地基沉降更新时间:2024-05-15 01:42:09

本专题为土木在线地基沉降设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地基沉降设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1.高速铁路路基沉降的组成: 路基在列车荷载作用下发生的变形;列车行驶时路基面产生的弹性变形;运营阶段由行车引起的基床累积下沉;路堤本体的压密下沉。 (1)高速铁路路基沉降的组成 路基在列车荷载作用下发生的变形: 在列车荷载的作用下,路基的变形既有弹性变形,同时又有塑性变形; 弹性变形是列 车通过时列车荷载短暂作用而产生的,主要发生在路基的基床部位,尤其是基床表层。...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:131 时间:2021-11-04
  • 当软土地基上面建造多层建筑,而地基承载力基本满足要求(以底层平面面积计算)时,可设置穿过软土层进入相对较好土层的疏布摩擦型桩,由桩和桩间土共同分担荷载。减沉复合疏桩基础承台型式可采用两种,一种是筏式承台,多用于承载力小于荷载要求和建筑物对差异沉降控制较严或带有地下室的情况;另一种是条形承台,但承台面积系数(与首层面积相比)较大,多用于无地下室的多层住宅。减沉复合疏桩基础,可按下列公式确定承台面积和...查看详情

    用户:yyz639 浏览量:203 时间:2021-08-17
  • 地基规范119页有个强条是沉降观测点的,但是具体布置的位置没有说明,我们在图上标位置的时候应该参考哪本规范来啊?...查看详情

    用户:狼牙15 浏览量:63 时间:2021-04-14
  • 主要施工项目:粘钢加固(门洞,楼板,外墙,大梁,构造柱)、包钢加固(桥梁,门洞,构造柱,房梁)、结构改造及加固(别墅改造,厂房改造,结构改造加固),地基沉降加固(地基打孔高压关注水泥)碳纤维加固(楼板,门洞,桥梁,承载力加固)、植筋加固(新加楼梯,梁体,连接加固,夹层)、承载力补强加固、钢结构组建、房屋改造、砼体切割、工程钻孔、拆除、承重墙开门开窗等业务....查看详情

    用户:金蜜蜂加固 浏览量:285 时间:2020-12-31
  • 有网友爆料,某知名地产楼盘,位于高填方区,强夯地基因下雨产生沉降,房屋开裂。网友供图 ▼ 网友供图 ▼ 还有业主告到了政府: 销售人员给出的说法是,洋房出现沉降是因为现场高差太大。 大粒径强夯高填方地基背景住建部早在2004年就有相关文件 建设部在2004年第3.18号公告,发布了<建设部推广应用和限制禁止使用技术>的公告,当时将“强夯法处理大块石高填方地基”列为推广应用新技术。 ...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:931 时间:2020-07-28
  • 地基基础图片1

    大粒径强夯高填方地基背景住建部早在2004年就有相关文件 建设部在2004年第3.18号公告,发布了<建设部推广应用和限制禁止使用技术>的公告,当时将“强夯法处理大块石高填方地基”列为推广应用新技术。 其主要技术性能特点为:“适用于填料粒径大的高填方地基分层强夯处理。与碾压法相比,可减少填料破碎和分层铺填费用。大块石高填方是推广方向,经济性特点显著! 6262475▲2004年第3.1...查看详情

    用户:audrey61 浏览量:10101 时间:2020-07-27
  • 如题...查看详情

    用户:lch22001 浏览量:618 时间:2019-10-12
  • 建筑加固图片1

    房屋地基基础不均匀下沉的危害 房屋地基基础的不均匀会影响房屋的整体结构,造成房屋美观度的缺失,严重的话还会造成整个建筑物的倾斜,还有可能造成整个建筑物下沉,或者由于地基基础不均匀造成墙体开裂。框架结构房屋的基础不均匀所造成的危害是无法估计的,更有甚者还会危及到房屋使用者的生命健康安全,因此必须引起人们的关注和重视。 房屋地基基础不均匀沉降的原因 人为破坏或者是植被根茎的影...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:410 时间:2019-07-24
  • σ4年建的房,.有地梁,准备加二层,发现屋后东l北角出现3毫米裂缝,室内没有,我想打圈梁时后座一米,加柱支撑,,可以吗,请给点建议...查看详情

    用户:qq_1552393877346 浏览量:20 时间:2019-03-12
  • 地基基础图片1

    摩天大楼的地基会不断下沉吗? 大家看到的建筑物,其实只是建筑物的一部分——地面以上的部分。真正支撑整个大楼的,是我们看不见的基础和地基。地基是建筑物地面以下原有的岩土,是漫长地质历史中风化、沉积等作用积累的结果。地基土一般是呈层状的,不同土层具有不同的成分、年代、物理和力学性质,有些土层只有几厘米厚,有些厚达十几米。这些土层在自身重力作用下已基本成型,不会发生大的变形。但如果在地基上修建房屋,...查看详情

    用户:变形结构侠 浏览量:1427 时间:2018-05-11
  • 原33层住宅楼用 CFG桩复合地基处理到540KPa,已施工完桩,且已打完混凝土垫层。后延期7年后,准备盖27层住宅楼,但目前的住宅楼筏基基础下部分没有CFG桩,如果现在补打CFG桩,新旧CFG桩复合地基沉降变形不一致,怎么办? 哪位高手,不吝赐教,多谢了。...查看详情

    用户:terence 浏览量:1354 时间:2018-04-11
  • 本帖最后由 zuji1224 于 2017-9-26 16:07 编辑 求沉降的那个题,我草稿记下来是算的22,有人算的45,不知道我的对不对。 ES1=4.8 ES2=7.5 a=24 b=2.4 l1/b1=1 z1/b1=7.2/1.2=6 z2/b1=12/1.2=10 s=1.0x=22.63<60 复合桩基那个桩距是s=1.13,应该没问题 240.5=3116.9m1+458...查看详情

    用户:zuji1224 浏览量:1211 时间:2017-09-26
  • 基底附加压力: p=116-16×1.0=100 kN/m2 计算土层自重应力: 1点σcz1=16×1.0+20×1.2=40kPa 2点σcz2=40+20×1.2=64kPa 计算土层附加应力: 1点 1.2/2=0.6 查得α=0.2229 σz1=4×0.2229×100=89.2 kPa 2点 2.4/2=1.2 查得α=0.1752 σz2=4×0.1752×100=70.1 kPa...查看详情

    用户:建筑骏云 浏览量:880 时间:2017-03-30
  • 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2016-11-26 06:52 编辑 1.沉降计算,地基处理规范,统一按基础地面天然土的承载力和复合地基处理后的承载力比值来提高处理范围内各层图的压缩模量,并按地及规范分层综合法计算。 但有本复合地基规范,刚性桩复合地基,是基本上桩的深度范围内变形计算是要考虑桩身压缩模量的,而非上述比值提高的压缩模量。大意如此,可参见规范。 个人觉得复合地基规范更合...查看详情

    用户:jianzhuxiehui 浏览量:3528 时间:2016-11-26
  • 下午第五题,计算地基沉降的时候,要不要考虑底下的强风化岩的刚性地基放大? 我当时看没有给坡度,并且是强风化岩,就没有考虑,不知道要不要考虑? 求大神出来给个说法。...查看详情

    用户:shizizhao 浏览量:425 时间:2016-09-08
  • 摘自土力学第四版, 5593126 5593127...查看详情

    用户:digital8008 浏览量:1171 时间:2016-08-22
  • 我们工厂有一块隔振地基,使用几年下沉了约5cm,地基下沉是设计有问题吗?下沉影响使用吗?...查看详情

    用户:qq_1471396179931 浏览量:431 时间:2016-08-17
  • 您好,因地基沉降产生的结构细微裂缝有好的治理办法吗?处于装修阶段,裂缝发生在结构层,混凝土梁也存在细微裂缝,裂缝角度45度斜向上,发生在梁三分之一跨,谢谢...查看详情

    用户:liuwei987671559 浏览量:952 时间:2016-05-27
  • 我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。 现计划在管道出地下室外墙后安装一波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。...查看详情

    用户:yifan99 浏览量:3415 时间:2016-03-13
  • 很多人对《基础规范》规范中地基沉降的公式不理解,靠死记硬背,使用起来就容易出错; http://bbs.dingding121.com/data/attachment/forum/201508/26/222930i4cchhnmntflj54s.png 我们一般的理解一个图层的压缩量应该是Si=ZPi/E规范公式不是这样,而是互相相减去; 这里关键是正确理解附加应力系数a; 1)真...查看详情

    用户:yoyo10828 浏览量:616 时间:2015-11-16