距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线给水设备设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水设备设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问各位大神,在生活给水系统设计中,对于变频生活供水设备配套的气压罐怎么选型?举例小区生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1备。则气压罐如何选型?...查看详情
1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。...查看详情
请问,消火栓、自喷淋等消防给水设备,现场施工验收时执行哪个标准?...查看详情
北京2016年注册公用设备(暖通空调、给水排水、动力)工程师考试 考前应试辅导面授班-主办方直招 培训对象:参加2016年注册公用设备(暖通空调、给水排水、动力)工程师基础考试、专业考试的工程师。班次简介:一、基础考试考前辅导安排(公共基础上课10天,专业基础上课6天,共16天):上课时间:7月23日-8月7日,22日全天报到上课地点:北京(具体另行通知)...查看详情
本人现在是业主代表,手头有一个工程,设计图中水箱是有基础示意图,但没有具体的尺寸以及做法说明。某些给水设备基础在图中就没有体现了。现在施工单位要求业主确认基础做法以及设计院出个联系单(工程量清单中没有基础造价,施工单位做基础的话向我们业主增加造价签证)。 我们业主的意思是施工单位根据自己采购的设备及水箱来针对性的做基础,设计院只需确认这部分因为设计图中没有的量。设计院是否要确认施工单位制作基础的技...查看详情
中区和低区用的各一套无负压,当进行水力计算时,是两套混在一起算还是单独算?...查看详情
请问有没有大师知道叠压给水设备进口管路上可不可以装电控的流量调节阀?就是可以随着市政供水流量的变化而自动调节阀门开度,这个功能要怎么才能实现?...查看详情
5490980 5490981 5490982 5490983 5490984 5490985 5490986 5490980 5490981 5490982 5490983 5490984 5490985 5490986...查看详情
5490968 5490969 5490970 5490971 5490972 5490968 5490969 5490970 5490971 5490972...查看详情
S1(一):给水排水标准图集 给水设备安装(一)(2014年合订本) 12S101《矩形给水箱》适用于新建、改建及扩建的多层、高层民用建筑及工业建筑中生产、生活冷水、热水、中水、消防、循环冷却水、雨水回用等系统中的给水贮存。14S104《二次供水消毒设备选用及安装》适用于建筑小区、厂区、民用建筑及工业建筑生活饮用水二次供水工程中消毒设备的选用及安装,一次供水消毒可参考使用。01SS105《常用小型...查看详情
我们正在准备做消防稳压给水设备的消防3C认证。GB50974-2014 5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。 只表明稳压罐的有效储水容积不宜小于 150L,这是下限,那么上限多少(300L,450L,???) 各位设计专家可以报一下现在设计项...查看详情
管网叠压给水设备中稳流罐有效容积一般规定不小于1分钟的供水流量,有特殊要求时为3min~30min供水流量。但是气压罐的容积并没有明确规定,根据公式计算的容积都比较大,而实际厂家设计的产品其容积只有几秒钟的供水流量,请问大家气压罐的容积有没有确切的计算公式?...查看详情
一体化超滤设备图纸从哪能下载?每天一百吨、两百吨的...查看详情
从滤层中杂质分布规律,分析改善无塔供水器快滤池的几种途径和滤池发展趋势。 双层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,双层滤料含污能力较单层滤料高一倍。在相同滤速下,过滤周期增长;在相同过滤周期下,滤速增长。 三层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度、中等粒径滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,三层滤料不仅含污能力较...查看详情
在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》2.7.10和《建筑给水排水设计手册》第三版91页中有如下规定: 2.7.10 变频调速给水设备对环境有下列要求: 1 温度:5~4O℃。 2 相对湿度:不大于90%(20℃),且无结露。 3 海拔高度:不超过1O0Om。 4 设备运行地点应无导电或爆炸性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。 5 电源可靠,应为双电源或双回路供电。 请问其中海拔超...查看详情
全自动给水设备是把电机变频技术和微机控制技术应用到供水领域的新一代供水装置。全自动给水设备分为:全自动变频供水设备,全自动恒压变频供水设备,全自动无负压供水设备,全自动无塔供水设备等。 全自动给水设备是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次冲气,常年运行使用。该设备有隔膜式气压罐、电控柜、稳压水泵及管道配件等组成。工作时启动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩,隔膜伸长;当...查看详情
1、自动无塔给水设备成套供应,安装调试便捷,管理维护方便; 2、供水新理念,体现节能、环保意识; 3、整机根据用户实际需求合理设计,追求最佳运行效果和最低能耗; 4、方案设计、设备制作力求简约、牢靠,保证设备运行可靠、耐久; 5、液位,压力,温度,时间,压差等多种控制方式,满足不同用户需求; 6、设备全自动无人值守工作,功能全。...查看详情
1 传统水泵控制技术的弊端 在传统的水泵控制方式中,靠调节出口或人口闸阀方式来进行,人为增加管网阻力达到变化流量和压力的目的。因此,在控制过程中,流程阻力损失相应增加,而此时水泵的特性曲线不变,叶片转速不变,电机输入功率并无减少,而是白白地损失在调节过程中。经测算,当水泵的流量由100%降到50%时,若分别采用调节出口和人口阀门的方式,则电机的输入功率分别为额定功率的84%和60%,而水泵...查看详情
一、变频在给水中的功能如下 其一,采用变频调速是以变量恒压为前提,来发挥最大限度节能的。变频PID闭环控制系统,在不同用水流量下,输出相应频率,来改变水泵转速,达到恒压的目的。由于变频调速的原理,决定了变频的最大特点“因需而供”。 其二,由于变频调速具备压力可调(在水泵扬程范围内)功能,可解决由于管网需要的压力与水泵扬程的矛盾。如选择高扬程水泵可在其良好的性能范围内按需要调节扬程,这样...查看详情
1、市政供水压力不得于0。2MPa,且不得用于用水时间比较集中其可能造成水质污染的用水单位。 2、设备运行后进口处压降不大于0。02MPa。 3、设备需具有防失压、缺水的功能,并能在出现的时候自动停机,恢复后延时开机。 4、设备需具有能根据设定压力值自动唤醒和睡眠的功能,并能交替运行互为备用。 5、设备进口必须安装防倒流器。 请问还有其它的吗?...查看详情