空转更新时间:2024-04-27 00:51:06

本专题为土木在线空转设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空转设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    在离心泵的运行中,水泵空转是不允许的,广大用户对于离心泵的空转“谈虎色变”,之所以这样是因为对空转现象产生的原因不了解,也不懂如何很好的解决。其实离心泵在很短时间的空转是不会造成损害的(1分钟以内)。 离心泵空转的原因有:水泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者水泵进水管道堵塞,或者水泵腔体内的空气没有排尽。 离心泵空转时,叶轮没有接触或很少接触介质,无法有效的做工,液体...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:40 时间:2024-02-20
  • 离心泵产生空转对水泵的伤害很大,将有可能造成气蚀,或对机械密封产生破坏等问题。今天因大师就和大家一起来探究离心泵空转的原因与危害。 空转的原因 水泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者水泵进水管道堵塞,或者水泵腔体内的空气没有排尽。 空转的危害 对水泵的影响主要有...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:11 时间:2023-09-04
  • 给排水资料库图片1

    空转特征基本上分为三种: 一是转动不均匀,时快时慢; 二是正反转交替出现; 三是慢且匀速正转,这种现象很少,主要是阀门填料处漏气引起。 水表空转发生的位置及原因分析: 1、每栋楼的较高楼层,多见于六、七层; 2、长期无人居住的房屋或是长久未使用的用水器具和水管死头; 3、进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:56 时间:2023-05-05
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述水泵空转和水泵零流量运转的概念、危害及防范措施。同时探讨《水规》5.1.16条文及图示的疑惑! 关于水泵空转和低流量(零流量)运转等概念,详见文末备注! 一、离心式水泵的空转,通常是指水泵运转时,泵壳内无水或进入较多空气的情况,空气进入水泵会造成气蚀损害,无水运转更导致水泵干磨发热,造成轴承或密封损坏。因此,须采取防止水泵空转的措施。 由于产品标准(《消防泵》GB6245)没有防止水泵空转...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:33 时间:2022-12-16
  • 中水处理回用图片1

    2022年11月,云南省第二轮第一批第三生态环境保护督察组督察时发现,大理州祥云县祥城镇象鼻庄和小官村2座污水处理设施长期空转,生活污水直排,群众反映强烈。 一、基本情况 小官村水库位于祥云县祥城镇,水库汇水面积88平方公里,水域面积0.61平方公里,总库容1091万立方米,是祥云县城的主要饮用水源,年平均供水量780万立方米。2015年9月,祥云县在小官村水库集中式饮...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:13 时间:2022-12-15
  • 工业污水处理领域经常用到自吸泵不可空转,导致机封烧坏,泵浦漏液,泵体裂开使用寿命短等痛点,传统不可空转自吸泵面临的这些问题,大大提升了污水处理企业的维修成本,由此带来的施工线停产停工就更麻烦了,为解决这些问题,美宝耐空转自吸泵应用户需求应运而生。 耐空转自吸泵技术升级: 1.无水可空转自吸式耐酸碱泵,冷却水箱,可无水空转; 2.选用南亚、北欧化工等原料,抗腐蚀材质有PP/PVDF; 3.自...查看详情

    用户:美宝水泵 浏览量:22 时间:2022-05-23
  • 一般工业废气处理塔都会使用什么泵呢?首先先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有酸碱性的废气、...查看详情

    用户:过滤机防腐泵 浏览量:20 时间:2022-05-21
  • 耐空转立式泵,FRPP材质耐腐蚀、耐高温、耐高压,可回收利用,适用于腐蚀性液体输送。耐空转立式泵因其性能被广泛应用于化工、化纤、氯碱、染料、给排水、食品、医药、污水处理、电解等领域。 美宝耐空转立式泵一大特点,耐空转设计,24H无水可空转,不损坏电机较为实用,双层干式轴封设计,可防止化学气体损坏马达轴承,可配钛金属螺丝,马达另选择购经环氧树脂涂装处理,增强耐腐蚀性及使用寿命。 美宝牌耐空转立式泵...查看详情

    用户:美宝水泵 浏览量:12 时间:2022-04-11
  • 可空转水泵突破性设计,无水可空转自吸泵,自吸高度可达8米,耐酸碱性强。下面是美宝可空转水泵与传统自吸泵的四大对比。 1、新型可空转水泵:研发独特冷que循环系统,形成自我循环机制,打破传统自吸泵的弊病不可空转。 传统:不可无水空转、机封易烧坏、液体渗漏、污染环境、增加维修成本。 2、新型可空转水泵:采用国际PP原料,耐高温,耐酸碱性更强,不易变形。 传统:产品表面粗糙,...查看详情

    用户:美宝防腐泵 浏览量:70 时间:2022-02-24
  • 相信说起排污自吸泵不少朋友都十分了解,毕竟排污自吸泵强悍的自吸能力以及耐酸碱防腐蚀的性能令人满意,然而它的抗腐蚀性固然强但是却不能够进行空转,因为一旦空转就会烧坏轴封,由此造成的损失将会无法估量,那么我们到底应该如何防止排污自吸泵因为空转而烧机呢,美宝环保小编带大家继续阅读下文进行深入的了解。 防止排污自吸泵因空转而烧机的四大步骤 第一步:开机前确认电压是否稳定。 第二步:开...查看详情

    用户:美宝环保 浏览量:35 时间:2021-11-23
  • 相信有不少朋友很好奇为什么可空转立式泵能够空转,当然了在当下市场里,主流的耐腐蚀类水泵基本上很难找到能够支持空转的立式泵,而这个可空转的特点千万不要小看,它所带来的作用是不可小觑的,那么本文就带大家深入了解为何可空转立式泵为何能够空转。 使用的多的客户都知道,立式泵体中肚设计有一个孔以上的排气孔,其功能主要是用于槽内式偏高压力操作点时,可让少量溢流的液体排回槽内,就不容易升高达马达轴承处...查看详情

    用户:美宝环保 浏览量:55 时间:2021-09-29
  • 相信说起排污自吸泵不少朋友都十分了解,毕竟排污自吸泵强悍的自吸能力以及耐酸碱防腐蚀的性能令人满意,然而它的抗腐蚀性固然强但是却不能够进行空转,因为一旦空转就会烧坏轴封,由此造成的损失将会无法估量,那么我们到底应该如何防止排污自吸泵因为空转而烧机呢,请大家继续看下文的详细介绍。 防止排污自吸泵泵因空转而烧机的四大步骤: 第一步:开机前确认电压是否稳定。 第二步:开机前确认三相顺...查看详情

    用户:美宝环保 浏览量:25 时间:2021-09-27
  • 在离心泵的运行中,水泵空转是不允许的,广大用户对于离心泵的空转“谈虎色变”,之所以这样是因为对空转现象产生的原因不了解,也不懂如何很好的解决。其实离心泵在很短时间的空转是不会造成损害的(1分钟以内)。 离心泵空转的原因有:水泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者水泵进水管道堵塞,或者水泵腔体内的空气没有排尽。 离心泵空转时,叶轮没有接触或很少接触介质,无法有效的做工,液体无法正...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:74587 时间:2021-04-28
  • 央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:139 时间:2018-07-07
  • 消防水泵扬程不超过1.0MPa还需要防空转过热措施吗?...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:359 时间:2018-04-25
  • 为什么泄压阀不能作为防止水泵低流量空转过热的技术措施? 选取水泵时应选用无负荷情况下的扬程在额定工作压力1.2~1.4倍范围区间的水泵,可以认为水泵在工作初期系统出水流量很小或零流量时,系统压力近视等于该水泵无负荷情况下的扬程,此时规范是允许这部分超压存在的,那么出水干管上设置泄压阀的开启压力如何设定? 如果设定的开启压力低,有悖于“消防给水系统的控制和防止超压都是通过压力来实现”这一原则;设定...查看详情

    用户:阿托米克 浏览量:2209 时间:2017-04-21
  • 建筑消防给水图片1

    消规第5.1.16条: “临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。” 图集15S909第40页提示: “1.技术措施可采取超压泄压阀、旁通管等技术措施。 2.超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。” 求助:1.防止消防水泵低流量空转过热的技术措施具体该如何设置,最好能截个系统图说明? 2.如果采用图集15s909的措施,那么存在一个问题,图集提到的设计扬程到底是...查看详情

    用户:lius945 浏览量:11644 时间:2016-10-30
  • 大气治理图片1

    废气塔洗涤塔所采用的化工泵一般是耐腐蚀材料的,是用来将中和液体通过化工泵从喷嘴喷出,形成雾状,和废气进行中和反应,从而达到处理废气的目地。 而且,化工泵要具备空转功能,因为废气塔所配备的药槽有时会有空气进入,导致化工泵空抽。所以,卧式机械轴封泵不适合用在这种工况。 5564110 5564111 5564112 5564113...查看详情

    用户:超人泵浦泵哥 浏览量:1131 时间:2016-07-06
  • 建筑消防给水图片1

    本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大...查看详情

    用户:adeline无忧 浏览量:10606 时间:2015-09-11
  • 消规: 5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 室外给水规范 6.2.6 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置 条文解释 6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 ) 的规定。 可行吗》?????...查看详情

    用户:qq_1419297817832 浏览量:10766 时间:2014-12-23