止水,因为紫铜止水的耐腐蚀性以及抗拉强度等就比较适合。而钢板止水,由于长时间...查看详情

    用户:lookaitme 浏览量:1272 时间:2017-10-12
  • 剪力墙止水钢板搭接多少?...查看详情

    用户:终结者2018 浏览量:2564 时间:2017-02-17
  • 我们现在项目的地基是砂夹石,地下水位有点高,塔吊基础顶与抗水板顶标高一致,当初设置塔吊基础时,忘记安装止水钢板,现在混凝土已经成型,塔吊已经安装到位,我们担心高水位的情况下,以后塔吊基础周边会漏水,影响交房使用,求各位大神帮忙,这种情况怎么补救。...查看详情

    用户:wjx92628 浏览量:9496 时间:2016-07-13
  • 这里主要想讨论的是:止水钢板弯折朝向问题。现在地下室底板后浇带使用钢板止水带的比较普遍,但一直以来钢板弯折的朝向是向下的,设计是这样画的,施工也是这样做的。但是,问题来了,先浇部分砼没问题,但后浇砼的质量很难保证。因为钢板弯折朝下,钢板下形成死角,砼很难浇灌密实,容易形成空洞,浇筑质量也无法检查,这就给止水效果留下了隐患。如果将止水钢板弯折朝上,钢板下出现砼狗洞的概率将大大降低,对提高止水效果将起...查看详情

    用户:hanzw807 浏览量:7475 时间:2016-05-30
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-16 10:34 编辑 止水钢板、橡胶止水带的必知知识 5486517...查看详情

    用户:xuan880109 浏览量:5022 时间:2016-03-15
  • 建筑施工图片1

    现在的一个项目,设计是这样的,可是我认为方向应向下,不知我的想法对对!求大师提点! 5409724...查看详情

    用户:qq_1435219636560 浏览量:25230 时间:2015-12-07
  • 止水钢板在转角处都是怎么处理的 啊...查看详情

    用户:zhou2211263941 浏览量:10969 时间:2015-11-28
  • 关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm 这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢...查看详情

    用户:雨夜微凉 浏览量:6045 时间:2015-08-12
  • 设计了个水池忘加止水钢板了,吓死我了,赶紧给甲方打电话,上论坛来压压惊...查看详情

    用户:ambation 浏览量:6324 时间:2015-07-31
  • 污水处理厂水池剪力墙的止水钢板C口朝向池内还是池外?????...查看详情

    用户:lipp620 浏览量:7245 时间:2015-06-23
  • 止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水...查看详情

    用户:jw12345688 浏览量:1386 时间:2015-05-18