  • 地下室按规范要设火警系统,地上是小型商业,按规范可不设火警系统,但有一部普通电梯是通地下室的,问:地下室火灾时,是否要联动此部电梯归首,如果需要归首联动,那地上的火警只做电梯的归首联动控制,其余的火警部分不用做吗?...查看详情

    用户:疯儿 浏览量:269 时间:2021-01-21
  • 01 有问题的做法 一般情况下,地下室外墙兼做挡土墙,在侧土压力下根部的弯矩非常大,因此挡土墙厚度一般不会太薄,外侧钢筋也不会太小,具体要根据地下室的高度和支撑情况计算。很多人不分情况,一律锚入基础La,都不用弯折的,这种做法可能会有安全隐患,不能有效的传递地下室挡土墙根部弯矩。当然这也不是绝对的,要看项目的地下室外墙是不是挡土墙,侧土压力的大小等。鉴于地下室外墙一般都挡土,而且土压力不小, ...查看详情

    用户:鼻子大的充电器 浏览量:2977 时间:2021-01-19
  • 请问地下室外墙,平时荷载控制的话,配筋率需要满足人防的要求吗...查看详情

    用户:xiaonannan1991 浏览量:61 时间:2021-01-19
  • 01 不合理做法 有的人在地下室外墙和顶板或底板交接处用梁或者暗梁,如下图所示。他们的理由是: 地下室外墙设置梁主要考虑以下因素:一般情况下,我们外墙计算模型按照上端简支,下端固端计算,但是需要满足嵌固端的要求,在地下室底板和外墙厚度相差不大时,如果作为嵌固端,需要板来抵抗侧墙的弯矩,需要加大地下室底板的配筋来抵抗弯矩,或者在地下室底板处加设梁来承担扭矩,总而言之,要使得计算模型和实际情况相符!...查看详情

    用户:鼻子大的充电器 浏览量:1026 时间:2021-01-18
  • 高层,半开敞地下室算加强区的话,地下室顶板是从哪里开始算比较合适?是从半开敞的那层层面开始算还是从圈封闭的挡土墙那层板面算合适?...查看详情

    用户:wx_1559181660414 浏览量:97 时间:2021-01-13
  • 混凝土结构图片1

    需要资料请加入朗筑结构设计交流QQ群:8019846761、朗筑结构张老师新版PKPM《完整框架结构设计视频全套13集》http://www.structure.com.cn/view/385.html2、PKPM 操作视频暴风系列(混凝土)http://www.structure.com.cn/list/73.html3、土木工程毕业设计视频第一季(三十集含任务书、图纸、计算表格、求解器)土木工...查看详情

    用户:kekejob 浏览量:2719 时间:2021-01-08
  • 混凝土结构图片1

    6296797 书籍购买地址:(复制网址到浏览器打开)淘宝网购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=638683766861&et_token=e3c3313a3ca08ec63901320bbb1e1e01&et_ver=1.0京东网购买地址:https://item.jd.com/10026821871467.html 1、朗筑混凝土多层...查看详情

    用户:kekejob 浏览量:2916 时间:2021-01-08
  • 收录于话题 厨房卫生间及外墙防水施工方案(目录) 报审表 厨房卫生间JS聚合物防水施工方案(封面) 厨房卫生间JS聚合物防水施工方案 ? 厨房卫生间JS聚合物防水施工方案 防水涂料施工方案(通用版) ? 复合防水涂料产品说明及施工工艺 ? 本文内容均为word 版本 可参照修改! ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:300 时间:2021-01-07
  • 地下室底板局部降标高到底用不用放坡 张利军 地下室底板由于设置电梯坑、集水坑或其它原因,常需将局部降低。常见的做法有两种,一种是放坡(如图1),另一种是砖胎模(如图2)。 下面就放坡和砖胎模的优缺点及如何选用,做个简单的总结,欢迎指正。 一、 放坡和砖胎模各自的优缺点 放坡是最常用的做法,对地基土的扰动较小,能较好地保持地基土的原始应力状态。但当变标高部位相距...查看详情

    用户:夏闰 浏览量:586 时间:2021-01-03
  • 有一些别墅住宅会附送地下室这样的空间,但是很多业主都不知道怎么装修,怎么利用起来,其实地下室的空间非常的大,如果利用起来绝对很巴适,例如家里有小孩的家庭,就可以把地下室改造成游乐园;喜欢藏酒的就可以改造成就酒窖;还有可以改造成影音厅,健身房,桌球室等休闲娱乐场所,如何改造全凭自己的爱好的来,当然拥有一个好的地下室,拥有一个便捷的生活环境,离不开一个舒适的卫生间。 地下室如果需要新...查看详情

    用户:qq_1608013574323 浏览量:177 时间:2020-12-30
  • 一般的别墅都会有地下空间,也就是我们俗称的地下室,地下室由于比较阴暗和潮湿,一般情况下都会被用于当储藏室使用,但是也有很多地下室被设计师改造成了休闲娱乐场所,例如SPA馆,影音厅和桌球室等,甚至有些被改造成客房,以供客人或者保姆休息,可谓是休闲娱乐居住一体化改造。 别墅地下室改造,只需要解决下面几个问题。 通风和采光 前期别墅项目的地下室,总给人留下阴暗的感觉,有的甚至于...查看详情

    用户:qq_1608013574323 浏览量:360 时间:2020-12-28
  • 混凝土结构图片1

    塔楼范围内地下室梁已经加腋,但是有高差的模型算出来柱子的弯矩比无高差模型柱子的弯矩大很多,因此导致地下室柱子配筋差异较大,负责人说加腋应该按按无高差模型建模。所以问一下大家一般怎么处理这种情况?62866626286663...查看详情

    用户:鸟三 浏览量:426 时间:2020-12-23
  • 地下室防渗漏7大检查要点,实现360度无渗漏死角...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:359 时间:2020-12-18
  • 收录于话题 别墅排水系统是别墅水处理系统的重要组成部分,必须充分考虑给排水设计中可能发生的变化,认真分析研究,合理评估,提供合理可靠的管道接口,以满足各方面的要求,满足规范的要求。 一般别墅的地下室部分为压力排水,其余部分为重力自流排水,排水系统为废水污水合流排放,污水经化粪池处理后经小区污水管道排放。别墅排水应考虑及时排放消防用水,同时应防止易燃物流到其他地区,影响其他地区的安全,一...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:461 时间:2020-12-18
  • 绿色建筑设计图片1

    随着社会环境的恶化和能源的日益紧缺,促使人们更深一层的认识到环境和能源的重要性,伴随着各种能源的开发与利用,太阳能的利用越来越受到人们的关注,而对自然光照明的研究则是其中的一个主要课题,本文介绍了自然光导照明系统的原理与结构及其在建筑中的应用。 6284467 综上所述,光导管直径越大,管道长度越短,系统发光效率越高。此外,光导管的放置方式和弯转次数也对系统的发光效率有影响,上述光导管为竖直放置。...查看详情

    用户:建筑节能改造 浏览量:534 时间:2020-12-02
  • 来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除 点击咨询地下室结构设计相关课程或联系老师QQ:2355735310 微信:15961299493 随着城市建设技术水平发展和人民生活水平提高,当前城市建设采用超长无缝地下室已甚为普遍,为此,对超长地下室裂缝的预防与控制问题已引起工程业界人士的高度重视。它不仅直接关系到地下室的使用功能和寿命,而且关系到工程结构的承载能力,工程质量及建筑物的...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:449 时间:2020-11-27
  • 收录于话题一、工程概况及建筑业态 该建筑位于上海市青浦城区地铁17 号线漕盈路站,项目总用地总面积为24130m2,总建筑面积约为10.2 万m2,其中地上建筑建筑面积4.7 万m2。地下建筑面积5.5 万m2,地下为两层,其中3.3万m2 为车库及设备用房,2.2 万m2 为商业及餐饮区域。地下部分:地下2 层包含商业和车库两部分,商业部分包括大型杂货,零售以及餐饮,车库内除设置满足本项目的停车...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:323 时间:2020-11-24
  • 一、编制依据 1 注:《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)。 二、施工准备 2 二、施工准备 3 二、施工准备 4 二、施工准备 5 三、机械准备 6 三、机...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:573 时间:2020-11-23
  • 来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除 点击咨询地下室结构设计相关课程或联系老师QQ:2355735310 微信:15961299493 一、前言 在住宅开发项目中地下室建设成本比重通常很大,且地下室顶板面积以及所受荷载均较大,顶板楼盖体系的结构选型将对结构性能和建设成本产生重大影响。 地下室主网结构主要分为大柱网、大小柱网、小柱网三种形式;顶板布置形式分为无梁楼盖和有梁楼盖,...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:892 时间:2020-11-20
  • 一、下插的电气管线的甩口位置要按安装的配合图来确定。 1、首先要弄清管线出来的部位是否有吊顶、风管、水管、设备等。 2、还要注意建筑墙体中心线位置梁与墙体是否是一致的,并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体的保护层里面。二、电气管线过变形缝的位置要根据现场实际情况来考虑。 1、变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒。 2、有吊顶可做明盒加软管。没有吊顶,并且梁下有管线、设备的部位应在边梁的中上部设暗...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:270 时间:2020-11-18