供回水温差更新时间:2025-11-28 14:14:14

本专题为土木在线供回水温差设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供回水温差设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 从一开始做暖通,散热器采暖,民用建筑采用钢管的供回水温度95℃、70℃,塑料管的85℃、60℃.不知道对这样选取规范中有没有明确的规定呢,谢谢!...查看详情

    用户:songxl827 浏览量:4411 时间:2009-12-28
  • 设计、现状及现象: 1、建筑采用外墙内保温,净墙体厚度为200mm,双层玻璃铝合金窗。两栋楼总建筑面积约23000m2。 2、采暖:两栋楼共用一套板换机组,将锅炉房供来的水换热后供地板采暖使用。地板采用未分区,主立管为异程式,一供一回两根立管,各层及各户均为球阀控制,未设平衡阀或流量限制阀。户内分集水器也是球阀控制,无调节功能。设计供回水温差为50/40℃。两栋楼设计总负荷1000KW,水泵流量1...查看详情

    用户:gsl001 浏览量:34777 时间:2009-12-06
  • 供回水温差过小是供热企业亟待解决的问题 集中供热已经搞了几十年,然而,在我国的三北地区,目前仍然大量存在供回水温差过小、循环流量过大的问题。 按照供热设计规范,二次网供水温度设计是95°,回水温度设计是70°,计25°温差。 在几十年的供热实践中,即使供热水平比较高的地区,实际的供水温度只能达到65-70°,回水温度45°-50°,供回水温差15-20°。说明规范中的温差25°的设计参数不符合我国...查看详情

    用户:zhuanjia 浏览量:4638 时间:2009-07-23
  • 按正常来说冷冻水供回水为7/12度,现在运行机组供回水大概为10/12度、11/13度,这是什么问题啊?请大家提供点意见,看看是主机或系统哪里出了毛病。...查看详情

    用户:wangmangge 浏览量:3282 时间:2009-06-22
  • 我是一个新手我所施工的项目上在空调调试时一共有三台空调机组运行但第一台的热水进水和出水的温差要比另外两台的大。 我很不理解,请高人指教。...查看详情

    用户:you2332523 浏览量:3301 时间:2009-02-12
  • 地板辐射供暖技术规程中根据平均水温、室内温度、管道间距给出了单位面积散热量。但其计算前提是公称外径是20mm,供回水温差为10℃。但是如果供回水温差为5℃、6℃、7℃时,其单位散热量如何计算,供回水温差减小,流量加大,管道比摩阻加大,水利损失加大,如果要满足水利计算是否要将盘管管径加大。请各位暖通高手给指点迷津啊。...查看详情

    用户:zzg00a 浏览量:2925 时间:2007-10-18
  • 我公司中央空調系統,系統有2台冰水主機(一用一備)。 現在運行時冰水供回水溫差為5度(供8度---回13度),是否合理,是否需要清洗主機内蒸發器。 希望大家指點指點。...查看详情

    用户:fan616 浏览量:1499 时间:2007-06-21
  • 如题,想问是由末端散热器决定,还是由锅炉内燃烧器决定或是由循环泵引起流量变化决定? 在作供热管网设计,但不知供回水该如何来确定。温差取10度还是20度呢?显然较大的温差会降低管网的消耗。但是实际运行中能否达到设计温差又 是由那些因素决定的呢? 请大虾指点!!! 多谢了!!...查看详情

    用户:liyangdean 浏览量:18996 时间:2007-02-07
  • 前段时间设计了一个小项目,采用远大直燃一体机,发现其供回水温差冬、夏季均为7度,但是末端所采用的风盘和空气处理机的标况都是5度的供回水温差,这样给设计选型带来一定的麻烦,不知道大家在实际设计中是怎么来解决这个问的,呵呵...查看详情

    用户:atu110 浏览量:1487 时间:2006-07-13
  • 大金主机,冷冻水供回温差达10度,回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,机组运行不正常,请专家指教?多谢!!...查看详情

    用户:马二哈 浏览量:5792 时间:2005-10-28
  • 现在由于风机盘管流量达不到额定流量,但是供水温度很高。 请问我可不可以加大温差,也就是按照温差15度来设计流量?...查看详情

    用户:fgp0615 浏览量:2637 时间:2005-06-17
推荐专题
标签达人
供回水温差热门资料