电梯井道照明更新时间:2024-04-24 09:41:21

本专题为土木在线电梯井道照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电梯井道照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电梯井道照明敷设 在建筑电气设计中,电梯配电箱内采用安全特低电压供电的井道照明回路,安全隔离变压器后,不少电气设计人员都采用了BV等非双重绝缘导线或电缆穿钢管的敷设方式。所以说很多电气设计人员对规范中涉及安全的要求,理解还是不够深入的,设计未做到位。 根据 《民用建筑电气设计标准》GB213482019 第7.3.3条第2.1款,回路导线除应具有基本绝缘外,还应具有绝缘护套或应将其置于非...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:103 时间:2023-01-29
  • 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定 应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关; 疑问: 1:井道最高点就是电梯机房放曳引机的地面,最低点是井道的底坑,此灯是安装在井道侧壁,至于哪一侧有没有要求? 2:在所在位置布置灯具,需要在预埋阶段就得预埋86暗盒?我所经历过的几个项目好像没见过预埋暗...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2559 时间:2017-09-13
  • 一、电梯井道照明设计中应考虑的问题 1、电梯井道照明电压的选择:电梯井道内部空间有限属狭小工作场所,为了保证施工及维修人员不受点击,设计时宜选用36伏特安全电压;需要注意的是在高层建筑中井道长度超过50m接近或超过100m时,为减小电压损失,井道照明电压应采用220伏特,同时应设30mA瞬时动作的RCD。 2、电梯井道照明光源的选择:当采用36V照明时,可选用36伏特荧光灯或白炽灯。 3、36伏特...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:781 时间:2015-07-24
  • 电梯井道照明电源采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根? 当局部照明变压器采用安全特低电压系统(SELV)时,其二次侧线路应为2根(L、N),此时N线要对地绝缘;当局部照明变压器采用保护特低电压系统(PELV)时,二次侧线路应为3线(L、N、PE),此时一、二次的N线应彼此连通。请问:电梯井道照明何时用安全特低电压系统(SELV),何时用保护特低电压系统(PELV)?如果图纸上是三根,...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1066 时间:2015-05-20
  • 电梯井道用的照明变压器200V/36V,其二次侧36V电源是交流还是直流,请指教!...查看详情

    用户:ruther 浏览量:2885 时间:2015-03-19
  • 大神些求教电梯井道照明怎样用36V电源配电??这个期间包括变压器的选型和断路器的选型,,灯具,照度等。。求教啊。。我实在不懂这一点。。我每次都用的220V加剩余电流保护器。。高层我用220,多层的我也要学会用36V的啊??求指导。...查看详情

    用户:a5222747 浏览量:1176 时间:2015-02-10
  • 现在有这么个二次侧开关的选择问题,以前和一个老设计请教过,他给我的答案是用变压器容量除以二次侧电压就得出二次侧额定电流,比如说现有800VA的220/36变压器,二次侧额定电流就大约是22A,选开关则需要选25A的。但是前些天新图纸下来,设计院给出的设计是二次侧选10A的开关,我推测他的理解是,本项目都是高度全部不超过15米的楼座,井道照明最多需要四到五个,就算是五个60kW的井道照明灯,一共30...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:5927 时间:2014-11-27
  • 一桩32层高层住宅,电梯井道用36V低压配电,大家帮着看一下 这图有没问题,谢谢了!...查看详情

    用户:yam 浏览量:4150 时间:2014-09-11
  • 供配电技术图片1

    新手来求教,关于电梯机房照明(井道照明)的问题。我是专设机房照明箱子的。从下一层的应急照明箱引出的回路,专门带的这个机房照明箱子。两个机房是贴邻的,由一面墙隔开。 具体系统图如下 4805229 疑问一: 消防电梯机房照明,插座和普通客梯机房的照明插座能否合一。消防电梯井道照明(插座)和普通客梯井道照明(插座)回路能不能从一个箱子出?还是说必须分开箱子? PS:比如我的N1回路直接带了消防电梯机房...查看详情

    用户:freshbamboo 浏览量:6674 时间:2013-11-24
  • 求教?电梯井道照明变压器容量的选择方法是什么?谢谢!!...查看详情

    用户:flyingsong1968 浏览量:3373 时间:2011-10-29
  • RT,电梯井道照明电压,有采用220V/36V隔离变压器,用安全电压36V的,也有直接用220V的,具体什么情况有什么电压?民规里面好像也没有说明怎么选。还有灯具和照度的计算,一般我看现场做的都是按7M间距安装灯具,没有计算照度,这样有没有什么问题?另外,如果电梯井很深,灯具很多。都用36V电压的话,线路损耗有压降,不能满足灯具用电怎么办? 民规: 9.4.5 井道配电应符合下列规定: 1 电梯井...查看详情

    用户:unrains 浏览量:21773 时间:2011-06-21
  • 电梯井道照明可以由电梯的控制柜供电吗?...查看详情

    用户:hhsscc 浏览量:1892 时间:2011-03-29
  • 电梯井道照明变压前开关选用16A,变压后选用多少才合理...查看详情

    用户:junkey01 浏览量:1831 时间:2010-08-20
  • 《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。 我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大! 郁闷中!...查看详情

    用户:ahha2001cn 浏览量:4660 时间:2010-01-20
  • 请教:电梯井道照明灯是否每只灯都要设置现场控制灯开关,可以采用普通灯跷板开关控制吗?此开关如何设置及设置的位置,谢谢指导!...查看详情

    用户:szh1968 浏览量:1545 时间:2009-02-12
  • 用于电梯井道的局部照明变压器安装位置在哪里?是在电梯配电箱里,控制箱里,还是就安在电梯机房正对井道的地方?选用什么样子的? 谢谢...查看详情

    用户:tianzhik 浏览量:1883 时间:2007-07-04
  • 今年碰到以下审图意见与大家分享: 配电采用以下形式:断路器+变压器+导线 各参数为:C3A+220V/36V/300VA+BV 2x6 审图要求采用以下方式:断路器+变压器+断路器+导线 理由为:为防止开合井道照明回路时,隔离变压器产生的激磁电流所带来的危害。 小弟查资料后发现,激磁电流确实很大可以为变压器额定电流的10倍,但时间很短。 我的疑问: 1、该处的变压器激磁电流对电梯井道灯的影响超出允...查看详情

    用户:jpr0814@co163 浏览量:1953 时间:2007-05-14
  • 电梯井道照明回路中变压器如何选用? 一般那几种规格?我看到有300VA,500VA的,...查看详情

    用户:lch999 浏览量:2025 时间:2007-05-12
  • 电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的就够了,而变压器后的断路器是不是就要用2P的??? 小弟初学者,希望各位前辈门帮我解答一下,谢谢了...查看详情

    用户:jiwe1985 浏览量:6997 时间:2007-05-08
  • 电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的就够了,而变压器后的断路器是不是就要用2P的???...查看详情

    用户:jiwe1985 浏览量:1719 时间:2007-04-24