距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线横管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与横管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消火栓环状管,在屋面用横管把立管连接起来,需要设置自动排气阀,那么自动排气阀设在横管上有哪个位置呢? 理论上应该是设在横管最高处,不过设计中好象不容易确定横管的最高点,一般没人标给水横管的坡度吧,另外施工中也根本不会注意这个的。那么一旦自动排气阀没设在管网最高处,那么排气功能显然就是大打折扣,甚至形同虚设…… 至于屋面面积大立管数量多的建筑,屋面横管很长很多,横管的最高点更不容易确定,那么排气阀位...查看详情
求救,排水横管上面的承压伸缩节应该如何设置?急!有什么依据?谢谢。...查看详情
我遇到一个工程问题: 25层的楼,1至3层为商场,4至25层为有18个单间配套房间的公寓楼,排水立管为阻燃式加厚PCV-U管,横管设为三层吊顶内,管材为卡箍式离心铸造排水铸铁管。 请问:因为该型号的铸铁管有点贵,而且也难采购。那么想问可不可以把铸铁管改别的管材,比如说阻燃式加厚PCV-U管、螺旋UPCV管呢? 急救。。。。。。。。。 谢谢...查看详情
Y型过滤器放在立管还是横管?哪种效果更好...查看详情
每层的给水横管标高,应底于楼板面标高多少呢?...查看详情
高层室内消火栓系统,要求系统上下成环,比如10层的建筑,一般要在十层有个环行的横干管,现在有个问题,十层,九层都没有位置敷设横管,那横管能敷设在八层,甚至七层吗?...查看详情
室内PVC-U排水横管采用偏心变径,应保持管顶平,这是为什么??这样偏心变径台阶下不容易沉积污垢么???请高手解释! 谢谢!...查看详情
此工程是高层建筑,《高规》没有类似的规定。盼哪位XDJM指点一二。...查看详情
排水横管是否可设在ICU病房上方...查看详情
请问,在敬老院建筑物里,每个小房间都有一个洗手盆。共2层。梁高为700。为了节省管道,不应该每个房间设一个立管。那么能不能在每层的地面上铺设横管,把每个房间洗手盆的排水连接起来。最后通过一根立管把每层连通,最后排出去。...查看详情
已经知道排水立管的管径和流量, 如何通过查表确定其管径和坡度??? 假设立管流量为3.5L/S, 一.选择管道DN100<DN150,取充满度为0.5.自净流速为不小于0.6 好象要选择的话,会有很多种选法: (1)选择坡度为i=0.015, q=3.23L/S, v=0.81m/s.符合要求. (2)选择坡度为i=0.020, q=3.72L/S, v=0.93m/s,也符合要求. 或者 ...查看详情
我们一般是按-0.50来定。 另S、P存水弯的适用性有什么不同。 请赐教!...查看详情
蝶阀到底是装在消防给水横管上还是装在立管上好呢?经过几天学习发现了一个奇怪的现象,看到图纸中有的人在埋地的室内消防给水管上装蝶阀,还做了个阀门井,有的图纸上设计人员似乎就直接把蝶阀直接安装在消防给水立管,到底该如何掌握啊?是不是都可以啊?...查看详情
我在施工的这个工程,30层的房子.图纸设计的废水管和污水管分别是de75和de110的.它的立管和底层的横管的管径相同,请问这样合理吗?...查看详情
根据《建规》4.3.6要求,排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。(强条)现在建筑见也不退让,我只能把2层的排水横管布置在一梁下,现2层做同层排水已不可能,故想问问各位xdjm我还能采取什么样的保护措施才能算是有效呢~~谢谢大家~!...查看详情
排水横管中4米设一个伸缩节 可是该如何区分伸缩节是横管还是立管的呢...查看详情
如题,以前安装的时候经验不足,将橡胶软接(标称1.6MPa,但我看法兰片并没不是国标产品))装在泵出口的横管上(立式管道消防泵,75KW,扬程120米,DN125口径),紧接着就弯头向上拐,前次有朋友来看了后告诉我,软接这样装容易出事,仔细想想,确实如此,泵出口的冲击力相当大,又是在软接后就拐弯的,势必对橡胶接头造成很大的冲击,马上就要开动水泵了,请教各位前辈,这水泵能开起来吗?会不会造成橡胶软接...查看详情
水规4.3.6中提到 排水横管不能布置在食堂的上边 当受条件限制不能避免时,应采取防护措施. 现在我就想知道 如果真的没办法避免的话 这个措施的具体做法是怎样的 ??有知道的不 ,指点指点 谢谢...查看详情
TR...查看详情
PVC管安装时, 坐便器下水和排水横管连接用45度还是用90度弯头连接?...查看详情